Seite 4 von 6
Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server
Verfasst: Sa Dez 05, 2020 8:58 am
von Sensej
Hallo Georg,
Danke für den Tipp.
Ich werde deinen Vorschlag zuerst auf dem Papier aufzeichnen, damit ich das Gesamtbild besser sehen und verstehen kann
MfG Juri
Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server
Verfasst: Sa Dez 05, 2020 12:07 pm
von Sensej
eib-eg hat geschrieben: ↑Fr Dez 04, 2020 11:04 pm
Hallo Juri
Ich als Elektriker würde dir empfehlen eine Relaisweiterschaltung zu realisieren.
Welche Vorteile hast du dadurch
1. Du läßt die Lüftung mit dem Relais 1 einschalten
2. Es kann maximal nur eine Stufe gleichzeitig eingeschalten sein
Ich hoffe du verstehst meine Schaltung
Hallo Georg,
habe jetzt deinen Vorschlag auf dem Papier aufgezeichnet so wie ich das verstanden habe
R1.jpg
Wenn ich das richtig verstehe, muss R1 immer geschaltet sein damit ich überhaupt die Stufen 0,2 oder 3 schalten kann.
Wozu braucht man das, Ist es eine zusätzliche Absicherung?
Noch ein kleiner Hinweis zur Ansteuerung der Lüftung: Wenn die Lüftung eingeschaltet(Stromstecker rein) wird,
dann läuft sie automatisch mit der Stufe 1.
Auf dem Bild 2 habe ich den zusätzlichen Schalter entfernt.
Das heißt, wenn ich die Lüftung einschalte ohne Relais-Modul und IO-Gerät, dann habe ich immer die Stufe 1.
Steuerung der Stufen über das Relais-Modul und TWS
Stufe 1 -> alle getrennt
Stufe 0 -> R1 schalten -> R2 und R3 sind spannungslos
Stufe 2 -> R1 muss getrennt sein(sonst keine Spannung) -> R2 schalten -> R3 spannungslos
Stufe 3 -> R1 + R2 müssen getrennt sein(sonst keine Spannung) -> R3 schalten
Was meinst du Georg, macht die zweite Schaltung(Bild 2) mehr Sinn oder lieber S1 realisieren?
R2.jpg
MfG Juri
Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server
Verfasst: Sa Dez 05, 2020 3:40 pm
von Sensej
Hallo zusammen,
wie kann ich über CV die einzelne Ports des Multi-IO Gerätes ansteuern(setzen 0/1)?
Geht es überhaupt auf der Hardware-Ebene oder man kann nur lesen?
Irgendwie kriege ich das nicht hin.
Ich will über Multi-IO 4 Fach mit CV kombiniert einen Stufenschalter realisieren.
In CV habe ich alles hinterlegt und die Adresse wird auch auf 0 bzw. 1 gesetzt aber der Multi-IO-Port selber nicht.
3.jpg
Unter der Port-Konfiguration sehe ich nur "Lesen"
4.jpg
Was mache ich da falsch?
Oder muss ich komplett anderen Weg gehen?
CV-Code
<switch mapping="OnOff" styling="RedGreen">
<layout colspan="3"/>
<label>Stufe 0</label>
<address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">9/0/0</address>
</switch>
Danke für Tipps
MfG Juri
Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server
Verfasst: Sa Dez 05, 2020 4:13 pm
von Robert_Mini
Hallo Juri!
Da die CV nur KNX spricht, musst du deine IOs auf ein KNX-Objekt verknüpfen und darauf senden.
Siehe hier:
app.php/kb/viewarticle?a=79
- Planen! Überlegen, welche Obekte man benötigt, mit welchen DPT und mit welcher GA verknüpft
- Diese Objekt in der ETS anlegen und mit der GA verknüpfen
- Den TWS mit der ETS programmieren
- Optional das Projekt einlesen, wenn man will, dass der Server auch die Bezeichnungen dazu kennt
- Auf dem Timberwolf Server zum 1-Wire Gerät nemen und eine Regel anlegen (oder eine bestehende verwenden) und mit dem DOS die Zuweisung vornehmen zu dem vormals erzeugtem KNX Objekt
Danach noch in der CV bei den Buttons/Anzeigen die GA hinterlegen
lg
Robert
Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server
Verfasst: Sa Dez 05, 2020 4:20 pm
von Sensej
Hallo Robert,
in der CV habe ich die GA hinterlegt.
