KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

[Beantwortet] [V3.5.1] Modbus RTU mit GoodWE ET-Wechselrichter: Wie verbinden und parametrieren?

Wissen, Planung & Diskussion zur Modbus Unterstützung im Timberwolf Server.
Stellt uns hier Eure Modbus Projekte und Ideen vor.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2669
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 998 Mal
Danksagung erhalten: 787 Mal

#31

Beitrag von blaubaerli »

Hi Rolf,

stell die Parität bitte mal auf „Keine“.

Beste Grüße
Jens
timberwolf168(2600er)VPN offenReboot nach Vereinbarung
timberwolf1699(3500XL)VPN offenReboot jederzeit
wiregate1250
Bitte WIKI lesen.

Ersteller
rowitech
Reactions:
Beiträge: 74
Registriert: So Sep 18, 2022 5:50 pm
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal

#32

Beitrag von rowitech »

Ich glaube, das war es! Ich dachte, ich hätte 8N1 ausgewählt, habe dann aber gesehen, dass es anders war. Schon bekam ich bei der Abfrage der 30000 ein "Illegal Address", also eine neue Fehlermeldung. Mit der anderen Tabelle habe ich dann die 0000 abgefragt und meine erstes OK bekommen!

Edit: Die 35001 kommt! Es passt alles!

Herzlichen Dank, ich habe wohl gerade meine erste Modbus RTU Schnittstelle in Betrieb genommen. Ich glaube, ich präferiere weiterhin KNX und CAN :).

Bild
Zuletzt geändert von rowitech am So Okt 15, 2023 9:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 3500XL, ID 1079, ETS6 (Home), zumeist MDT-Komponenten

blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2669
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 998 Mal
Danksagung erhalten: 787 Mal

#33

Beitrag von blaubaerli »

Hallo Rolf,

aller Anfang ist zwar schwer, aber du kennst doch jetzt die Fallstricke.

:dance:

Prima, dass es jetzt klappt.

Beste Grüße
Jens
timberwolf168(2600er)VPN offenReboot nach Vereinbarung
timberwolf1699(3500XL)VPN offenReboot jederzeit
wiregate1250
Bitte WIKI lesen.

zaphood
Reactions:
Beiträge: 136
Registriert: Sa Mai 14, 2022 10:15 am
Hat sich bedankt: 49 Mal
Danksagung erhalten: 94 Mal

#34

Beitrag von zaphood »

Bevor da Gerüchte aufkommen: Ich hab das Ding hier an der Wand und ja, die ET-Serie kann sowohl Modbus RTU als auch Modbus TCP. Allerdings geht TCP nur mit bestimmten Dongelvarianten, der standardmäßig beigelegte kann das nicht. Der LAN-Only dagegen kann das und wohl auch noch ein neuerer WLAN-Dongel den man nachkaufen kann. Ich habe meinen am LAN-Only Dongle mit TCP, hatte ihn aber auch schon testhalber an RTU angeklemmt. Und ja, 247 ist richtig als Adresse, warum die Chinesen das auch immer so gemacht haben.

Die Modbus Doku dazu ist allerdings in der Tat Grütze. Es gibt mehrere Versionen aus verschiedenen Jahren, bei denen die Revisionsnummern auch nicht zusammenpassen. Mein TW-Modbus-Profil (download/file.php?id=3988 )basiert auch auf einem Konglomerat aus mehreren Dokus plus Trial-and-Error und ist vermutlich nicht vollständig, da in den offiziellen Dokus offenbar nicht alle vorhandenen Register gelistet sind. Dazu mal ins IObroker Forum oder ins Photovoltaikforum schauen, da gibts zu dem WR und dem Thema Modbus schon ne Menge Diskussionen, aus denen man ne Menge Infos ableiten kann.
Zuletzt geändert von zaphood am Do Apr 10, 2025 8:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 3500L #950 - VPN geschlossen - Reboot nach Absprache
Antworten