[V1.5 RC8] Sensorproblem Multi-I/O-4x

Verfasst: Mi Okt 30, 2019 2:26 pm
von TH1989
Hallo zusammen,

ich habe heute ein Mulit-I/O Modul mit 4 IO`s an mein 1-Wire System angeschlossen.
Die Plug and Play Funktionalität hat das Modul sofort erkannt.

Ich habe selbst die Input Applikationen hinzugefügt und möchte den Wert auf eine KNX Adresse schreiben.
Hier leider das Problem
1: Fenster geschlossen
Bild

2: Fenster offen
Bild

Wie zu erkennen ist, wird das öffnen des Fenster von der 1. Applikation erkannt.
Nur leider ändert sich der Wert der Objket ID nicht. Hier steht immer true...

Habe den KNX Bus aufgezeichnet während ich das Fenster geöffent und geschlossen habe.
Es ist keine Botschaft vorhanden... somit ist es nicht "nur" ein Anzeige Problem in der 1-Wire-Geräte View, sondern es wird nichts auf den KNX Bus geschrieben.

Habt Ihr eine Idee, wo der Fehler liegt?

Danke
VG
Tobi

Re: [V1.5 RC8] Sensorproblem Multi-I/O-4x

Verfasst: Mi Okt 30, 2019 2:48 pm
von EarlBacid
Hi Tobi,

versuche mal entweder etwas abzuwarten, oder unter Intervall die Werte zu ändern. Dort ist eingestellt, das der IO nur alle 300s abgefragt wird, was für einen Fensterkontakt etwas lange ist.

Hier als Beispiel meine Fensterkontakte:
Bild

Ich habe zudem noch die IOs invertiert, sodass ein true = "Fenster zu", und false = "Fenster auf" bedeutet, aber das ist sicherlich Geschmackssache und sollte der Funktion nicht hinderlich sein.

Zusätzlich habe ich anstelle von Change auch noch einen fixen Intervall konfiguriert, um nach einem Neustart des TWS recht zügig die Fensterinformationen wieder zur Verfügung zu haben, da auch meine Heizungssteuerung damit verknüpft ist.

VG
Earl

Re: [V1.5 RC8] Sensorproblem Multi-I/O-4x

Verfasst: Mi Okt 30, 2019 11:37 pm
von gbglace
Ich hätte jetzt auch erstmal spontan daran gedacht, das es an der Intervallzeit liegt. Wenn es mit der neuen noch nicht passt dann kann es jetzt noch an der Globalen Zeit des Busmasters liegen, denn die Zeit im Objekteditor ist der Intervall in dem der vorhandene Wert quasi in den DOS gegeben wird. Aber die globale Poll-Zeit am Busmaster entscheidet wie oft im 1-wire Bus nach Messwerten geschaut wird. Da muss man nun an einem Kanal mit eigentlich trägen Temperaturen und schnellen iOs einen gescheiten Kompromiss finden.

Da gab es hier aber auch schon einige Beiträge oder KB's wo das Zusammenspiel erörtert wurde.

Re: [V1.5 RC8] Sensorproblem Multi-I/O-4x

Verfasst: So Nov 10, 2019 12:26 pm
von TH1989
Hallo,
leider war ich die letzten Tage verhindert deswegen der delay.
Vielen Dank für die Antwort.
Nun läuft alles reibungslos :)