Seite 1 von 1

[V1.5 RC5] Zennio RailQUAD 8 nicht mit TWS programmierbar

Verfasst: Di Sep 17, 2019 8:33 pm
von Dragonos2000
Hat schonmal wer versucht ein Zenio RailQUAD 8 über den TWS zu programmieren und hatte damit Erfolg? Es weigert sich beharrlich ("Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit").
Per MDT Router funktioniert das Programmieren...

Re: [V1.5 RC5] Zennio RailQUAD 8 nicht mit TWS programmierbar

Verfasst: Mi Sep 18, 2019 4:29 am
von fechter65
Ich habe keine Zennio-Produkte, kann mich aber an verschiedene Diskussionen im KNUF erinnern, wo Probleme bei der Programmierung beschrieben worden sind, so zum Beispiel:

-- https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f ... ladezeiten oder
-- https://knx-user-forum.de/forum/öffentl ... ost1298819 (dort anschliessend ein Lösungsvorchlag)

Gruss
Diego

Re: [V1.5 RC5] Zennio RailQUAD 8 nicht mit TWS programmierbar

Verfasst: Mi Sep 18, 2019 11:43 pm
von Dragonos2000
Danke, scheint demnach kein Einzelfall und Zennio zuzuschreiben zu sein...

Re: [V1.5 RC5] Zennio RailQUAD 8 nicht mit TWS programmierbar

Verfasst: Di Dez 17, 2019 1:52 pm
von StefanW
Ist das Problem hier gelöst oder als BUG einzustufen?

lg

Stefan

Re: [V1.5 RC5] Zennio RailQUAD 8 nicht mit TWS programmierbar

Verfasst: Mi Dez 18, 2019 10:00 am
von Dragonos2000
@StefanW Das Problem ist immer noch vorhanden, ist aber m.E. kein spezifisches Problem das dem TWS anzulasten ist, da der Wettbewerb da auch seine Probleme hat. Aus meiner Sicht "gelöst", überlasse ich aber Dir.

Re: [V1.5 RC5] Zennio RailQUAD 8 nicht mit TWS programmierbar

Verfasst: Mi Dez 18, 2019 12:27 pm
von StefanW
Dragonos2000 hat geschrieben: Mi Dez 18, 2019 10:00 am...kein spezifisches Problem das dem TWS anzulasten ist, da der Wettbewerb da auch seine Probleme hat.
Es handelt sich vermutlich um ein Timing-Problem. Manche Produkte sind von der CPU her ein wenig schwach ausgestattet / ungünstig implementiert, so dass, z.B. die Berechnung der Prüfsumme zum Ende der Programmierung nicht rechtzeitig genug vom Device an die ETS zurück gemeldet wird bzw. ein ACK zu spät kommt. Das Timing ist auch manchmal von ETS zu ETS unterschiedlich, kann also mit der einen ETS funktionieren, mit einer anderen Version nicht mehr.

lg

Stefan

Re: [V1.5 RC5] Zennio RailQUAD 8 nicht mit TWS programmierbar

Verfasst: Mi Dez 18, 2019 4:29 pm
von Robert_Mini
Dragonos2000 hat geschrieben: Mi Dez 18, 2019 10:00 am Das Problem ist immer noch vorhanden, ist aber m.E. kein spezifisches Problem das dem TWS anzulasten ist, da der Wettbewerb da auch seine Probleme hat.
Im KNX-Forum steht: Das reduzieren der Busgeschwindigkeit in der ETS (unter Projekteigenschaften) hat das Problem gelöst.
Kannst du das bestätigen oder funktioniert es dann trotzdem nicht?

Robert

Re: [V1.5 RC5] Zennio RailQUAD 8 nicht mit TWS programmierbar

Verfasst: Mi Dez 18, 2019 4:33 pm
von terseek
Ich hatte das Problem auch mit dem Zennio KCI 4, da hat das Programmieren nach dem reduzieren der Busgeschwindigkeit funktioniert.

Re: [V1.5 RC5] Zennio RailQUAD 8 nicht mit TWS programmierbar

Verfasst: Do Dez 19, 2019 10:13 am
von Dragonos2000
Mir reduzierter Busgeschwindigkeit funktioniert es. Danke für den Tipp.