Seite 5 von 5

Re: Vollautomatische 24h Jalousiesteuerung (Übersicht)

Verfasst: Fr Jul 19, 2024 9:31 pm
von starwarsfan
Hallo Robert,

alles klar, danke.

Nachdem ich grosse Mühe hatte, die Bedeutung der Ein und Ausgänge zu verstehen, habe ich sämtliche Bezeichnungen überarbeitet und die Tooltips ziemlich umfangreich ergänzt bzw. vereinheitlicht. Wenn das alles soweit bei mir wie gewünscht läuft, lasse ich Dir die Changes auf jeden Fall zukommen, damit die Downloads aktualisiert werden können. Dazu schreibe ich aber ein separates Posting oder vielleicht auch einen separaten Thread, um die Gedanken dahinter zu erläutern. Am Code der Bausteine habe ich grundsätzlich nichts ändern müssen, das funktioniert wunderbar. Grossartige Arbeit, vielen Dank schon mal! :handgestures-thumbupright:

Was genau meinst Du mit temperatur- bzw. helligkeitabhängiger Verzögerungszeit? Ich glaube, den Usecase habe ich nicht...

Re: Vollautomatische 24h Jalousiesteuerung (Übersicht)

Verfasst: Sa Jul 20, 2024 12:37 pm
von Robert_Mini
starwarsfan hat geschrieben: Fr Jul 19, 2024 9:31 pm Was genau meinst Du mit temperatur- bzw. helligkeitabhängiger Verzögerungszeit? Ich glaube, den Usecase habe ich nicht...
Der Usecase ist, dass an heißen Tagen zB > 30°C, nicht wegen einer kurzen Wolke aufgeklappt/hochgefahren wird und an sehr warmen Tagen 25-30°C auch mal 10min länger gewartet werden kann, bis beschattet wird.

Ich dachte du hattest da was am Start.

lg
Robert

Re: Vollautomatische 24h Jalousiesteuerung (Übersicht)

Verfasst: So Aug 10, 2025 11:08 am
von cheater
Hallo zusammen,
ich versuche gerade diese Jalousiesteuerung zum laufen zu bringen.

Ich denke der Fehler liegt im Baustein 3 begraben.

Vielliecht kann mal jemand kurz drüber schauen und findet den Fehler.

Wenn Screenshots von den anderen Bausteinen benötigt werden einfach kurz bescheid sagen bitte.

Re: Vollautomatische 24h Jalousiesteuerung (Übersicht)

Verfasst: So Aug 10, 2025 1:27 pm
von Robert_Mini
Ich sehe keinen Fehler.
Am Eingang Höhe-Soll steht 0 an, somit wird auch 0 ausgegeben.

Aber vielleicht beschreibst du mal kurz den Fehler, den du hast.

Lg
Robert

Re: Vollautomatische 24h Jalousiesteuerung (Übersicht)

Verfasst: So Aug 10, 2025 1:34 pm
von cheater
Servus Robert,
ja den Fehler hätte ich natürlich auch beschreiben sollen. :confusion-scratchheadyellow:

Ganz einfach gesagt, es tut sich nichts an den Jalousien.

Auffällig ist, dass Höhe Soll am Baustein 2 100 hat und am Baustein 3 0.

Edit, ich reiche nochmal den Baustein 4 nach. Die Jalousie bewegt sich nicht obwohl ich die Höhe soll gerade manuell mal nachgetragen habe und die Lamellen schwenken auch nicht.

Re: Vollautomatische 24h Jalousiesteuerung (Übersicht)

Verfasst: So Aug 10, 2025 6:14 pm
von Robert_Mini
Anhand der Bilder schwer zu beurteilen.
Ich würde vermuten, dass das mit dem “c” zusammenhängt. Haben sich die Werte auch am Ausgang geändert?

Gerade 100 und 0 sind oft tückisch, weil bei Sperre auch 100 auf den Ausgängen steht.

Eventuell mal alles was mit Höhe zusammenhängt auf a stellen.
Weiters würde ich die Timer für Lamelle und Höhe nicht gleich setzen. Zumindest sollte die Verzögerung für Höhe > Lamelle sein.