Seite 4 von 5
Re: Euere Wünsche an KNX Stack V2
Verfasst: Mi Mär 12, 2025 6:26 pm
von gbglace
Ich will ja schon viel mehr in der Kombination aus Obejkt/Funktion denken und arbeiten. Das ist einfach die Zukunft im IoT Umfeld. Sieht man auch bei der YAML-Konfiguration im HA.
Die ETS wird das Thema Funktionen und virtuelle Geräte auch vertiefen, aber da darf man noch auf V8 statt auf V7 warten bis das was brauchbares wird.
Re: Euere Wünsche an KNX Stack V2
Verfasst: Mi Mär 12, 2025 7:49 pm
von StefanW
Hi Jochen,
jhaeberle hat geschrieben: ↑Mi Mär 12, 2025 6:03 pmAh… die sagenumwobene Importer-App

Ich dachte, die war vorwiegend für die Migration vom Wiregate auf den Wolf? Auf so eine Anwendung, wie du das machst, bin ich noch nicht gestossen.
Die Importer APP wurde zwar damals wegen Migration vom WireGate Server geschaffen, aber auch im Hinblick auf eine Automatisierung der Einrichtung von KNX Objekten und GA Zuordnung über einen CSV-Export und CSV-Import (nur für das WireGate hätten wir weder den Export gebraucht, noch die Funktion, das man über eine bestehende Konfig "drüberimportieren" kann).
Eine weitere Nutzung ist bei Wechsel der Applikation. Weil man die alte Applikation löschen und die neue verwenden kann und sich dann die Konfiguration des KNX Stacks aus dem TWS exportieren kann um diese über den TWS Importer wieder in die ETS zu bekommen. Wurde so um 2019 fleissig gemacht, weil wir damals die Applikation gewechselt haben. Da wir an einer neuen Applikation (insbesondere mehr DPT) arbeiten, wird das wieder auf Euch zukommen.
Das Workflow-Thema ist dann nochmal ein anderer Punkt. Wie gesagt, da hatten wir heute eine tolle Idee, die wir auf Machbarkeit prüfen.
Soviel dazu.
Bitte gerne weitere Ideen
lg
Stefan
Re: Euere Wünsche an KNX Stack V2
Verfasst: Do Mär 13, 2025 8:24 am
von ThomasD
Eine weitere Nutzung ist bei Wechsel der Applikation. Weil man die alte Applikation löschen und die neue verwenden kann und sich dann die Konfiguration des KNX Stacks aus dem TWS exportieren kann um diese über den TWS Importer wieder in die ETS zu bekommen. Wurde so um 2019 fleissig gemacht, weil wir damals die Applikation gewechselt haben. Da wir an einer neuen Applikation (insbesondere mehr DPT) arbeiten, wird das wieder auf Euch zukommen.
Ein einfaches aktualisieren der Applikation ist wohl nicht möglich??
Gruß
Thomas
Re: Euere Wünsche an KNX Stack V2
Verfasst: Do Mär 13, 2025 8:29 am
von StefanW
ThomasD hat geschrieben: ↑Do Mär 13, 2025 8:24 amEin einfaches aktualisieren der Applikation ist wohl nicht möglich??
Wir werden prüfen, ob das geht, die ETS hat dafür ja eine Funktion, kommt auf den Grad der Änderungen an bzw. inwieweit sich das durch einen Algorithmus anpassen läßt. Aber falls es nicht geht, haben wir einen Plan B.
lg
Stefan
Re: Euere Wünsche an KNX Stack V2
Verfasst: Sa Mär 15, 2025 5:17 pm
von knxeibspezi
Maximale Telegrammlänge (APDU) erhöhen;
aktuell 55, besser wäre --> 255;
das erhöht die Geschwindigkeit beim Programmieren bei großen KNX-Applikationen
Gruß Lutz
Re: Euere Wünsche an KNX Stack V2
Verfasst: Sa Mär 15, 2025 6:54 pm
von StefanW
Hallo Lutz,
die 55 Byte APDU Länge sind ein Limit des zertifizierten KNX Chips "TPUART2+" die im Timberolf Server verbaut sind, hat nichts mit dem Stack zu tun.
Das Ausnutzen der im Standard für "Extended Frames" maximal möglichen APDU Länge von ca. 250 wird nur durch moderne Linienkoppler / Router unterstützt. Der Vorteil sollte in der Theorie aber nur wenige Prozent betragen, da die 9600 Bit/s das eigentliche Limit sind, nicht der geringe Overhead der paar Byte für das Telegramm (also im Vergleich von 55 zu 250 Byte), zumal die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler bei so langen Paketen stark zunimmt, womit die dann nötigen Wiederholungen den minimalen Vorteil eingesparter Header zunichte machen und ohnehin nur wenige KNX Endgeräte (weniger als 0,1 % aller Geräte) solche extremen extended Frames unterstützen würden, weil die meisten Geräte verbauen ja auch den selben TP-UART Chip und damit ist das meiste ohnehin auf 55 Byte "beschränkt".
Zudem würden solche langen Pakete ausschließlich beim Programmieren genutzt, nicht im Betrieb (weil gar nicht so lange Messages übertragen werden). Mithin nützlich nur für 0,1% der Geräte zu 0,001% deren Betriebszeit (die Programmierzeit im Verhältnis zum Nutzungszeit) ist.
lg
Stefan
Re: Euere Wünsche an KNX Stack V2
Verfasst: So Mär 16, 2025 9:51 am
von Franky
Re: Euere Wünsche an KNX Stack V2
Verfasst: Di Apr 08, 2025 9:30 pm
von juergen12345
Hallo zusammen,
ich würde mir wünschen den Timberwolf auch auf einer IP Linie einbinden zu können ähnlich / analog zum Gira G1 (KNXnet/IP).
Viele Grüße
Jürgen
Re: Euere Wünsche an KNX Stack V2
Verfasst: Di Apr 08, 2025 9:41 pm
von StefanW
Hi Jürgen,
juergen12345 hat geschrieben: ↑Di Apr 08, 2025 9:30 pmich würde mir wünschen den Timberwolf auch auf einer IP Linie einbinden zu können ähnlich / analog zum Gira G1 (KNXnet/IP).
Jep. Steht auf unserem Plan (nix versprochen, keine Terminaussage)
lg
Stefan
Re: Euere Wünsche an KNX Stack V2
Verfasst: Do Apr 17, 2025 10:45 am
von StefanW
Hallo zusammen,
vielen lieben Dank für Eure Beiträge.
Wir haben heute zwei weitere Umfragen gemacht zu den Themen "KNX Data Security" und zur "ETS Applikation":
Eure Gedanken / Wünsche / Vorstellungen / Wünsche zu
.. "KNX Data Secure" / "KNXnet/IP Secure": viewtopic.php?f=21&t=5856
.. ETS Applikation: viewtopic.php?f=21&t=5857
Insbesondere zum zweiten Punkt bitte um Eure zeitnahen Beiträge, soweit möglich, weil hier arbeiten wir bereits dran. Das Secure Thema ist noch ein bisserl "nur laut gedacht".
Merci