[V1.5 RC10] AND-Logik aus KNX-GA und KNX-PA

Verfasst: So Nov 24, 2019 8:29 pm
von jensgulow
Ich hoffe der titel macht meine Frage einigermassen verständlich.

Ich möchte eine Logik abbilden, welche eine Ausschaltverzögerung triggert, wenn auf eine GA Wert 1 ankommt. Zusätzliche Bedingung ist, dass dieses Telegramm auch von einer bestimmten PA kommen soll.

Im konkreten: Wenn bei mir jemand einen elektrisch betriebenen Handtuchheizer (HTH) per Taster im Raum anschaltet (PA 1.1.x)(GAx/y/z), dann möchte ich gerne, dass nach Zeitraum 7200 sec. der Heizer automatisch wieder abgeschaltet wird (falls die Betätigung ausversehen war oderes jemand vergessen hat).

Also die Masterfrage:

Kann man auch eine PA als Eingangsobjekt für eine Logik nutzen?

Re: [V1.5 RC10] AND-Logik aus KNX-GA und KNX-PA

Verfasst: So Nov 24, 2019 9:07 pm
von Robert_Mini
Hallo Jens!

Das ist im Moment nicht möglich, befürchte ehrlicherweise auch, dass das mit dem Objektsystem am TWS schwierig wird.
Ich hatte sowas auch am WG.

Meine Vermutung ist, dass das nicht zwingend benötigt wird, wenn man sauber mit GA arbeitet.
Ich denke in deinem Fall solltest du eine GA für manuell EIN und eine für die Automatik o.ä. verwenden.

Der Heizungsaktor hört dann auf beide GAs, die Logik eben nur auf die erste.
Genaugenommen sollte die Logik auch auf die 2. GA hören, damit nicht ein AUS Telegramm gesendet wird, wenn die 2 GA bereits ausgeschaltet hat.

Hoffe das war jetzt nicht zu verwirrend.
lg
Robert

Re: [V1.5 RC10] AND-Logik aus KNX-GA und KNX-PA

Verfasst: So Nov 24, 2019 9:08 pm
von eib-eg
Kurze Antwort
Meineswissens nicht weil es der knx Standart nicht vorsieht.
Aber wenn Stefan Zeit hat, wird er eine längere Antwort geben.

Oh Robert war schneller 🤷‍♂️

Re: [V1.5 RC10] AND-Logik aus KNX-GA und KNX-PA

Verfasst: So Nov 24, 2019 9:14 pm
von gbglace
Bisher ist mir noch kein Gerät bekannt welches Telegramme nach Quell-PA auswertet (ggf die KNX-Koppler, die auch generellen Zugriff auf andere Linien unterdrücken neben dem GA-Filter).
In der Logik die Daten des Busmonitors auszuwerten ist so auch nicht möglich, weil das nicht dem Eventcharakter der Auswertung entsprechen würde.

Ich würde hier vorschlagen von dem Device eine dezidierte GA senden zu lassen und diese entweder durch eine Logik auf die Standard-GA durchzureichen, oder wenn die Standard GA nicht allzu viele Aktor-Verknüpfungen hat die dezidierte GA einfach als hörende mit an die Aktoren verbinden.

Re: [V1.5 RC10] AND-Logik aus KNX-GA und KNX-PA

Verfasst: So Nov 24, 2019 10:05 pm
von jensgulow
Okay, danke für die Erläuterungen. Ich lasse die zugrunde liegende Logik dann doch lieber erst mal weiter im Logikprozessor im WG-Plugins Container. ;-)

Re: [V1.5 RC10] AND-Logik aus KNX-GA und KNX-PA

Verfasst: So Nov 24, 2019 10:55 pm
von StefanW
Hallo Jens,

der Threadtitel ist sehr gut und treffend formuliert, danke!

Ich schließe mich vollumfänglich den Kollegen an. Eine Auswertung nach PA ist nicht vorgesehen und die Info kommt auch nicht bis zur Logik durch (auch wenn das technisch theoretisch machbar wäre, weil logen kann er es ja auch).

Btite vorgehen wie vorgeschlagen und vom Taster auf andere GA senden und beide GAs im Aktor einbinden. Irgendwann wird das WireGate ergrauen... besser vorher umstellen

lg

Stefan

Re: [V1.5 RC10] AND-Logik aus KNX-GA und KNX-PA

Verfasst: So Nov 24, 2019 11:15 pm
von jensgulow
@StefanW ...bin schon komplett auf dem TWS.... das WG hat zum Teil seinen Geist aufgegeben und ich bekomme es nicht komplett wiederbelebt. Die entsprechende Logik werkelt in einem Dockerccontainer....