Hallo,
wenn ich in einer von mir gebauten Logik einen Inhibitor dazunehme, komm es regelmäßg zu diesem Zustand:#
Man beachte hier den auf "false" gesetzten Eingang, der innerhalb der Logik als "true" gesetzt ist.
Und obwohl der Inhibitor auf "true" gesetzt ist, wird alle zwei Sekunden ein Ausgangssignal getriggert:
Gehe ich da mit falschen Voraussetzungen ran oder ist das noch buggy?
Grüße
Marc
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Beta 23.1] Trigger und Inhibitors
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 345
- Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
- Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
- Kontaktdaten:
[Beta 23.1] Trigger und Inhibitors
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer.
TWS 950Q #326, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik.
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer.
TWS 950Q #326, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik.
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 588
- Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 559 Mal
Hi Marc,
das ist noch ein Bug. Allerdings nur in der Darstellung im Doktor-Modus.
Die Funktionalität sollte passen.
Kann man leicht verifizieren, wenn man den Ausgang verknüpft, z.B. auf Zeitserie oder KNX-Objekt.
Bei Inhibit auf true sollten keine Werte mehr an die verknüpften Objekte gehen.
das ist noch ein Bug. Allerdings nur in der Darstellung im Doktor-Modus.
Die Funktionalität sollte passen.
Kann man leicht verifizieren, wenn man den Ausgang verknüpft, z.B. auf Zeitserie oder KNX-Objekt.
Bei Inhibit auf true sollten keine Werte mehr an die verknüpften Objekte gehen.
Gruß,
Stefan K.
Stefan K.
-
- Reactions:
- Beiträge: 345
- Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
- Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
- Kontaktdaten:
Richtig, allerdings schickt diese Logik ein "Off" auf den Bus, kein "On". Ist da noch ein Drinverter eingebaut?S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Fr Jun 14, 2019 6:53 pm Hi Marc,
das ist noch ein Bug. Allerdings nur in der Darstellung im Doktor-Modus.
Die Funktionalität sollte passen.
Kann man leicht verifizieren, wenn man den Ausgang verknüpft, z.B. auf Zeitserie oder KNX-Objekt.
Bei Inhibit auf true sollten keine Werte mehr an die verknüpften Objekte gehen.
Grüße
Marc
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer.
TWS 950Q #326, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik.
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer.
TWS 950Q #326, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik.
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 588
- Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 559 Mal
Hallo Marc,
Aber leider musste ich feststellen, dass ich solch ausgefeilte Bausteine noch nicht im Portfolio habe .
Die Ursache für den falschen Wert liegt vielmehr hier:
Wie kann das passieren?
Meine Vermutung ist, dass du den Parameterwert im Doktor-Modus manuell überschrieben hast.
Ja, auch das ist möglich, einen Parameter temporär (bis zum nächsten ändern/speichern der Logik) zu ändern, ohne die Logik an sich zu ändern.
Es war offensichtlich ein Versehen, da bei deiner Darstellung -- wie auf deinem Screenshot zu sehen -- die Zuordnung der aktuellen Werte nicht mehr ersichtlich ist. So liegt das true, welches zum Parameter true an Input gehört viel zu tief und scheint zum Eingang I1 zu gehören.
An der korrekten Darstellung auf bestimmten Geräten und Browsern müssen wir noch arbeiten.
Dein Drinverter hat mich neugierig gemacht, darum hab ich mich mal auf deinen TWS326 eingeloggt.Zugschlus hat geschrieben: ↑Fr Jun 14, 2019 9:01 pm Richtig, allerdings schickt diese Logik ein "Off" auf den Bus, kein "On". Ist da noch ein Drinverter eingebaut?
Aber leider musste ich feststellen, dass ich solch ausgefeilte Bausteine noch nicht im Portfolio habe .
Die Ursache für den falschen Wert liegt vielmehr hier:
Wie kann das passieren?
Meine Vermutung ist, dass du den Parameterwert im Doktor-Modus manuell überschrieben hast.
Ja, auch das ist möglich, einen Parameter temporär (bis zum nächsten ändern/speichern der Logik) zu ändern, ohne die Logik an sich zu ändern.
Es war offensichtlich ein Versehen, da bei deiner Darstellung -- wie auf deinem Screenshot zu sehen -- die Zuordnung der aktuellen Werte nicht mehr ersichtlich ist. So liegt das true, welches zum Parameter true an Input gehört viel zu tief und scheint zum Eingang I1 zu gehören.
An der korrekten Darstellung auf bestimmten Geräten und Browsern müssen wir noch arbeiten.
Gruß,
Stefan K.
Stefan K.
-
- Reactions:
- Beiträge: 345
- Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
- Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
- Kontaktdaten:
Wie schade Da gibt es noch ein paar von der Sorte. Wie man an den "alten" DIN-Symbolen sieht, ist der Gag schon mindestens eine Generation alt... Mein Persönlicher Favorit ist übrigens das "ABER".S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Sa Jun 15, 2019 8:58 amDein Drinverter hat mich neugierig gemacht, darum hab ich mich mal auf deinen TWS326 eingeloggt.Zugschlus hat geschrieben: ↑Fr Jun 14, 2019 9:01 pm Richtig, allerdings schickt diese Logik ein "Off" auf den Bus, kein "On". Ist da noch ein Drinverter eingebaut?
Aber leider musste ich feststellen, dass ich solch ausgefeilte Bausteine noch nicht im Portfolio habe .
Ja, genau. ich habe eine Weile gerätselt, warum sich der Wert beim Betreten des Logikbausteins mal ändert und mal nicht, aber wenn die Darstellung zu einem ganz anderen Wert gehört, ist das ja klar woran das liegt... Argl.S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Sa Jun 15, 2019 8:58 am Die Ursache für den falschen Wert liegt vielmehr hier:
Wie kann das passieren?
Meine Vermutung ist, dass du den Parameterwert im Doktor-Modus manuell überschrieben hast.
Ja, auch das ist möglich, einen Parameter temporär (bis zum nächsten ändern/speichern der Logik) zu ändern, ohne die Logik an sich zu ändern.
Es war offensichtlich ein Versehen, da bei deiner Darstellung -- wie auf deinem Screenshot zu sehen -- die Zuordnung der aktuellen Werte nicht mehr ersichtlich ist. So liegt das true, welches zum Parameter true an Input gehört viel zu tief und scheint zum Eingang I1 zu gehören.
An der korrekten Darstellung auf bestimmten Geräten und Browsern müssen wir noch arbeiten.
Ich benutze den aktuellen Firefox unter Linux mit uBlock Origin und NoScript (der Timberwolf ist aber in der "trusted" Zone, auch uBlock Origin ist für den Timberwolf ausgeschaltet). Im Chromium ist die Darstellung richtig.
Ohne Deine Diagnose wäre ich da NIE drauf gekommen. Sorry.
Die Bestätigung der Funktion muss ich vorläufig schuldig bleiben, ich hab da noch ein Problem mit der Comet Visu.
Grüße
Marc
Zuletzt geändert von Zugschlus am Sa Jun 15, 2019 9:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer.
TWS 950Q #326, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik.
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer.
TWS 950Q #326, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik.