Seite 1 von 1

Beta 25 - Gesucht LE: Schalten bei Schwelle, aber nicht vor x Uhr

Verfasst: Mo Jul 15, 2019 9:52 pm
von danik
Hi

Ich suche einen Ansatz für folgende Logik:

Jalousien hoch abhängig von der Helligkeit (sprich > 150 Lux), aber nicht vor z.B. 7 Uhr. Ist dies mit den heutigen Bordmitteln schon möglich, oder braucht es da noch eine neue Funktion (FR)?

Danke und Gruss
Dani

Re: Beta 25 - Gesucht LE: Schalten bei Schwelle, aber nicht vor x Uhr

Verfasst: Di Jul 16, 2019 10:52 am
von S. Kolbinger
Hallo Dani,

ja das sollte jetzt schon möglich sein.
Bin leider aktuelle unter Wasser und kann dir auf die Schnelle keine fertige Custom-Logik liefern.

Die würde aber vermutlich so funktionieren:
  • Ein Cron-Timer startet zur gewünschten Stunde einen Single-Shot-Timer (Monoflop) für die Zeit in der die Jalousie hochfahren darf.
  • Die Helligkeit (evtl. vorher noch per Tiefpass gefiltert) wird über einen Schwellwert mit Hysterese ausgewertet.
  • Beide werden über "UND" verknüpft und bei "on change" ausgegeben
Soll die Jalousie über diese Logik nur hoch fahren, aber niemals runter, kann man den UND-Ausgang noch invertiert auf ein "Break" geben (das funktioniert seit Beta25), dass die Logik vorher abbricht und am Ausgang nichts gesendet wird.

Re: Beta 25 - Gesucht LE: Schalten bei Schwelle, aber nicht vor x Uhr

Verfasst: Di Jul 16, 2019 1:08 pm
von danik
Danke, das war der gesuchte Denkanstoss. Eigentlich logisch im nachhinein. Werde ich testen.

Gruss
Dani