DPT für absolute Feuchtigkeit

Verfasst: Mo Jul 08, 2019 11:26 pm
von FabKNX
ich bin gerade dabei meine kompletten GA in den TWS zu importieren.
Dabei bin ich auch darüber gestolpert:
Mit welchen DPT werden die Sensorwerte vom 1-wire auf KNX geschrieben?

VOC --> 9.008 (ppm)
Temperatur --> 9.001
relative Luftfeuchtigkeit --> 5.001 (Prozent)
absolute Luftfeuchte --> ?
Es gibt den DPT Dichte (kg/m³), aber im Objekteditor werden die AH-Werte mit g/m³ angezeigt. Wo und wie erfolgt die Umrechnung? Es gab ja mal nach dem Wiregate-Import dazu eine extra Regel wenn ich mich korrekt erinnere.

Gibt es irgendwo eine Übersicht?
IN der KB gibt es zwar eine Übersicht was der TWS alles kann, aber nicht was er über 1-wire nativ schreibt. In den "alten" Bedienungsanleitungen der Sensoren steht auch nichts drin. (keine Kritik)

Re: DPT für absolute Feuchtigkeit

Verfasst: Di Jul 09, 2019 8:06 pm
von FabKNX
aus dem TWS gehen alle werte für absolute Feuchtigkeit mit g/m³ raus.

Welchen DPT nutzt ihr bei euch in der ETS? 14.017 für Dichte kg/m³ oder 14.005 für Amplitude?

Re: DPT für absolute Feuchtigkeit

Verfasst: Di Jul 09, 2019 10:45 pm
von StefanW
Das Thema DPT für absolute Luftfeuchte in praktikablen Variante g/m³ wurde bislang in den DPT der KNX Assoc. vergessen.

Es gibt / gab Anstrengungen, einen speziellen DPT für die absolute Luftfeuchte in der dafür üblichen Einheit g/m³ einzuführen.

lg

Stefan

Re: DPT für absolute Feuchtigkeit

Verfasst: Do Jul 11, 2019 7:12 am
von 773H
Hallo. Ich verstehe das Problem nicht so recht, denn der Wert, den der Multisensor liefert, ist ja vom Betrag her gesehen korrekt - nur die Einheit weicht um den Faktor 1000 zur Dichte in kg/m3 ab. Will sagen:
bei mir in der Visu wird die absolute Luftfeuchtigkeit momentan mit 9,6 angezeigt (DPT 14.017)
Als Einheit im Graphen habe ich dann halt [g/m3] eingetragen und alles ist wieder gut.
Wenn du den Wert für irgendwelche Berechnungen verwenden willst, dann musst du halt den Wert dementspechend auf kg/m3 anpassen. Aber das geht ja mit jedem x-beliebigen Multiplikatorbaustein.

Gruß
Stephan

Re: DPT für absolute Feuchtigkeit

Verfasst: Sa Aug 31, 2019 11:05 am
von brinchi
StefanW hat geschrieben: Di Jul 09, 2019 10:45 pm Das Thema DPT für absolute Luftfeuchte in praktikablen Variante g/m³ wurde bislang in den DPT der KNX Assoc. vergessen.

Es gibt / gab Anstrengungen, einen speziellen DPT für die absolute Luftfeuchte in der dafür üblichen Einheit g/m³ einzuführen.
Wenn ich das richtig sehe, ist das Problem In der aktuellen ETS 5.7.2 mit der 9.029 "absolute humidity" [g/m³] gelöst.

Ich habe übrigens keine Ahnung, warum die Beschreibung dieses DPTs im Gegensatz zu den anderen DPTs in meiner ETS nur auf Englisch erscheint.


Screenshot 2019-08-31 at 10.54.43.png

Re: DPT für absolute Feuchtigkeit

Verfasst: Mo Sep 09, 2019 7:27 pm
von peti69
Hallo,

in der ETS Applikation für den Timberwolf fehlt 9.029 noch. Da geht es nur bis 9.028.

Im KNX-Busmonitor fehlt auch noch die Einheit.

Viele Grüße,
Peter

Re: DPT für absolute Feuchtigkeit

Verfasst: Mo Sep 09, 2019 7:56 pm
von StefanW
peti69 hat geschrieben: Mo Sep 09, 2019 7:27 pmin der ETS Applikation für den Timberwolf fehlt 9.029 noch. Da geht es nur bis 9.028
Danke Peter, ist notiert.

Diese Einheiten sind wohl erst kürzlich hinzugekommen, wir nehmen das dann hinzu, wenn wieder eine Applikation kompiliert wird.

lg

Stefan

Re: DPT für absolute Feuchtigkeit

Verfasst: So Okt 13, 2019 1:21 pm
von Dragonos2000
brinchi hat geschrieben: Sa Aug 31, 2019 11:05 am Wenn ich das richtig sehe, ist das Problem In der aktuellen ETS 5.7.2 mit der 9.029 "absolute humidity" [g/m³] gelöst.

Ich habe übrigens keine Ahnung, warum die Beschreibung dieses DPTs im Gegensatz zu den anderen DPTs in meiner ETS nur auf Englisch erscheint.
Ich habe meine ETS gerade auf die aktuelle Version gebracht, DPT 9.029 ist aber trotzdem nicht auswählbar/vorhanden...
Hast Du da noch irgendwas zusätzlich importieren/aktualisieren müssen?

Re: DPT für absolute Feuchtigkeit

Verfasst: So Okt 13, 2019 10:40 pm
von brinchi
Dragonos2000 hat geschrieben: So Okt 13, 2019 1:21 pm Ich habe meine ETS gerade auf die aktuelle Version gebracht, DPT 9.029 ist aber trotzdem nicht auswählbar/vorhanden...
Hast Du da noch irgendwas zusätzlich importieren/aktualisieren müssen?
Nein, m.W. habe ich lediglich die ETS-Standardversion und keine weiteren Plugins oder "speziellen" Aktualisierungen.
Der wahrscheinlich einzige Unterschied zu den meisten Mitforisten dürfte darin bestehen, dass ich (unter Parallels auf OSX) Win 10 mit der Systemsprache Englisch nutze.

In dem Rahmen merkwürdig finde ich (wie bereits angedeutet), dass DPT 9.029 bei mir nur auf Englisch erscheint.

Sage bitte Bescheid, falls ich mit weiteren System- bzw. ETS-Konfigurationsangaben helfen kann.

Viel Erfolg

Re: DPT für absolute Feuchtigkeit

Verfasst: Mo Okt 14, 2019 12:19 am
von Dragonos2000