Hi allseits guten Tag,
bin jetzt ratlos bei der Fehlersuche
Der Bus4 am Professional Busmaster PBM01 fällt immer wieder aus.
Er ist wieder da, wenn ich nur die USB Verbindung Busmaster-Wiregate kurz trenne und wieder herstelle.
Es gelingt mir nicht den Auslöser für diesen Teilabsturz zu reproduzieren, er tritt einfach jeden Tag (Nachts oder morgens) auf.
Habt Ihr einen Tipp wie ich mich der Fehlersuche nähern kann?
(Heute habe ich einmal die Busleitungen 4 und 3 vertauscht um wenigstens festzustellen ob´s von den Sensoren oder dem Busmaster kommt - noch kein Ergebnis)
Danke Walter

Re: [WireGate Server] Suche Hilfe bei Fehlersuche (Bus4 am PBM01 fällt immer wieder aus)
Verfasst: Mo Jun 24, 2019 2:15 pm
von StefanW
Hallo Walter,
bitte bei jeder Anfrage immer die installierte Software-Version des Servers angeben!
lg
Stefan
Re: [WireGate Server] Suche Hilfe bei Fehlersuche (Bus4 am PBM01 fällt immer wieder aus)
Verfasst: Mo Jun 24, 2019 4:03 pm
von ms20de
Was immer einen Versuch wert ist, beim Wiregate sowie Timberwolf, es mit einen anderen USB-Kabel zu testen.
Viele Grüße,
Matthias
Re: [WireGate Server] Suche Hilfe bei Fehlersuche (Bus4 am PBM01 fällt immer wieder aus)
Verfasst: Mo Jun 24, 2019 11:05 pm
von walter2103
hi,
@ stefan: es ist ein wiregate mit 1.4.2 ich hab´s irgendwann versehentlich gerootet obwohl ich mich nicht auskenne

@ Mathias: werde ich probieren - kommt mir aber komisch vor, dass das was helfen könnte.
@ all: der Fehler ist gestern nicht mehr passiert???? Ob es damit zusammen hängt - vorgestern: "(Heute habe ich einmal die Busleitungen 4 und 3 vertauscht um wenigstens festzustellen ob´s von den Sensoren oder dem Busmaster kommt - noch kein Ergebnis)"
Re: [WireGate Server] Suche Hilfe bei Fehlersuche (Bus4 am PBM01 fällt immer wieder aus)
Verfasst: Mo Jun 24, 2019 11:05 pm
von walter2103
sorry: DANKE!
Re: [WireGate Server V 1.4.2] Suche Hilfe bei Fehlersuche (Bus4 am PBM01 fällt immer wieder aus)
Verfasst: Sa Jun 29, 2019 11:20 am
von walter2103
Ich habe jetzt durch zeitliches Eingrenzen eine mögliche Fehlerquelle gefunden:
Es könnte eine Pumpe (400W) sein die direkt über ein Relais (220v,10A) auf einer 1wire Relaisplatine gesteuert wird. Eventuell mach das Ein- oder Ausschalten so große Störungen in der Umgebung. Der Fehler lässt sich ja auch durch einefaches ziehen des USB am Busmaster wieder lösen, ohne irgendwo sonst herumzufummeln.
Lösungsversuch jetzt:
Habe auf der Platine alle 220V Ausgänge entfernt und durch 12V= ersetzt (die gehen jetzt auf SSR´s die die 220V kontaktlos schalten.
bin jetzt 1 Woche bis 7.7. auf Urlaub werde danach berichten
lg Walter
Re: [WireGate Server V 1.4.2] Suche Hilfe bei Fehlersuche (Bus4 am PBM01 fällt immer wieder aus)
Verfasst: Sa Jun 29, 2019 11:43 am
von StefanW
Hallo Walter,
hast Du unsere Relais-Platine aus dem Bausatz benutzt? Weil dort sind Ein- Und Ausgang extra doppelt galvanisch getrennt, vor allem mit einem zusätzlichen Optokoppler dazwischen, damit über die Relais-Spulen nichts zurück strahlen kann, insbesondere verwenden wir dort auch SPS-Relais von Panasonic mit Abschirmung.
lg