Seite 4 von 6
Re: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
Verfasst: Fr Jan 15, 2021 5:17 pm
von gbglace
Naja wenn es um den Messwert am Esstrichsensor geht, der da um 4:30 einen kleinen Sprung nach oben macht, sonst aber sehr sehr konstant ist. naja Haustier welches sich da irgendwie auf den Boden gelegt hat wo der Sensor drunter im Beton liegt? Wieviel Abweichung ist es denn schaut nach ca. 0,2K aus was das da anspringt. Das würde ich als simple Messungenauigkeit abtun, auf welche deltaT sind die Sensoren geeicht?
Re: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
Verfasst: Fr Jan 15, 2021 5:22 pm
von Marinux
Wo sitzt der Estrichfühler? Sitzt der evtl. in der nähe von Vor- und Rücklauf anderer Räume? Bei mir wird z.B. automatisch der Flur mitgeheizt wenn einer der an den Flur angrenzenden Räume geheizt wird, da Vor- und Rücklauf der Räume durch den Flur gelegt sind...
Re: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
Verfasst: Fr Jan 15, 2021 5:55 pm
von Sensej
cheater hat geschrieben: ↑Fr Jan 15, 2021 4:37 pm
Hi Juri,
hast du auch wirklich Ventile die Spannungslos geschlossen sind? Arbeiten die Ventile auch?
Edit: Prinzipiell würde ich die Sache etwas anders betrachten. Die Raumtempratur entspricht der Solltemperatur und dementsprechend wird nicht geheizt. Die Frage ist, wo kommt die Wärme her, die der Estrichfühler misst? Sonnenenergie? Anderer Heizkreis? Wie war das nochmal mit dem Heizprogramm vom Kessel, wann fängt das morgens wieder an?
Hallo Dominic,
ja, habe von Danfoss Stellantrieb Thermot 088H3220 230V, stromlos geschlossen
MfG Juri
Re: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
Verfasst: Fr Jan 15, 2021 6:03 pm
von Sensej
eib-eg hat geschrieben: ↑Fr Jan 15, 2021 4:53 pm
Mein Vorschlag
An einer Stellschraube drehen, zwei Tage warten Ergebnis analysieren. Wobei das Wetter auch eine Rolle spielt.
Es sind oft nur Kleinigkeiten an denen man nicht drangemacht hat.
Hallo Georg,
danke für die Tipps
Re: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
Verfasst: Fr Jan 15, 2021 6:18 pm
von Sensej
gbglace hat geschrieben: ↑Fr Jan 15, 2021 5:17 pm
Naja wenn es um den Messwert am Esstrichsensor geht, der da um 4:30 einen kleinen Sprung nach oben macht, sonst aber sehr sehr konstant ist. naja Haustier welches sich da irgendwie auf den Boden gelegt hat wo der Sensor drunter im Beton liegt? Wieviel Abweichung ist es denn schaut nach ca. 0,2K aus was das da anspringt. Das würde ich als simple Messungenauigkeit abtun, auf welche deltaT sind die Sensoren geeicht?
Hallo Göran,
ab 08:00 bis 10:00 steigt die Temperatur weiter um weitere 1,26 Grad im Keller.
Wir haben keine Haustiere, noch keine
Temp-Sensor reagiert auf 0.26 Grad Abweichung.
MfG Juri
Re: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
Verfasst: Fr Jan 15, 2021 6:22 pm
von Sensej
Marinux hat geschrieben: ↑Fr Jan 15, 2021 5:22 pm
Wo sitzt der Estrichfühler? Sitzt der evtl. in der nähe von Vor- und Rücklauf anderer Räume? Bei mir wird z.B. automatisch der Flur mitgeheizt wenn einer der an den Flur angrenzenden Räume geheizt wird, da Vor- und Rücklauf der Räume durch den Flur gelegt sind...
Hallo Markus,
Der Estrichfüller sitzt ca. 1,2 Meter von der Wand zwischen den FBH-Rohren.
Es ist ein Raum im Keller, kein Flur.
MfG Juri
Re: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
Verfasst: Fr Jan 15, 2021 6:30 pm
von gbglace
Also wenn der Stellwert vom Aktor auch zu dem Heizkreis gehört wo der Estrichsensor dran sitzt, dann gibt es da irgendwo eine Wärmequelle die da aktiv wird. Ob nun zufällig an dem Tag oder regelmäßig musst mal in einer längeren Aufzeichnung prüfen.
Mit dem Haustier meine ich ist da irgendetwas auf dem Boden in dem Raum oder ist der einfach leer? Und wenn da was drüber steht, ist das ein Objekt welches irgendwie eine Abwärme oder so produziert? (Kühlschrank usw.?). Von sowas muss ja nicht gleich die Raumtemperatur anspringen wenn sich an der Stelle der Boden unter einem Kühlschrank aufwärmt. Und es kommt auch drauf an wo die Raumtemperatur gemessen wird.
Re: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
Verfasst: Sa Jan 16, 2021 8:09 am
von Robosoc
cheater hat geschrieben: ↑Mi Jan 06, 2021 11:38 am
Im Anhang mal ein Beispiel meines Dashboards für die Stellventile
Wie Hast du die blauen Überschriften in Grafana erstellt? Sind das Row's oder Single stats ohne Wert oder Textfelder...?
Re: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
Verfasst: Sa Jan 16, 2021 8:47 am
von cheater
Das sind Singlestat Anzeigen, die ein KNX Switch Objekt abfragen, und egal ob 1 oder 0, es wird immer der gleiche Text angezeigt.

Re: Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
Verfasst: Sa Jan 16, 2021 10:56 am
von Sensej
cheater hat geschrieben: ↑Sa Jan 16, 2021 8:47 am
Das sind Singlestat Anzeigen, die ein KNX Switch Objekt abfragen, und egal ob 1 oder 0, es wird immer der gleiche Text angezeigt.
Hallo Dominic,
kannst du für Faule den JSON-Code deines Dashboards für die Stellventile(nicht alles nur 1 x Panel) zur Verfügung(entweder hier oder PN) stellen?
MfG Juri