Seite 1 von 1
KNX Datentyp nachträglich ändern
Verfasst: Fr Jun 28, 2019 1:49 am
von Robosoc
Was muss man machen, um einen Datentyp nachträglich zu ändern?
Ich habe festgestellt, dass ich Volumenszähler mit dem Datentyp 12.001 angelegt hatte und möchte diese gerne auf 14.076 ändern. Ich habe dies entsprechend in der ETS geändert, samt Umparametrierung des TWS und Applikations-Programmierung. Alles reibungslos. Beim Import der Projektdatei kommt dann aber folgende Fehlermeldung:
GA-Objekt Mismatch: GA 2/7/32 hat DPT 14.076, Objekte haben DPTs 12.001;error 28.06.2019 01:33:17
Im GA-Editor ist die DPT korrekt übernommen worden, aber im KNX-Objekteditor erscheint weiterhin 12.001. Mache ich etwas falsch?
Ich habe auch einige Adressen von 14.031 auf 13.013 umgestellt und da habe ich keine Fehlermeldungen und es scheint geklappt zu haben.
Re: KNX Datentyp nachträglich ändern
Verfasst: Fr Jun 28, 2019 7:50 am
von Robert_Mini
In der ETS sowohl DPT des Objects in der TWS Applikation und den DPT der GA geändert?
Siehe Kapitel 2.1 und 2.3 in der KB.
app.php/kb/viewarticle?a=11
Lg
Robert
Re: KNX Datentyp nachträglich ändern
Verfasst: Fr Jun 28, 2019 9:18 am
von Robosoc
Ja, habe ich ganz sicher an beiden Stellen geändert..
Re: KNX Datentyp nachträglich ändern
Verfasst: Fr Jun 28, 2019 11:17 am
von StefanW
Ok, sehen wir uns an, habe es an die Entwickler gemeldet
Stefan
Re: KNX Datentyp nachträglich ändern
Verfasst: Fr Jun 28, 2019 12:31 pm
von S. Kolbinger
Hallo Sven,
Robosoc hat geschrieben: ↑Fr Jun 28, 2019 9:18 am
Ja, habe ich ganz sicher an beiden Stellen geändert..
Ich habe mir mal erlaubt das --- auf dem TWS gespeicherte --- Projekt-File "2019-06-28_02.02..." anzuschauen.
Dort ist der DPT unter "Geräte -> TWS950 -> Objekt 659" noch auf 12.001.
Kannst du das bitte checken.
Beim Ändern des DPTs wird außerdem die Verbindung mit der GA getrennt und man muss sie anschließend wieder neu verbinden.
Re: KNX Datentyp nachträglich ändern
Verfasst: Fr Jun 28, 2019 4:15 pm
von Robosoc
So, habe es mir noch einmal angeschaut. Und es ist für mich sehr sehr merkwürdig und scheint mir eher auf ein Problem in der ETS hinzudeuten.
Zunächst, dass hier war mein vollständiger Errorbericht beim Import (Die Warnungen habe ich rausgelöscht, die sind für mich nachvollziehbar):
Time;Info;Type
28.06.2019 01:33:17;GA-Objekt Mismatch: GA 4/7/9 hat DPT 14.074, Objekte haben DPTs 14.076;error
28.06.2019 01:33:17;GA-Objekt Mismatch: GA 4/7/32 hat DPT 14.076, Objekte haben DPTs 12.001;error
28.06.2019 01:33:17;GA-Objekt Mismatch: GA 3/7/32 hat DPT 14.076, Objekte haben DPTs 12.001;error
28.06.2019 01:33:17;GA-Objekt Mismatch: GA 2/7/32 hat DPT 14.076, Objekte haben DPTs 12.001;error
Interessant ist, dass wenn ich in der ETS auf eine der GA klicke (z.B. 2/7/32) , zeigt er mir auch die korrekt von mir eingestellte DPT 14.076 an. Klicke ich eine GA darüber (2/7/31) oder darunter (2/7/33), aber aus der gleichen Mittelgruppe, und springe dann zurück auf die zuvor ausgewählte 2/7/32, dann zeigt mir die ETS keine hinterlegte DPT mehr an! Einmal habe ich auch die 12.001 angezeigt bekommen, das kann ich aber nicht reproduzieren.
Klicke ich aber eine der GA aus einer anderen Mittelgruppe an, z.B. die 3/7/32 wird beim ersten klick die korrekte DPT 14.076 angezeigt. Bei wechsel innerhalb der Mittelgruppe das gleiche Spielchen!
Also, es scheint hier
S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Fr Jun 28, 2019 12:31 pm
Beim Ändern des DPTs wird außerdem die Verbindung mit der GA getrennt und man muss sie anschließend wieder neu verbinden.
Ja, das habe ich bei allen Änderungen gehabt. Insgesamt habe ich ca. 15 GA's geändert. z.B. die 2/7/1 von 14.031 auf 13.013. Hier ohne Probleme. Es scheint mir nur Probleme zu geben, wo ich vorher eine 12.001 hatte und jetzt eine 14.076 haben will.
Ich werde jetzt erstmal eine Pause einlegen müssen und gehe dem ab Sonntag oder Montag weiter nach. Ich melde mich, sobald ich hier weiter bin. Sorry, dass Ihr Euch damit beschäftigt habt und es eventuell eher an der ETS-Seite liegt.
Re: KNX Datentyp nachträglich ändern
Verfasst: Fr Jun 28, 2019 4:15 pm
von Robosoc
Nur zur Info: Neueste ETS 5.7.2 Build 743 ist im Einsatz
Re: KNX Datentyp nachträglich ändern
Verfasst: Fr Jun 28, 2019 6:53 pm
von StefanW
Hi Sven,
Robosoc hat geschrieben: ↑Fr Jun 28, 2019 4:15 pmIch werde jetzt erstmal eine Pause einlegen müssen und gehe dem ab Sonntag oder Montag weiter nach. Ich melde mich, sobald ich hier weiter bin. Sorry, dass Ihr Euch damit beschäftigt habt und es eventuell eher an der ETS-Seite liegt.
Konntest Du nicht wissen und ab und an - auch wenn es immer weniger werden - finden unsere Kunden auch Fehler. Es ist unsere Strategie, uns auf jede Meldung zu stürzen um wirklich jeden Fehler auszumerzen.
Was toll wäre, wenn Du davon einen kleinen Film drehst und das an die knx.org schickst, die interessieren sich auch für jeden Fehler. Womöglich untersuchen die dann auch Dein Projekt. weil wir müssen uns alle auf die ETS verlassen können...
Stefan
Re: KNX Datentyp nachträglich ändern
Verfasst: Fr Jun 28, 2019 6:58 pm
von Robosoc

Mach ich!
Re: KNX Datentyp nachträglich ändern
Verfasst: Fr Jun 28, 2019 7:16 pm
von Robert_Mini
Ich kenne dieses Verhalten auch, wobei ich es nicht reproduzieren kann.
Ist ein fehlender Refresh, der manchmal nichts oder den alten Wert der vorhergehenden GA anzeigt.
Robert