Seite 4 von 4

Re: Neue USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel

Verfasst: Di Mai 05, 2020 1:45 pm
von ms20de
NetFritz hat geschrieben: Di Mai 05, 2020 1:36 pm Muß ich 7 mal die Aplikation vom TWS kopieren und denen eine andere PA geben?
Ich habe da sonst keine Einstellungen dafür in der Aplikation des TWS gefunden.
In der Geräte Ansicht in der ETS kann man den Timberwolf aufkappen. Dort kann man zusätzliche PAs vergeben.
Bei deinem Stick sind maximal 8 Stück sinnvoll, die anderen werden ignoriert.
ETS_Geräte_PAs.png
Viele Grüße,
Matthias

Re: Neue USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel

Verfasst: Di Mai 05, 2020 1:57 pm
von gbglace
Genau die Standard-Applikation gibt 25 Tunnel, Dein Stick schafft derer 8, daher nur 1-8 mit passenden PA gemäß Deiner Topologie definieren.
Dann den TWS-programmieren, dann sollte das laufen.

Sofern Du noch eine Alternative Schnitsttelle wie eine USB hast (PC <> Bus) wäre es ggf. angebracht das darüber abzuwickeln. Wenn die ETS sich quasi den Weg in den Bus selbst am umkonfigurieren ist kann sowas schon mal schiefgehen, sollte nicht aber kann.

Re: Neue USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel

Verfasst: Di Mai 05, 2020 3:22 pm
von NetFritz
Hallo
O jetzt fällt der Groschen.
Habe alle 7 Tunnel mit einer PA versehen und auf den TWS übertragen und die Proj. Datei importiert.
Jetzt sind 8 Tunnel unter Schnittstelle vorhanden.
Danke
Gruß NetFritz