Hallo zusammen,
bin mir nicht sicher, ob die Erläuterung was ich gemacht habe noch in diesen Thread reinpasst, @admin: wenn nicht bitte einfach veerschieben - Danke!
Also wegen der Kabel... Ich hab das etwas zu oversized gemacht und ja, auch mir gehts so, der Hauptverteiler (HV) ist zu klein, mal schauen wie ich damit noch umgehe...
Grundkonzeption ist so:
- eine 12x1,5 NYY in jeden Raum, dann im Raum ein kleiner "Raum-Verteiler" (RV) von dem alles im Raum verdrahtet ist (einfach um maximal flexibel zu sein). Im EG dachte ich es ist sinnvoller jede Steckdose, etc. gleich in den Keller zu legen (wegen Leitungslängen), war aber ein Irrtum und bringt den Verteiler im Keller fast zum platzen

daher im Keller wieder wo mgl. mit RV's
- das komplette Haus koennte auch konventionell 230V geschaltet werden, d.h. bei jedem Lichschalter liegt noch ein NYM welches zur HV läuft
- zus. von jedem Lichtschalter noch ein einfaches CAT.5e (Reserve, weiss selbst net so recht wofür...

), hab aber ein paar davon schon für Artnet umfunktionieren können
- na ja, dann liegt natürlich noch 1-W und KNX an jedem Schalter und zusätzlich noch in jedem RV und in den Lichtvouten (130m im ganzen Haus..), DMX gesellt sich dann im RV und in den Vouten dazu.
die Farben:
grau - klar, NYM
grau CAT.5 - Artnet, teilweise RS485, Rest Reserve
gruen - KNX
lila - 1-Wire
organge - CAT.7 Datenleitungen
gelb - CAT.7 Security Leitungen (CAM's und alles was sonst noch mit Security zu tun hat
blaub - CAT.7 DMX (blaue CAT-5 waren einfach zu "billig" und haben nix ausgehalten..
rot - Brandmeldeleitungen in Reihe vom Melder zu Melder
so, das wars glaub ich...
KNX, 1-Wire, DMX immer schön je Stockwerk separat und ne separate Backup Leitung in den HV
Licht wird komplett in 24V sein und über DMX & Artnet laufen, Das Thema Netzteile und Ströme hab ich aber ehrlich gesagt massiv unterschätzt, aber hab eben genügend eingebaut und ausreichend Querschnitt genommen.
Gibr noch viele kleine Details, aber das würd hier glaub ich den Rahmen sprengen
Im übrigen vielen Dank fuer die pos. Kommentare zum Testboard, für mich hätte es eigenlich gar nicht kleiner sein dürfen (gut meine Frau war net so begeistert als ich es im flur aufgehängt habe