Aufgrund eines LE-Absturzes kann ich die Logik aktuell nicht testen, aber die Zeit nutze ich schon mal den Eintrag hier zu machen.

Ich habe einmal versucht eine einfach Heizkurve wie Sie z.B. hier oder hier beschrieben ist zu realisieren.

Code: Alles auswählen

/**
* Heizkurve V0.1
*/
{
  "Level":[
    ["$T_aussen","float",20],
    ["$Kurve","float",0.4],
    ["$ParallelV","float",0],
    ["$RaumtempV","float",0],
    ["$Min","float",24],
    ["$Max","float",32],
    ["$T_vorlauf","float",20],
    ["$T_calc","float",20],
    ["$T_fuss_aussen","float",20],
    ["$T_fuss_vorlauf","float",20],
    ["$Const0_7","float",0.7],
    ["$Const1_0","float",1],
    ["$Val_ok","bool",true]
  ],
  "Module":[
     //Berechnung des Aussentemperatur Fusspunktes
    ["Polynomial", "$RT_Const", "$T_fuss_aussen", ["$T_fuss_aussen", "$RaumTempV"]],
     //Berechnung des Vorlauftemperatur Fusspunktes
    ["Polynomial", "$Const0_7", "$T_fuss_vorlauf", ["$T_fuss_vorlauf", "$ParallelV"]],
    ["Polynomial", "$Const1_0", "$T_fuss_vorlauf", ["$T_fuss_vorlauf", "$RaumTempV"]],
     //Berechnung des Sollwertes
    ["Polynomial", "$Const1_0", "$T_calc",["$T_fuss_aussen", "-$T_aussen"]],
    ["Polynomial", "$Kurve", "$T_calc",["$T_fuss_vorlauf", "$T_calc"]],
    ["Limiter","$T_calc","$T_vorlauf","$Val_ok",["$Min", "$Max"]]
  ],
  "Input":[
    ["T_Ist","Aussentemperatur","$T_aussen","a"],
    ["Heizkurve_Vorwahl","Heizkurve [°C/K] z.B. 0,4","$Kurve","u"],
    ["Parallel-Versch","Parallelverschiebung [K],"$ParallelV","u"],
    ["Raumtemp-Versch","diagonale Parallelverschiebung zur Anpassung einer Raumtemperatur [K],"$RaumtempV","u"],
    ["Min_Vorlauf","Untere Temperaturgrenze (z.B. wegen angenehmen Estrichboden)","$Min","u"],
    ["Max_Vorlauf","obere Temperaturgrenze (z.B. wegen angenehmen Estrichboden)","$Max","u"]
  "Output":[
    ["Vorlauftemp","Soll Vorlauftemperatur nach Heizkurve","$T_vorlauf","a"]
  ]
}
/**
* Folgende Richtwerte helfen dabei, die Einstellung zu optimieren:
*   z.B. https://heizung.de/heizung/wissen/heizkennlinie-definition-und-einflussfaktoren/ oder bossy online
*   Sind die Raumtemperaturen immer zu niedrig, sollte das Niveau erhöht werden. Die Heizkennlinie ist dazu senkrecht nach oben zu verschieben.
*   Sind die Raumtemperaturen immer zu hoch, sollte das Niveau verringert werden. Die Heizkennlinie ist dazu senkrecht nach unten zu verschieben.
*   Sind die Raumtemperaturen nur an kalten Tagen zu niedrig, sollte die Neigung erhöht werden. Dazu ist eine steilere Heizkurve zu wählen.
*   Sind die Raumtemperaturen in der Übergangszeit zu niedrig, im Winter aber in Ordnung, sollte das Niveau erhöht und die Neigung gesenkt werden. Es ist also eine flachere Kurve zu wählen, die dann senkrecht nach oben verschoben wird.
*   Sind die Raumtemperaturen in der Übergangszeit zu hoch, im Winter aber in Ordnung, sollte das Niveau gesenkt und die Neigung erhöht werden. Es ist also eine steilere Kurve zu wählen, die dann nach unten verschoben wird.
*/
/**Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.*/
Grundsätzlich ist es so gedacht, dass man nur die Aussentemperatur (eventuell zuvor mit Tiefpass über z.B. 7200s = 2h geglättet) im Eingang und den Sollwert am Ausgang verschaltet. Der Rest ist optional. Die Heizkurven sollen gemäß der Beschreibung auf Bossy Online berechnet werden: http://www.bosy-online.de/Einstellen_der_Heizkurve.htm.
Ich werde es so lösen, dass man über einen Schiebeschalter in er Visu und eventuell auf einem Displaytaster dann zwischen 1 und 5 wählen kann, wobei Stellung 1 dann z.B. die Heizkurve 0,1 einstellt und die 5 die 0,5.

Bin mal gespannt, ob die Logik am Ende tut, was Sie soll.

Ist jetzt kein Hexenwerk, aber vielleicht braucht es ja auch mal jemand Anderes.

