Der Baustein ist im Test und die Funktionsweise lässt sich wie folgt beschreiben:
Bei der Tag/Nacht Steuerung den Behang in die untere Endlage ("Tag/Nacht" = False) zu fahren, erfolgt unabhängig vom Wert der Eingänge "Beschatten", "Sonne", "Hitzeschutz" oder "Prioritaet". Am Tag ("Tag/Nacht" = True) ist das Verhalten abhängig von den Eingängen "Beschatten", "Sonne", "Hitzeschutz" oder "Prioritaet".
Die Beschattung wird ausgeführt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Beschatten = True
- Sonnenhoehe innerhalb der definierten Grenzen
- Sonnenrichtung innerhalb der definierten Grenzen
- Helligkeitsschwelle 1 bzw. 2 überschritten
- Tag/Nacht = True
- Sonne = True
- Geoeffnet = False
Der Eingang "Sonne" kann verwendet werden, falls eine direkte Erkennung gegeben ist, ob tatsächlich die Sonne scheint. Ist keine solche Logik bzw. kein entsprechender Sensor vorhanden, muss der Eingang fest auf "True" gesetzt werden.
Die Beruhigung des Behangs, z.B. bei wechselnder Bewölkung, erfolgt mittels getrennt einstellbarer Zeitverzögerung zum Auf- /Abfahren des Behangs. Die Verzögerung greift für die Helligkeitsschwellen und den Eingang "Sonne" (der Vollständigkeit halber: Auch bei "Sonnenhoehe" und "Sonnenwinkel", was aber in der Praxis keine Rolle spielt).
Hitzeschutz hat eine höhere Priorität als die Beschattung und übersteuert deren Behanghöhen. Dabei werden feste Positionen entsprechend Anwesenheit ("Praesenz" = True) und Abwesenheit ("Praesenz" = False) angefahren.
Hitzeschutz ist aktiv, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Hitzeschutz = True
- Tag/Nacht = True (bei False, wird der Behang in die untere Endlage gefahren)
- Geoeffnet = False
In der Prioritätsstellung werden sowohl die Beschattungspositionen also auch Hitzeschutzpositionen mit einer einstellbaren festen Behanghöhe übersteuert (bspw. um im Schlafzimmer den Behang morgens nur ein Stück zu öffnen).
Priorität ist aktiv, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Prioritaet = True
- Tag/Nacht = True (bei False, wird der Behang in die untere Endlage gefahren)
- Geoeffnet = False
Wird "Gekippt" auf True gesetzt, werden die Positionen entsprechend Beschattung, Hitzeschutz und Priorität angefahren, jedoch auf eine einstellbare untere Stellung
begrenzt (Lüftungsstellung).
Wird "Geöffnet" auf True gesetzt, wird der Behang in die obere Endlage gefahren, ungeachtet des Werts anderer Eingänge.
Anregungen/Feedback willkommen...