Seite 3 von 3
Re: [V4.0 IP12] Frage zur Modbus-Verdrahtung
Verfasst: Do Sep 05, 2024 5:46 pm
von StefanW
speckenbuettel hat geschrieben: ↑Do Mai 30, 2024 4:21 amAlso zusammenfassend: Schirm auf beiden Seiten mit GND verbinden
NEEEIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Auf keinen Fall die GND-Leitung mit dem Schirm verbinden. Weder auf einer Seite noch auf beiden Seiten !
1, Den GND nur unter den Modbus Geräten miteinander verbinden
2. Den Schirm auf einer Seite, möglichst auf den SELBEN Klemmenblock wie der PE der BlitzART Überspannungsableiter verbinden
lg
Stefan
Re: [V4.0 IP12] Frage zur Modbus-Verdrahtung
Verfasst: Do Sep 05, 2024 8:32 pm
von Zugschlus
maggyver hat geschrieben: ↑Do Sep 05, 2024 4:55 pm
die Terminierung ist etwas anderes als der Anschluss des Leitungsschirmes bzw. des Beidrahtes an den Schutzleiter.
Sorry, Netzwerkerjargon. Habe heute zu viel in Telkos gehangen.
maggyver hat geschrieben: ↑Do Sep 05, 2024 4:55 pm
Zum Anschluss des Leitungsschirmes oder des Beidrahtes der Leitung bzw. des Kabels kann mal folgende Materialien benützen:
Davon würde ich gerne mal eine praktische Anwendung in einem real existierenden Verteiler außerhalb einer Lehrwerkstatt oder Herstellerdokumentation sehen.
Grüße
Marc
Re: [V4.0 IP12] Frage zur Modbus-Verdrahtung
Verfasst: Fr Sep 06, 2024 1:58 pm
von maggyver
Hallo Marc,
dann musst dich aber mehrere Wochen gedulden.
Ich habe Urlaub und danach kann ich dir mal so einen Anschluss fotografieren.