Re: Custom-Logik Heizkurve

Verfasst: Do Okt 31, 2019 10:16 pm
von devilchris
Hallo Sven,

das würde sehr gut zu diesem Thema passen:
viewtopic.php?f=24&t=1531

Klar gibt es extra dafür separate Hardware die das alles schon drin hat.
Ich würde gerne die sehr flexible LE nutzen mit einem z. B. : Jalousienaktor oder einer kleinen zusatzhardware von elabnet.

Gruß Christian

Re: Custom-Logik Heizkurve

Verfasst: Do Okt 31, 2019 11:18 pm
von Robosoc
Hier Version 0.2, habe selber ein paar Fehler gefunden. Die Logik lässt sich aber leider noch nicht speichern, ich muss noch weiter nach Fehlern suchen (bisher ->Error). Hat jemand eventuell noch eine Idee?

Code: Alles auswählen

/**
* Heizkurve V0.2
*/
{
  "Level":[
    ["$T_aussen","float",20],
    ["$Kurve","float",0.4],
    ["$ParallelV","float",0],
    ["$RaumtempV","float",0],
    ["$Min","float",24],
    ["$Max","float",32],
    ["$T_vorlauf","float",20],
    ["$T_calc","float",20],
    ["$T_fuss_aussen","float",20],
    ["$T_fuss_vorlauf","float",20],
    ["$Const0_7","float",0.7],
    ["$Const1_0","float",1],
    ["$Val_ok","bool",true]
  ],
  "Module":[
     //Berechnung des Aussentemperatur Fusspunktes
    ["Polynomial", "$Const0_7", "$T_fuss_aussen", ["$T_fuss_aussen", "$RaumTempV"]],
     //Berechnung des Vorlauftemperatur Fusspunktes
    ["Polynomial", "$Const0_7", "$T_fuss_vorlauf", ["$T_fuss_vorlauf", "$ParallelV"]],
    ["Polynomial", "$Const1_0", "$T_fuss_vorlauf", ["$T_fuss_vorlauf", "$RaumTempV"]],
     //Berechnung des Sollwertes
    ["Polynomial", "-$Const1_0", "$T_calc",["$T_fuss_aussen", "$T_aussen"]],
    ["Polynomial", "$Kurve", "$T_calc",["$T_fuss_vorlauf", "$T_calc"]],
    ["Limiter","$T_calc","$T_vorlauf","$Val_ok",["$Min", "$Max"]]
  ],
  "Input":[
    ["T_Aussen","Aussentemperatur","$T_aussen","a"],
    ["Heizkurve_Vorwahl","Heizkurve [°C/K] z.B. 0,4","$Kurve","u"],
    ["Parallel_Versch","Parallelverschiebung [K]","$ParallelV","u"],
    ["Raumtemp_Versch","diagonale Parallelverschiebung zur Anpassung einer Raumtemperatur [K]","$RaumtempV","u"],
    ["Min_Vorlauf","Untere Temperaturgrenze (z.B. wegen angenehmen Estrichboden)","$Min","u"],
    ["Max_Vorlauf","obere Temperaturgrenze (z.B. wegen angenehmen Estrichboden)","$Max","u"]
  ],
  "Output":[
    ["Vorlauftemp","Soll Vorlauftemperatur nach Heizkurve","$T_vorlauf","a"]
  ]
}
/**
* Folgende Richtwerte helfen dabei, die Einstellung zu optimieren:
*   z.B. https://heizung.de/heizung/wissen/heizkennlinie-definition-und-einflussfaktoren/ oder bossy online
*   Sind die Raumtemperaturen immer zu niedrig, sollte das Niveau erhöht werden. Die Heizkennlinie ist dazu senkrecht nach oben zu verschieben.
*   Sind die Raumtemperaturen immer zu hoch, sollte das Niveau verringert werden. Die Heizkennlinie ist dazu senkrecht nach unten zu verschieben.
*   Sind die Raumtemperaturen nur an kalten Tagen zu niedrig, sollte die Neigung erhöht werden. Dazu ist eine steilere Heizkurve zu wählen.
*   Sind die Raumtemperaturen in der Übergangszeit zu niedrig, im Winter aber in Ordnung, sollte das Niveau erhöht und die Neigung gesenkt werden. Es ist also eine flachere Kurve zu wählen, die dann senkrecht nach oben verschoben wird.
*   Sind die Raumtemperaturen in der Übergangszeit zu hoch, im Winter aber in Ordnung, sollte das Niveau gesenkt und die Neigung erhöht werden. Es ist also eine steilere Kurve zu wählen, die dann nach unten verschoben wird.
*/
/**Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.*/

Re: Custom-Logik Heizkurve

Verfasst: So Nov 03, 2019 8:06 am
von Robosoc
Fehler gefunden, Logik lässt sich jetzt wie folgt nutzen

