Re: [V 3.4.2] SUCHE MODBUS Profil für Orno Zähler 514 & 517

Verfasst: Mi Jul 27, 2022 8:32 pm
von blaubaerli
Hallo Georg,

ich meine gelesen zu haben, dass er am identischen Bus bereits mehrere identische Devices hat.

Also wird er den Bus dazu dann jeweils aufspalten müssen.

Aber du hast Recht, ich hatte deinen Eintrag dann nicht aufmerksam genug gelesen. :angry-banghead:

Ändert nichts an der Tatsache, dass der Hersteller das anders dokumentiert hat. Der von dir skizzierte Weg ist offenbar für die Eastron Devices auch offen. Da ist Register 40021 beschreibbar.

Also unter Ausnutzung der Defaultwerte mit einem Einzeldevice am Bus die Zielkonfiguration vornehmen. Wenn man da nicht ein fertiges Profil hat, ist der Weg echt ein wenig steinig, was aber ja nicht in eurer Hoheit liegt.

Fakt ist, dass die Methode des Herstellers m.E. abenteuerlich ist.

Beste Grüße
Jens

Re: [V 3.4.2] SUCHE MODBUS Profil für Orno Zähler 514 & 517

Verfasst: Mi Jul 27, 2022 8:48 pm
von StefanW
Hallo Jens,

wir haben das dem Erwin alles mehrmals und im Klein Klein erklärt und auch remote Hilfe angeboten.

Aber er liest offenbar nicht gerne am Bildschirm und mag sich auch nicht helfen lassen und mosert dann auch noch rum und sucht die Schuld bei anderen.

Bisher haben alle anderen Kunden das geschafft und waren Begeistert.

Wir drücken dem Erwin alle Daumen, wünschen ihm das Beste für seine Projekte und verabschieden uns liebevoll von ihm.


lg

Stefan

Re: [V 3.4.2] SUCHE MODBUS Profil für Orno Zähler 514 & 517

Verfasst: Sa Jul 30, 2022 3:45 pm
von ErwinW
@blaubaerli

du schreibst:

"der Zähler mit einer entsprechenden ID versehen werden, die ihn auf dem Bus identifiziert. Dieser Schritt liegt absolut nicht in der Hoheit von ElabNet."

Und genau daran ist es gescheitert. Entgegen @StefanW finde ich auch heute noch immer keinen detaillierte Beschreibung in der Wiki wie man die ID einstellt. Alles andere was danach kommt ist in der Wiki genau erklärt.

@StefanW: Ich lasse mir gerne helfen, aber nicht aus Gründen der Geschäftemacherei. Ich motze auch nicht rum, sondern wenn ich bei Euch 1000 Euro investiere will ich dazu eine feine Anleitung die alles erklärt. Andernfalls kauf ich mir einen Raspi um 40 Euro und weiß dass ich selber rumdoktern muss.

Daher steht mein TWS ab sofort zum Kauf an.

Ich wünsche dem Forumsteilnehmer alles Gute und viel Spass.

Re: [V 3.4.2] SUCHE MODBUS Profil für Orno Zähler 514 & 517

Verfasst: Sa Jul 30, 2022 5:53 pm
von blaubaerli
Hallo @ErwinW,
ErwinW hat geschrieben: Sa Jul 30, 2022 3:45 pm Und genau daran ist es gescheitert. Entgegen @StefanW finde ich auch heute noch immer keinen detaillierte Beschreibung in der Wiki wie man die ID einstellt. Alles andere was danach kommt ist in der Wiki genau erklärt.
Du kann doch nicht allen ernstes ElabNet zum Vorwurf, machen, dass sie dir nicht erklären können, wie jedes beliebige ModBus-Gerät das du in Betrieb zu nehmen gedenkst mit einer ID zu versehen ist.

Ich hatte in meinem Post detailliert erklärt, wie der von Orno dafür grundsätzlich vorgesehene Weg aussieht.

Wenn du dann die Geräte mit einer eindeutigen ID auf dem Bus hast, dann hilft dir ElabNet auch wieder dabei, dieses Gerät vom Wolf anzusprechen.

Und im Übrigen versuchen wir uns darüberhinaus hier eben auch sonst zu helfen, wo es auch eben geht.

Georg hatte dir zudem auch noch einen Weg aufgezeigt, wie man mit dem Wolf unter Ausnutzung des Standardsetups des Orno-Zählers, über die Software des Wolfes, die ID ändern kann. Das ist ein Weg durch die Hintertüre, der dir die zusätzlichen Kosten des USB-Adapters von Orno und das Fummeln mit deren Windows-Software erspart hätte. Das geht aber auch nur deshalb, weil sich jemand schon ganz individuell mit dem Orno auseinandergesetzt hat.

Ich könnte auch argumentieren, dass du dir ja die Orno-Devices ausgesucht hast und diese nun nicht über eine einfache Einstellmöglichkeit al la Eastron verfügen. Hättest du ein anderes Device, bei dem du die ID einfach einstellen könntest, hätten wir die ganze Diskussion nicht. Aber das ist gar nicht die Richtung in die ich hier überhaupt weiter argumentieren will.

Aber ElabNet dafür verantwortlich zu machen, wird der Sache absolut nicht gerecht.

Es steht dir ja absolut frei, dem Rudel den Rücken zu kehren, ob du an anderer Stelle eine bessere ModBus-Anbindung findest und eine hilfsbereitere Truppe, die willens ist dich zu unterstützen? Ich wage es zu bezweifeln.

Alles Gute
Jens

Re: [V 3.4.2] SUCHE MODBUS Profil für Orno Zähler 514 & 517

Verfasst: Sa Jul 30, 2022 11:13 pm
von starwarsfan
Hallo miteinander
ErwinW hat geschrieben: Sa Jul 30, 2022 3:45 pm Ich motze auch nicht rum, sondern wenn ich bei Euch 1000 Euro investiere will ich dazu eine feine Anleitung die alles erklärt. Andernfalls kauf ich mir einen Raspi um 40 Euro und weiß dass ich selber rumdoktern muss.
Da fehlen einem echt die Worte! :doh:

Du hast nach wie vor das Problem nicht verstanden. Es gibt IMHO keine elegantere ModBus-Anbindung als mit dem TW. Aber wenn Du meinst, andere Geräte seien besser, verkaufe ich Dir gern mein Intesis-ModBus-Gateway. :handgestures-thumbupright:

Re: [V 3.4.2] SUCHE MODBUS Profil für Orno Zähler 514 & 517

Verfasst: Do Nov 24, 2022 7:25 pm
von Zugschlus
StefanW hat geschrieben: Sa Jun 18, 2022 10:29 am Modbus ist gegenüber KNX erheblich weniger spezifiziert. Darum gibt es auch keine einheitliche Methode um Adressen zu vergeben. Manche Geräte haben dazu ein "Mäuseklavier", andere ein spezielles Windows-TOOL mit Programmieradapter, bei manchen geht es Taster und Displays und bei manchen muss man das in ein Modbus Register schreiben.
Und bei wieder anderen (z.B. DZG-Stromzählern) steht in der Bedienungsanleitung eine Formel, mit der man aus der Seriennummer die Modbus-Adresse berechnen kann. Das hat mich seinerzeit Tage und schließlich einen Anruf beim Hersteller gekostet ;-)

Grüße
Marc