[V1.5 RC7] Statusanzeige VOC unverständlich

Verfasst: Fr Okt 11, 2019 9:49 am
von brinchi
Eine Frage:
Ist mein Verständnis korrekt, dass der zweite VOC-Sensor im Screenshot trotz der Statusanzeige "OK" (s.u.) NICHT korrekt funktioniert bzw. nicht korrekt angeschlossen ist?
Es lassen sich keine Regeln hinzufügen, deswegen irritiert mich die grüne Statusanzeige.
Das "Problem" gibt es übrigens sicherlich schon seit [V1.5 RC1].
Andere VOC-Sensoren werden korrekt dargestellt (als Beleg möge der erste Sensor im Screenshot herhalten).

Merci



Bild

Re: [V1.5 RC7] Statusanzeige VOC unverständlich

Verfasst: Fr Okt 11, 2019 6:48 pm
von Gabi
Hallo @brinchi

Der Typ des DS2438 ist nicht erkannt worden.
Ich habe den korrekten Typ in das memory geschrieben, das device per Software entfernt und dann neu erkennen lassen.
Da der Typ des DS2438 jetzt richtig erkannt wurde, werden auch die passenden Applikationen für das device gefunden.

Viele Grüße
Gabi

Re: [V1.5 RC7] Statusanzeige VOC unverständlich

Verfasst: Fr Okt 11, 2019 9:05 pm
von brinchi
Gabi hat geschrieben: Fr Okt 11, 2019 6:48 pm Ich habe den korrekten Typ in das memory geschrieben, das device per Software entfernt und dann neu erkennen lassen.
Da der Typ des DS2438 jetzt richtig erkannt wurde, werden auch die passenden Applikationen für das device gefunden.
Klasse, herzlichen Dank! :clap: