Seite 3 von 3
Re: [V3.0 IP4] mehrere identische USB/RS232 in Container durchreichen
Verfasst: So Dez 19, 2021 1:24 pm
von thetrax
StefanW hat geschrieben: ↑So Dez 19, 2021 10:02 am
Manche Hersteller sparen sich den Aufwand der Serialisierung gerne.
Soll heißen: Seriennummer erforderlich ? - denn die haben keine.
Wie es aussieht kann ich auch keine Seriennummer programmieren, da diese in einem - offensichtlich nicht vorhandenen - externen EEPROM abgelegt wird. (PL2303 TA)
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProdu ... -0037-0041

Re: [V3.0 IP4] mehrere identische USB/RS232 in Container durchreichen
Verfasst: So Dez 19, 2021 1:31 pm
von eib-eg
Danke das du ihn gefunden hast und gepostet hast.
Ich suche mir seit ner Stunde schon den Wolf das ich den finde.

Wenn man jeden Beitrag liest weis man was im Forum los ist.

Re: [V3.0 IP4] mehrere identische USB/RS232 in Container durchreichen
Verfasst: So Dez 19, 2021 1:35 pm
von Picha
War nicht so schwer zu finden, hatte ja damals meine USB Devices betroffen.

Re: [V3.0 IP4] mehrere identische USB/RS232 in Container durchreichen
Verfasst: So Dez 19, 2021 4:09 pm
von thetrax
gbglace hat geschrieben: ↑So Dez 19, 2021 9:33 am
Bzw. was tut das ganze wenn es am TWS ein drittes Gerät ohne diese Duplikate gibt, also ein PBM ein Konverter und irgendetwas anderes?
interessanter Weise erhalte ich jetzt /var/husky/devices/ttyUSB1 auch wenn nur 1 M-Bus Gerät angeschlossen ist ...
Das es sich um das 2te handelt war eine Fehlannahme.
Die große CPU Last im EDOMI Container kommt jedenfalls vom Zugriff auf das M-Bus Gerät - ob es am Gerät bzw. dessen Einbindung liegt oder am Logikbaustein weiß ich noch nicht (vermutlich Letzteres)
Mit Datenkommunikation:
Ohne:

Re: [V3.0 IP4] mehrere identische USB/RS232 in Container durchreichen
Verfasst: So Dez 19, 2021 7:03 pm
von gbglace
Naja wenn der LBS da unglücklich programmiert ist kann sowas innerhalb eines sonst recht sparsamen EDOMI passieren.
Re: [V3.0 IP4] mehrere identische USB/RS232 in Container durchreichen
Verfasst: Di Jan 04, 2022 9:38 pm
von thetrax
Zur Frage: kann man
idente USB Schnittstellen gleichzeitig am TWS betreiben und in einen Docker-Container durchreichen?
Nein - ist nicht möglich
Die einzubindenden Geräte bzw. deren Name/Pfad setzt sich aus Hersteller_Produktname_Seriennummer zusammen.
Sind die Geräte diesbezüglich identisch (z.B. wenn keine Seriennummer vorhanden ist) ist es dem TWS (zumindest derzeit) nicht mögliche diese zu unterscheiden.
Das "Problem" besteht grundsätzlich und hat nichts mit den hier ursprünglich angesprochenen M-Bus-Slaves zu tun. (verwenden PL2303TA)
Ich habe mir zwischenzeitlich 5 "normale" USB-Seriell-Converter zusammengeborgt, und bis auf einen (sehr alten) mit FTDI Chip
FT232BM (der auch eine Seriennummer hat!) sind alle anderen leider ProLific
PL2303 TA oder PL2303HXD (ohne Seriennummer und nicht beschreibbar).
Bestellt sind andere
M-Bus-Slaves sowie USB-Seriell-Adapter mit PL2303G bzw. FT232 Chipsatz (hoffentlich serialisiert oder programmierbar)