Seite 1 von 1

Logikbaustein für Impulssteuerung von Garagentoren, Dachfenstern,...

Verfasst: Fr Aug 16, 2019 9:41 am
von Dragonos2000
In diesem Thread viewtopic.php?f=9&t=1245 kam die Idee auf, einen Baustein zur Impulssteuerung von Garagentoren, etc. zu implementieren.

Hierfür wird Euer Input benötigt:
  • Welche Anforderungen habt Ihr; was soll der Baustein können?
    (Bsp. Obere/untere Endlage, Zwischenposition mit Prioritätseingang,...)
  • Wie genau wird angesteuert?
    (separate Telegramme für auf/ab, welches Telegramm stoppt, gibt es Rückmeldekontakte für die Endlage, ...)
Also her mit Euren Ideen...

Re: Baustein für Impulssteuerung von Garagentoren, Dachfenstern,...

Verfasst: Mo Aug 19, 2019 10:02 am
von gurumeditation
Habe jetzt erst den neuen Thread entdeckt, daher hier nochmal die Info.

Als Beispiel das RTS Protokoll (Somfy):

Im normalen Betrieb (also keine Programmierung oder Inbetriebnahme) werden nur drei Signale genutzt:
ValueButtonDescription
0x1MyStop or move to favourite Position
0x2UpMove up
0x4DownMove down

Es gibt in der Regel (=ab Werk) keine Rückmeldung zu Endlagen oder Zwischenpositionen. Die (Funk-)Fernbedienungen sind auch sehr einfach gestrickt, ob nun als Hand- oder Wandsender. Abschaltung bei Erreichen der Endlagen macht alles der Motor automatisch.

Die "Favourite Position" ist sicherlich für viele interessant. Damit kann man bei Rolläden/Toren eine Belüftungs- oder Schattenstellung aus beliebiger Situation anfahren. Die Steuerung, also wie weit hoch oder runter gefahren werden muss, macht alles der Motor selbst. Auch Markisen können damit leicht auf eine festgelegte Zwischenposition gefahren werden.

Eine direkte Darstellung und Anfahrt einer Position ist sicherlich nicht unmöglich, aber sehr schwierig ohne zusätzliche Sensoren, da es keinerlei Rückmeldung der Motoren gibt und auch mit normalen Handsendern gesteuert werden kann. Falls man auf deren Nutzung gänzlich verzichtet, kann über die Fahrzeit eine Näherung gerechnet werden. Die Nutzung der "Favourite Position" muss dann natürlich in die Berechnung mit einbezogen werden.

Für mich persönlich ist die Fahrfunktion erst einmal viel wichtiger als der Rest. Positionserrechnung oder Anfahrt kann gerne auch in einer weiteren Ausbaustufe eingebaut werden - ich benötige diese aktuell überhaupt nicht.

Re: Baustein für Impulssteuerung von Garagentoren, Dachfenstern,...

Verfasst: Mo Aug 19, 2019 2:25 pm
von Dragonos2000
@gurumeditation Wie würde dann die KNX Integration "elektrisch" aussehen? Schaltaktor an den Tasten der Wandbedieneinheit? Oder wie wird "Value" übermittelt?
Was passiert, wenn der Motor in Endlage ist und ein 0x1 kommt? Fährt er dann in die "favourite Position" ? Oder hat das irgendwie mit der Länge der Betätigung zu tun?

Re: Logikbaustein für Impulssteuerung von Garagentoren, Dachfenstern,...

Verfasst: Di Aug 20, 2019 9:32 am
von gurumeditation
Es gibt extra Funksender zur Umsetzung von "IB-Signalen". Diese haben nur "Nottasten" zur Programmierung und behelfsmäßigem Betrieb, dafür aber Kontakte zur Steuerung via Schaltaktor. Soweit ich weiß, hat mein Gerät interessanterweise nur zwei Kontakte (auf und ab), die "favourite Position", die auf dem "my"-Knopf der Handsender liegt, fehlt.

Ich bin jetzt nicht der elektrotechnische Experte dafür und - wie gesagt - ich habe aktuell keinen Anwendungsfall für Zwischenpositionen, so dass ich nicht recherchiert habe, wie ich die Funktion über den Bus abbilde.

Genaugenommen sieht meine "KNX-Integration" auch anders aus, als man sich das vermutlich vorstellt:
  • Der Funksender ist über die beiden AUF/AB-Kontakte mit zwei Kanälen eines Multi-IO (1-Wire) angeschlossen.
  • Die beiden Kanäle des Multi-IO sind als Output im TWS konfiguriert
  • In der ETS sind in der TWS-Applikation zwei (KNX-)Objekte angelegt, jeweils für AUF und AB
  • Im TWS sind die KNX-Objekte mit den 1-Wire-Objekten verbunden
  • Bedienung erfolgt über KNX-Taster
To do: Impulssteuerung im LE implementieren! Erste Versuche waren nicht erfolgreich, habe aber von @S. Kolbinger auf meine Frage zur Impulssteuerung den Tipp mit dem Timer bekommen. Hatte bisher noch keine Zeit, das auszuprobieren, daher freue ich mich natürlich auch auf einen entsprechenden Baustein.