Seite 1 von 4
Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten
Verfasst: So Jan 05, 2020 10:30 pm
von Piranha
Hallo Zusammen,
hat schon jemand probiert die neuen MDT Komponenten mit Data Secure über den Timberwolf zu programmieren?
Das Vergeben der PA funktioniert noch, jedoch das Aufspielen der Applikation leider nicht. Läuft in einen Time Out. Vermute das es am Long Frame Support liegt, oder? Habe es mit drei unterschiedlichen Linienkopplern von MDT probiert. Die Applikation ohne Data Secure lässt sich problemlos aufspielen.
Grüße
Alex
Re: Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten
Verfasst: So Jan 05, 2020 10:47 pm
von blaubaerli
Hi Alex,
zu dem Thema gab es hier
viewtopic.php?f=69&t=1285&p=13052&hilit=secure#p13052 von Stefan schon mal einen Hinweis.
Beste Grüße
Jens
Re: Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten
Verfasst: Mo Jan 06, 2020 6:37 am
von gbglace
Das Programmieren eines Securegerätes als solches sollte schon gehen.
Im laufenden Betrieb ist es aber unsinnig sich Secure TP-LK einzubauen dann aber sowas wie den TWS, der ja gern mit allen GA verbunden wird, als nicht Secure-Gerät mitten auf m Busverkehr stecken zu haben. Der Secure-Traffic entsteht erst wenn eine GA ausschließlich mit Securegeräten verbunden ist.
Sofern man also nicht die komplette Aktorik und Sensorik mit Secure verbaut hat, ist der Mehrwert noch sehr begrenzt.
Für die Aussenwirkung das der KNX so unsicher ist ist die Verfügbarkeit gut aber mehr als Nebligen Werbetrommel ist es nicht. Im EFH-Bereich sehe ich den IP-Bereich als den Schwachpunkt und somit wäre im Schritt eins die Schnittstelle IP zu KNX-TP wichtig abzusichern. Den bösen Laptopeinbrecher an der grünen Leitung der Aussenlinie kann man auch mit passend parametrieren LK und gern noch dem MDT-SAFE aussperren.
KNX-RF ist ein anderes Thema, da geht aber wohl auch die Securefunktionalität auf der RF-Teilstrecke zu nutzen.
Re: Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten
Verfasst: Mo Jan 06, 2020 7:39 am
von Piranha
Hallo Göran,
ich stimme dir bei dem Mehrwert von Data Secure zu. Aufspielen lässt sich z.B. die Applikation Version 4.1 mit und ohne aktivierten Data Secure mit TW leider nicht.
Lediglich die Version 3.1 komplett ohne Data Secure funktioniert. Es scheint also dann doch ein Problem vorzuliegen.
Vermute das wird bei allen weiteren Komponenten mit Unterstützung von Data Secure zukünftig ein Problem sein.
Schöne Grüße
Alex
Re: Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten
Verfasst: Mo Jan 06, 2020 9:17 am
von Robert_Mini
Hallo Alex!
Hast du das Reduzieren der Busgeschwindigkeit in der ETS (unter Projekteigenschaften) probiert?
Das hat bei anderen Programmierproblemen geholfen.
Lg
Robert
Re: Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten
Verfasst: Mo Jan 06, 2020 9:35 am
von Piranha
Ja, hatte ich ausprobiert. Dann funktioniert nicht mal das Setzen der PA noch das Aufspielen der App
Re: Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten
Verfasst: Mo Jan 06, 2020 9:58 am
von StefanW
Hallo Alex,
kannst Du mit der ETS mal bitte den Busverkehr aufzeichnen, also dort wo es funktioniert und dort wo es nicht funktioniert. Und beide Mitschnitte hier zur Analyse hochladen.
==> Bitte genaue Angaben zu dem Produkt, weil es sagt mir erstmal nichts
==> Wenn es da ein Problem gibt, dann wollen wir das schon finden!
lg
Stefan
Re: Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten
Verfasst: So Mär 08, 2020 7:05 pm
von MiniMaxV2
Moin
@StefanW,
ich hole mal den Thread hoch, da ich exakt das selbe Problem hab (und fast an mir und meinen Kenntnissen gezweifelt hab).

Ok also von vorne.
Folgender Aufbau: Hauptlinie 1.0.0, UG-Linie 1.2, EG-Linie 1.3 / 2x MDT-LK SCN-LK001.03 (1.2.0 und 1.3.0) / TW in Hauptlinie (1.0.225-250) / MDT IP-Interface in 1.2 (1.2.2).
Die beiden Linienkoppler sind mit Secure geladen (ja ich weiß, dass es nicht unbedingt sinn macht, aber es bringt auch keinen Nachteil).
Also nun folgende Situationen:
- Programmieren (App und Adresse) von einem Gerät in 1.3 via TWS (1.0.227) => geht
- Programmieren (App und Adresse) von einem Gerät in 1.3 via MDT-IP (1.2.2) => geht
- Programmieren der Adresse von 1.3.0 via TWS (1.0.227) => geht
- Programmieren der APP von 1.3.0 via TWS (1.0.227) => Timeout

- nun zum Testen, nachdem ich das hier gefunden hab => Programmieren der App von 1.3.0 via MDT-IP (1.2.2) (also über einen anderen LK hinweg) => geht

So ich hab nun einmal einen Screenshot der Vorgänge 4 und 5 in der ETS gemacht.
Ebenso anbei die beiden zugehörigen Busaufzeichnungen jeweils via TWS.
Das ganze Verhalten bestätigt das hier geschilderte Problem: Secure Komponenten (bzw. hier grade Secure LK) lassen sich nicht via TWS programmieren.
Vielleicht helfen euch die Logs weiter
Nachtrag: Alles mit dem aktuellen Wolf Dev Stand (heute 08.03.2020)
Re: Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten
Verfasst: So Mär 08, 2020 7:19 pm
von Robert_Mini
Hast du irgendwelche Container im Einsatz zb OpenHAB?
Lg
Robert
Re: Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten
Verfasst: So Mär 08, 2020 7:38 pm
von MiniMaxV2
Nope Robert. Einzig die CV läuft.