Ich glaube mir fehlt jetzt noch die einkommende Verbindung für das Wire-Gerät.
Quelle KNX -> Ziel Wire
MfG Juri
Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server
Verfasst: Sa Dez 05, 2020 4:24 pm
von Sensej
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Sa Dez 05, 2020 4:13 pm
Hallo Juri!
Da die CV nur KNX spricht, musst du deine IOs auf ein KNX-Objekt verknüpfen und darauf senden.
Siehe hier:
app.php/kb/viewarticle?a=79
- Planen! Überlegen, welche Obekte man benötigt, mit welchen DPT und mit welcher GA verknüpft
- Diese Objekt in der ETS anlegen und mit der GA verknüpfen
- Den TWS mit der ETS programmieren
- Optional das Projekt einlesen, wenn man will, dass der Server auch die Bezeichnungen dazu kennt
- Auf dem Timberwolf Server zum 1-Wire Gerät nemen und eine Regel anlegen (oder eine bestehende verwenden) und mit dem DOS die Zuweisung vornehmen zu dem vormals erzeugtem KNX Objekt
Danach noch in der CV bei den Buttons/Anzeigen die GA hinterlegen
lg
Robert
das war bis jetzt drin
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
CV-Code
<switch mapping="OnOff" styling="RedGreen">
<layout colspan="3"/>
<label>Stufe 0</label>
<address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">9/0/0</address>
</switch>
Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server
Verfasst: Sa Dez 05, 2020 5:47 pm
von blaubaerli
Hallo zusammen,
so wird das nicht funktionieren. Die Multi-IOs können als Input und als Output konfiguriert werden. Du brauchst zum Schalten deiner Relais "Output".
05-12-_2020_17-44-09.jpg
Also den Kanal oben im Input löschen und unten im Output hinzufügen. Dann verknüpfen und fertig.
Beste Grüße
Jens
Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server
Verfasst: Sa Dez 05, 2020 6:08 pm
von Sensej
blaubaerli hat geschrieben: ↑Sa Dez 05, 2020 5:47 pm
Hallo zusammen,
so wird das nicht funktionieren. Die Multi-IOs können als Input und als Output konfiguriert werden. Du brauchst zum Schalten deiner Relais "Output".
Also den Kanal oben im Input löschen und unten im Output hinzufügen. Dann verknüpfen und fertig.
Beste Grüße
Jens
Hallo Jens,
danke für den Tipp.
das habe ich auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg
das hier auch ohne Erfolg
8.jpg
dann habe ohne Input ausprobiert -> auch ohne Erfolg
9.jpg
Der Trigger in CV wird ausgelöst
10.jpg
Irgendwas übersehe ich
Ich glaube ich brauche jetzt eine Tee-Pause
MfG Juri
Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server
Verfasst: Sa Dez 05, 2020 6:17 pm
von blaubaerli
Hi Juri,
die 9/0/0 ist auch in der ETS sauber mit deinem K-281 oder K-282 verbunden?
Also Output ist auf jedenfall richtig. Der Ansatz mit deinem letzten Bild aus Post #38 ist grundsätzlich korrekt.
Beste Grüße
Jens
Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server
Verfasst: Sa Dez 05, 2020 6:25 pm
von blaubaerli
Hi Juri,
was ich noch gesehen habe, in dem Screenshot aus deinem "Objekt Manager" für das K-281 hast du sowohl Eingang vom, als auch Ausgang gegen das identische 1-W-Objekt. Das ist wohl so auch eher kritisch. Nimm die Eingangsseite da bitte mal weg.
Also die CV beschreibt mittels GA 9/0/0 das K-281 und das gehört im Objekt Manager sauber auf den korrekten Ausgangsport deines IOs. Dann sollte das klappen.
Beste Grüße
Jens
PS: Tee ist immer ne gute Idee....