Seite 1 von 3
[V1.0 PRE-BETA 17 (Build 135)] TWS kann nicht mit ETS programmiert werden
Verfasst: Fr Nov 22, 2019 5:04 pm
von MacLitze
TWS: Version 1.0 PRE-BETA 17 (Build 135)
ETS: 5.7.2 (Build743)
ETS-TP über IP Tunneling (KNX IP Interface 731 von Weinzerle)
Folgendes Problem:
Sobald ich ich den Prog-Button bei -Einstellungen-KNX-Schnitstelle anklicke sagt die ETS das mehrere Geräte im Programmiermodus sind (2-3)
Ich hatte da ich andere Probleme hatte den TWS auf Werkseinstellungen gesetzt gehabt und wollte von vorne anfangen (hatte noch nicht wirklich was damit gemacht).
Wie bekomme ich nun die Applikation programmiert.
Re: TWS kann nicht mit ETS programmiert werden
Verfasst: Fr Nov 22, 2019 5:35 pm
von StefanW
Hallo Kay,
bitte - in JEDEM Thread jedesmal wieder von vorne (damit man das in einem Jahr auch noch sehen kann) - die Softwareversion angeben.
1. Insbesondere nach dem Rücksetzen kannst Du eine alte SW-Version haben
2. Wenn die ETS sagt, dass es zwei Geräte im Programmiermodus gibt, dann wird dem auch so sein, zumindest hatte die ETS hier bisher recht. Auch hier gilt: Bitte SW-Version der ETS angeben
3. Bitte die Topologie erklären und wie die ETS mit dem TP verbunden ist.
lg
Stefan
Re: TWS kann nicht mit ETS programmiert werden
Verfasst: Fr Nov 22, 2019 6:15 pm
von MacLitze
zu 1. Angaben im ersten Post ergänzt!
zu 2. Wenn ich den Programmiermodus im TWS ausschalte, ist kein Gerät mehr im Programmiermodus (laut ETS). Das lässt mich vermuten das es am TWS liegt!
zu 3. ergänzend: es hängt auch noch das Wiregate am Bus
Re: TWS kann nicht mit ETS programmiert werden
Verfasst: Fr Nov 22, 2019 6:25 pm
von StefanW
Hallo Kay,
MacLitze hat geschrieben: ↑Fr Nov 22, 2019 5:04 pmTWS: Version 1.0 PRE-BETA 17 (Build 135)
danke.
1. Die Angabe gehört bitte in den TITEL! (hab ich gemacht, bitte künftig immer so angeben)
2. Wir sind bei V 1.5 RC10, das ist etwa 18 Versionen weiter. Bitte unbedingt updaten!
Hinweis: Durch das Rücksetzen auf Werkzustand wird auch auf die SW Version zurückgesetzt, die es damals bei der Auslieferung gab. Diese Version ist jetzt vom Frühjahr. Damit sollte zwar das Programmieren möglich sein, aber in den 18 Updates seither hat sich eine Menge getan.
Bitte Updaten dann neu starten und dann wieder programmieren.
lg
Stefan
Re: [V1.0 PRE-BETA 17 (Build 135)] TWS kann nicht mit ETS programmiert werden
Verfasst: Fr Nov 22, 2019 6:50 pm
von MacLitze
Ich hab den Update-Button schon einige male gedrückt und nix passierte! Jetzt gehts weiter!
Re: [V1.0 PRE-BETA 17 (Build 135)] TWS kann nicht mit ETS programmiert werden
Verfasst: Fr Nov 22, 2019 6:56 pm
von gbglace
Womöglich musste der Elabnet Server erstmal ins Archiv gehen weil die Pre Beta17 ja schon recht alt "veraltet" ist. Meist bimmeln ja immer frischere Softwarestände an der Update-Tür.
Re: [V1.0 PRE-BETA 17 (Build 135)] TWS kann nicht mit ETS programmiert werden
Verfasst: Fr Nov 22, 2019 7:00 pm
von StefanW
gbglace hat geschrieben: ↑Fr Nov 22, 2019 6:56 pmWomöglich musste der Elabnet Server erstmal ins Archiv gehen weil die Pre Beta17 ja schon recht alt "veraltet" ist. Meist bimmeln ja immer frischere Softwarestände an der Update-Tür.
Die Berechnung der Liste mit den Updates dauert hier einfach.
Bei einem so großen Sprung müssen hunderte von Paketen und zehntausende von Einträgen in den Abhängigkeitslisten geladen und die nötigen Updates berechnet werden. Das dürften ein bis zweitausend Updates sein, hier hier geprüft werden. Die werden natürlich nicht alle installiert, aber das muss in die richtige Reihenfolge gebracht werden.
Vermutlich sind mehrere Steps nötig. Also bitte auf den Button drücken und dann warten, bis was angeboten wird
lg
Stefan
Re: [V1.0 PRE-BETA 17 (Build 135)] TWS kann nicht mit ETS programmiert werden
Verfasst: Fr Nov 22, 2019 7:05 pm
von MacLitze
Aber auch unter
Version 1.5 Release Candidate 10
das selbe Problem!
Re: [V1.0 PRE-BETA 17 (Build 135)] TWS kann nicht mit ETS programmiert werden
Verfasst: Fr Nov 22, 2019 7:18 pm
von StefanW
Hallo Kay,
1. Wieviele KNX Geräte sind an der KNX-Linie?
2. Weinzierl IP Schnittstelle, WireGate, TWS alle an der gleichen Linie?
3. Gibt es Linienkoppler / Bereichskoppler / Router?
Bitte mal probieren, indem Du den TWS als IP-Schnittstelle verwendest
lg
Stefan
Re: [V1.0 PRE-BETA 17 (Build 135)] TWS kann nicht mit ETS programmiert werden
Verfasst: Fr Nov 22, 2019 7:26 pm
von MacLitze
32 KNX-Geräte inkl. Weinzierle, WireGate und TWS an einer Linie
Keine Koppler, Bereichskoppler oder Router