Seite 1 von 1

Windalarm mit Ausschaltverzögerung und Sperrobjekt

Verfasst: Fr Nov 01, 2019 9:14 pm
von Robert_Mini
Hallo zusammen!

Da meine MDT Wetterstation nur 2 Windalarme hat, habe ich zusätzlich diese Custom Logik im Einsatz.
Die Wetterstation macht mit den beiden Windalarmen die primäre Absicherung der Jalousien bei ca. 13m/s und für das Sonnensegel bei ca. 7m/s. Mit der Custom Logik habe ich zusätzliche Windalarme zur Verfügung, die die empfindliche Südfassade vorzeitig hochfahren, bei Wind von NordWest kann ich diese auch Sperren.

Funktion:
  • Die Custom Logik bietet 2 Windalarme mit Ausschaltverzögerung.
  • Mittels Tiefpassfilter am Eingang des Wind-Istwertes zB 10sec wird eine kurze Einschaltverzögerung erreicht um Windböhen auszufiltern.
  • Der Sperreingang je Windalarm zur Deaktivierung mittels Sperrobjekt.

    Achtung:
    Der Bautein sollte nur zur zusätzlichen Überwachung eingesetzt werden, mindestens ein Windalarm sollte über die Wetterstation direkt zum Aktor verknüpft sein!!!
Windalarm_2fach.png

Code: Alles auswählen

/**=====================================================================
2-fach Windalarm mit Ausschaltverzögerung.
Sperreingang zur Deaktivierung mittels Sperrobjekt.
Achtung: Dienst zu zusätzlichen Überwachung, mindestens ein Windalarm
sollte über die Wetterstation direkt zum Aktor verknüpft sein!!!
======================================================================*/
{
    "Level":[
	// Variablen Windalarm1
	["$Grenzwert1A","float",5.0],
        ["$Grenzwert1_Ueberschritten","bool",false],
        ["$Windalarm1A","bool",false],
        ["$Windalarm1_Aktiv","bool",false],
        ["$Windalarm1_Dauer","float",10.0],   
        ["$Windalarm1_Dauer_Sek","float",0.0],      
        ["$Windalarm1_Sperre","bool",false],
	
	// Variablen Windalarm2
	["$Grenzwert2A","float",5.0],
        ["$Grenzwert2_Ueberschritten","bool",false],
        ["$Windalarm2A","bool",false],
        ["$Windalarm2_Aktiv","bool",false],
        ["$Windalarm2_Dauer","float",10.0],   
        ["$Windalarm2_Dauer_Sek","float",0.0],      
        ["$Windalarm2_Sperre","bool",false],
		//
	// Sonstige Variablen
	["$Wind","float",0.0],
        ["$Konst_Null","float",0.0], 
        ["$Konst_Sekunden","float",60.0],
        ["$Reset","bool",false] 
    ],
    "Module":[
        ["Polynomial", "$Windalarm1_Dauer", "$Windalarm1_Dauer_Sek",["$Konst_Null", "$Konst_Sekunden"]],
        ["Comparator", "$Wind", "$Grenzwert1_Ueberschritten", "$Grenzwert1A"],
        ["Monoflop","$Grenzwert1_Ueberschritten","$Reset","$Windalarm1_Aktiv","$Windalarm1_Dauer_Sek",3],
        ["And",["-$Windalarm1_Sperre","$Windalarm1_Aktiv"],"$Windalarm1A"],
        ["Polynomial", "$Windalarm2_Dauer", "$Windalarm2_Dauer_Sek",["$Konst_Null", "$Konst_Sekunden"]],
        ["Comparator", "$Wind", "$Grenzwert2_Ueberschritten", "$Grenzwert2A"],
	["Monoflop","$Grenzwert2_Ueberschritten","$Reset","$Windalarm2_Aktiv","$Windalarm2_Dauer_Sek",3],
        ["And",["-$Windalarm2_Sperre","$Windalarm2_Aktiv"],"$Windalarm2A"]
    ],
    "Input":[
        ["Wind Istwert [m/s]","Aktuelle Windgeschwindigkeit [m/s]","$Wind","a"],
        ["Grenzwert Windalarm1 [m/s]","Grenzwert für Windalarm1","$Grenzwert1A","c"],
        ["Dauer Windalarm1 [min]","Mindestdauer in [min] ab Unterschreiten des Grenzewertes, bis der Windalarm1 deaktiviert wird","$Windalarm1_Dauer","c"],
        ["Sperre Windalarm1","Windalarm1 Sperren","$Windalarm1_Sperre","c"],
	["Grenzwert Windalarm2 [m/s]","Grenzwert für Windalarm2","$Grenzwert2A","c"],
        ["Dauer Windalarm2 [min]","Mindestdauer in [min] ab Unterschreiten des Grenzewertes, bis der Windalarm2 deaktiviert wird","$Windalarm2_Dauer","c"],
        ["Sperre Windalarm2","Windalarm2 Sperren","$Windalarm2_Sperre","c"]
    ],
    "Output":[
        ["Windalarm1","Windalarm1 aktiv","$Windalarm1A","c"],
	["Windalarm2","Windalarm2 aktiv","$Windalarm2A","c"]
    ]
}
/** Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") 
die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht. */
Nutzungsrechte:
Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License")
die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.