Code: Alles auswählen

/**
* Heizkurve V1.0
*/
{
  "Level":[
    ["$T_aussen","float",20],
    ["$Kurve","float",0.4],
    ["$ParallelV","float",0],
    ["$RaumtempV","float",0],
    ["$Min","float",24],
    ["$Max","float",32],
    ["$T_vorlauf","float",20],
    ["$T_calc","float",20],
    ["$T_fuss_aussen","float",20],
    ["$T_fuss_vorlauf","float",20],
    ["$Const0_7","float",0.7],
    ["$Const1_0","float",1],
    ["$Val_ok","bool",true]
  ],
  "Module":[
     //Berechnung des Aussentemperatur Fusspunktes
    ["Polynomial", "$Const0_7", "$T_fuss_aussen", ["$T_fuss_aussen", "$RaumtempV"]],
     //Berechnung des Vorlauftemperatur Fusspunktes
    ["Polynomial", "$Const1_0", "$T_fuss_vorlauf", ["$T_fuss_vorlauf", "$ParallelV"]],
    ["Polynomial", "$Const0_7", "$T_fuss_vorlauf", ["$T_fuss_vorlauf", "$RaumtempV"]],
     //Berechnung des Sollwertes
    ["Polynomial", "-$Const1_0", "$T_calc",["$T_fuss_aussen", "$T_aussen"]],
    ["Polynomial", "$Kurve", "$T_calc",["$T_fuss_vorlauf", "$T_calc"]],
    ["Limiter","$T_calc","$T_vorlauf","$Val_ok",["$Min", "$Max"]]
  ],
  "Input":[
    ["T_Aussen","Aussentemperatur","$T_aussen","a"],
    ["Heizkurve_Vorwahl","Heizkurve [°C/K] z.B. 0,4","$Kurve","u"],
    ["Parallel_Versch","Parallelverschiebung [K]","$ParallelV","u"],
    ["Raumtemp_Versch","diagonale Parallelverschiebung zur Anpassung einer Raumtemperatur [K]","$RaumtempV","u"],
    ["Min_Vorlauf","Untere Temperaturgrenze (z.B. wegen angenehmen Estrichboden)","$Min","u"],
    ["Max_Vorlauf","obere Temperaturgrenze (z.B. wegen angenehmen Estrichboden)","$Max","u"]
  ],
  "Output":[
    ["Vorlauftemp","Soll Vorlauftemperatur nach Heizkurve","$T_vorlauf","a"]
  ]
}
/**
*   z.B. https://heizung.de/heizung/wissen/heizkennlinie-definition-und-einflussfaktoren/ 
*.  oder http://www.bosy-online.de/Einstellen_der_Heizkurve.htm
*.  
*   Sind die Raumtemperaturen immer zu niedrig, sollte das Niveau erhöht werden. Die Heizkennlinie ist dazu senkrecht nach oben zu verschieben.
*   Sind die Raumtemperaturen immer zu hoch, sollte das Niveau verringert werden. Die Heizkennlinie ist dazu senkrecht nach unten zu verschieben.
*   Sind die Raumtemperaturen nur an kalten Tagen zu niedrig, sollte die Neigung erhöht werden. Dazu ist eine steilere Heizkurve zu wählen.
*   Sind die Raumtemperaturen in der Übergangszeit zu niedrig, im Winter aber in Ordnung, sollte das Niveau erhöht und die Neigung gesenkt werden. Es ist also eine flachere Kurve zu wählen, die dann senkrecht nach oben verschoben wird.
*   Sind die Raumtemperaturen in der Übergangszeit zu hoch, im Winter aber in Ordnung, sollte das Niveau gesenkt und die Neigung erhöht werden. Es ist also eine steilere Kurve zu wählen, die dann nach unten verschoben wird.
*/
/**Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.*/

Re: Custom-Logik Heizkurve

Verfasst: Mi Mär 04, 2020 11:38 pm
von Robosoc

Re: Custom-Logik Heizkurve

Verfasst: Do Mär 05, 2020 10:33 am
von StefanW
Hallo Sven,

bitte auch eine Info zur Lizenz in Deinen Code reinschreiben, damit insbesondere gewerbliche Integratoren Klarheit darüber haben, ob Sie den von Dir veröffentlichten LE-Code auch so verwenden dürfen.

Wir haben dafür die TOLL definiert und empfehlen diese. Diese basiert auf der MIT-Lizenz, erfordert nur keine Namensnennung des Autors bei der Weitergabe.

lg

Stefan

Re: Custom-Logik Heizkurve

Verfasst: Do Mär 05, 2020 10:36 am
von Robosoc
StefanW hat geschrieben: Do Mär 05, 2020 10:33 am bitte auch eine Info zur Lizenz in Deinen Code reinschreiben, ...

In dem Beitrag, den ich gestern erstellt habe zur gekrümten Heizkurve V3 (hier Link im Beitrag #5) ist das am Ende des Codes und am Ende meines Beitrags #1 schon drin. Du meintest vermutlich noch die drei Codes in dieser Diskussion...ziehe ich jetzt nach. Aber die wird denke ich ohnehin keiner mehr Verwenden, wo jetzt V3 raus ist :-)