Seite 1 von 1
Einzelnen Wert glätten und seltener senden.
Verfasst: Mo Okt 14, 2019 6:03 pm
von jockel
Hallo zusammen,
folgendes Problem: Ich habe hier einen Temperatursensor (1-Wire, aber über eine Loxone angebunden), der extrem zappelig bei jedem Änderung von 1/10 Grad einen Wert sendet, etwas nervig.
Also dachte ich mir: Genau die richtige Anwendung für den Tiefpass, die Zeit auf 150 gesetzt sollte in etwa einem Mittelwert über 5min entsprechen, der grafische Verlauf passt dazu. Zusätzlich habe ich den Trigger auf 300s gesetzt und vermutet, dass der neue Wert dann auch nur alle 5min auf den Bus geschrieben wird. Wird er auch, aber zusätzlich jedes mal wenn ein neuer Eingangswert kommt.
Kann ich das mit den "Hausmitteln" des Timberwolfs irgendwie begrenzen?
Die Loxone will ich nicht mehr anfassen, bin froh dass sie im Moment tut was sie soll. Mittelfristig wird sie ersetzt werden.
Danke schon mal!
Jockel
Re: Senderate begrenzen
Verfasst: Mo Okt 14, 2019 6:22 pm
von StefanW
Hallo Jockel,
bitte Überschrift ändern, weil "Senderate begrenzen" ist womöglich fehlinterpretierbar (weil es gibt die Funktion, dass dass der gesamte Server seine Senderate zum KNX begrenzt). Vorschlag: "Einzelnen Wert glätten und seltener senden.
jockel hat geschrieben: ↑Mo Okt 14, 2019 6:03 pm... Zusätzlich habe ich den Trigger auf 300s gesetzt und vermutet, dass der neue Wert dann auch nur alle 5min auf den Bus geschrieben wird. Wird er auch, aber zusätzlich jedes mal wenn ein neuer Eingangswert kommt. .... Kann ich das mit den "Hausmitteln" des Timberwolfs irgendwie begrenzen?
Ja klar:
Stelle auf "U" für Update only. Dann wirkt nur noch der extern hinzugefügte Trigger.
jockel hat geschrieben: ↑Mo Okt 14, 2019 6:03 pmDie Loxone will ich nicht mehr anfassen, bin froh dass sie im Moment tut was sie soll. Mittelfristig wird sie ersetzt werden.
Bitte mehr Infos darüber. Ich bin sehr interessiert darauf zu erfahren wo die Loxone Fehler macht (damit wir es besser machen).
lg
Stefan
Re: Senderate begrenzen
Verfasst: Mo Okt 14, 2019 7:03 pm
von jockel
Danke für die schnelle Hilfe!!
Es kann ja so einfach sein, wenn man kein Brett vor dem Kopf hat... Ich hatte einen separaten Baustein gesucht, den Eingang umzustellen war mir irgendwie zu einfach...
Bitte mehr Infos darüber. Ich bin sehr interessiert darauf zu erfahren wo die Loxone Fehler macht (damit wir es besser machen).
Zu meinen Erfahrungen mit der Loxone hatte ich hier schon mal recht am Anfang einen Beitrag geschrieben, muss ich mal suchen. Zu der Idee, die durch einen Hutschienen-TW zu ersetzen meine ich, hätte ich auch schon mal was geschrieben.
Die Überschrift passe ich an!
Re: Einzelnen Wert glätten und seltener senden.
Verfasst: Mo Okt 14, 2019 7:06 pm
von jockel
Hier sind die Artikel, die ich dazu geschrieben habe:
Erfahrungen Loxone
Timberwolf im Außenbereich
Re: Senderate begrenzen
Verfasst: Mo Okt 14, 2019 7:49 pm
von StefanW
Hallo Jockel,
jockel hat geschrieben: ↑Mo Okt 14, 2019 7:03 pmDanke für die schnelle Hilfe!!
Die schnelle Hilfe ist nicht immer die Beste.... Wir haben das nochmal diskutiert.
1. Wenn man den Eingangstrigger - wie ursprünglich (aber falsch) vorgeschlagen - auf U setzt, wird zwar nur noch berechnet und gesendet, wenn der Triggereingang zuschlägt. Aber damit wird dann auch nur der Wert für die Berechnung verwendet, der gerade zuletzt anlag.
Bedeutet: Nur noch zum Triggerzeitpunkt findet auch die Berechnung statt. Die zwischenzeitlich gesendeten Werte gehen nicht in die Berechnung ein. Das ist nicht ganz was gewünscht ist, auch wenn es hier nur noch zum Triggerzeitpunkt ein Telegramm gibt.
Aber wozu gibt es Ausgangstrigger?
2. Daher drehen wir die Sache um: Den Eingangstrigger auf (A)lways setzen, dann wird ultragenau jeder Wert genommen und der Mittelwert mit jedem Wert richtig gesetzt. Nun den Ausgangstrigger auf "T", dann wird nur gesendet, wenn der Trigger zuschlägt und dann hast Du was Du möchtest.
Also: Eingangstrigger auf "A" und Ausgangstrigger auf "T"
jockel hat geschrieben: ↑Mo Okt 14, 2019 7:03 pmEs kann ja so einfach sein, wenn man kein Brett vor dem Kopf hat... Ich hatte einen separaten Baustein gesucht, den Eingang umzustellen war mir irgendwie zu einfach...
Ja, unsere Logikzellen sind im Detail dermaßen ausgefuchst an Einstellmöglichkeiten (für die andere eine eigene Funktion brauchen), dass man nicht gleich drauf kommt, aber dafür dann so einfach, dass man das behält, wenn man es einmal kapiert hat.
jockel hat geschrieben: ↑Mo Okt 14, 2019 7:03 pmZu meinen Erfahrungen mit der Loxone hatte ich hier schon mal recht am Anfang einen Beitrag geschrieben, muss ich mal suchen. Zu der Idee, die durch einen Hutschienen-TW zu ersetzen meine ich, hätte ich auch schon mal was geschrieben.
Oki
lg
Stefan
Re: Einzelnen Wert glätten und seltener senden.
Verfasst: Mo Okt 14, 2019 8:57 pm
von jockel
Und noch mal vielen Dank, das werde ich gleich mal umstellen und ausprobieren!
Re: Einzelnen Wert glätten und seltener senden.
Verfasst: Mo Okt 14, 2019 10:27 pm
von jockel
Kurzes Feedback: Klappt wie gewünscht, prima! Kann man übrigens schön beobachten, wenn man als weiteres Ziel der Logik eine Zeitreihe hinzufügt. Alle 5min setzt Grafana einen dicken Punkt

Aber der Busmonitor täte es natürlich auch