Re: Windalarm mit Ausschaltverzögerung und Sperrobjekt

Verfasst: Sa Nov 02, 2019 7:52 am
von Robosoc
Hey Robert, danke!

Wie erkennst Du denn Wind von NORDwest? Macht das Deine Wetterstation?

Re: Windalarm mit Ausschaltverzögerung und Sperrobjekt

Verfasst: Sa Nov 02, 2019 8:52 am
von Robert_Mini
Leider nur händisch.
Halte aber gerade die Augen nach einem Windrichtungsmesser 0-10V offen.

Robert

Re: Windalarm mit Ausschaltverzögerung und Sperrobjekt

Verfasst: Fr Feb 28, 2020 4:53 pm
von markusrohr
Guten Tag Robert,
die Kommentare zu KNX-Wetterstationen im Forum waren mehr als "durchwachsen". Ich habe mich deshalb entschlossen die notwendigen Funktionalitäten im Wesentlichen mit 1-Wire Sensoren von Elabnet zu realisieren. Die Leitung nach draussen ist über einen BlitzArt Tester70 abgesichert. Ich verwende einen einfachen Windgeber (Schalen) mit einem Elabnet Analogeingang 1-10V. Bei meinem Geber entspricht 1V einer Windgeschwindigkeit von 3.5m/sec.

Jetzt geht der Perfektionist mit mir durch: wie würdest Du am "Wind Istwert" Eingang einen Multiplikator realisieren damit ich am "Grenzwert Windalarm" Eingang mit wirklichen Geschwindigkeiten arbeiten kann (ich hatte noch keine Zeit Deine Tutorials durchzuarbeiten).

Die Markise, das empfindlichste Teil, schütze ich über einen einfachen Schwellwertschalter in der TWS Logik. Den Wert gebe ich zyklisch an das Sicherheits KO eines Becker SMI Aktors. Dieser hat eine Zeitüberwachung für dieses Sicherheitsobjekt integriert und fährt bei Ausfall die Markise automatisch hoch. Damit, zusammen mit dem Tester 70, habe ich zumindest den Ausfall des TWS und einen Leitungsschaden bis zum Ausgang des "AP Analog-In" abgesichert. Auf KNX Eben habe ich die entsprechenden Ein- und Ausgänge mit "Alarm" priorisiert. Müsste eigentlich trotz des Umweges über den TWS eine, im Vergleich zu einer Wetterstation, ähnliche Ausfallsicherheit geben.
Gruss
Markus

Re: Windalarm mit Ausschaltverzögerung und Sperrobjekt

Verfasst: Fr Feb 28, 2020 9:00 pm
von Eraser
Multiplikation geht mit dem Polynomial-Befehl.
In der Knowledgebase steht die Syntax dafür.

Re: Windalarm mit Ausschaltverzögerung und Sperrobjekt

Verfasst: Sa Feb 29, 2020 12:21 am
von Robert_Mini
Hallo Markus!

Im Impulszähler gibt es eine solche Umrechnung:

Code: Alles auswählen

// Zahlerstand umrechnen
	["Polynomial","$Faktor","$ZaehlerTag2",["$Konst0","$ZaehlerTag"]],
Denke statt $ZaehlerTag2 einfach $Wind_m_pro_sec und anstelle der Eingangsgröße $ZaehlerTag deinen Rohwert $I_Wind.

Ansonsten kann ich das gerne morgen machen.
Oder einen 2. Baustein mit Multiplikation erstellen und das Ergebnis in den Windalarm Baustein schicken (Würd ich selber so machen, denn dann hättest du m/s auch für die Visu...

Lg
Robert

Re: Windalarm mit Ausschaltverzögerung und Sperrobjekt

Verfasst: Sa Feb 29, 2020 10:06 am
von markusrohr
Guten Morgen Robert,

ein guter Hinweis mit der Visu! Danke! Habe noch nicht so weit gedacht. Meine Visu läuft noch auf einem separaten Server. Damit rechtfertigt sich ein separater Baustein. Diesen kann ich problemlos umsetzen. Danke auch an Eraser für den Hinweis.
Gruss
Markus