[Frage] Zähler-Baustein gesucht mit Takt- und Rückstelleingang sowie Schwellwert für Ausgangssignal

Hier stellen Foristen und Kunden Ihre EIGENEN Logikbausteine vor. Diese Logikbausteine stehen jedem im Rahmen der vom Autor eingeräumten / genannten Lizenz zur Verfügung.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Benutzeravatar

Eraser
Reactions:
Beiträge: 677
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Hat sich bedankt: 218 Mal
Danksagung erhalten: 281 Mal

#21

Beitrag von Eraser »

Bei Schwellwert in den Inputs steht kein c, a oder so.
mfg
Wolfgang

Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938

Ersteller
NetFritz
Reactions:
Beiträge: 121
Registriert: Sa Okt 13, 2018 4:23 pm
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

#22

Beitrag von NetFritz »

Hallo
Warum da nur 0 steht, weil ich das aus dem Notepad Editor rauskopiert habe.
Im Baustein steht 0.0.
Habe das nochmal in Notepad verbessert und dann in den Custom Baustein kopiert.
So wie hier.
Die Fehlermeldung kommt immer noch beim Speichern: Logig wurde gespeicher, Logig ist fehlerhaft.
Hier das Script wie es im Custom Baustein steht:
{
"Level": [
["$Takt","bool",false],
["$Reset","bool",false],
["$Counter","integer",0],
["$Cnt_stepped","integer",0],
["$Width","integer",5],
["$Next","integer",1],
["$KonstEins","integer",1],
["$VAR<Inhibit?>", "bool", false],
["$Schwellwert","float",0.0],
["$Output","bool",false]
],
"Module": [
["Break", ["$VAR<Inhibit?>"]],
["Polynomial","$Counter","$Next",["$KonstEins","$KonstEins"]],
["Latch","$Next","$Counter","$Takt",1],
["Latch",0,"$Counter","$Reset",0],
["Step","$Counter","$Cnt_stepped",0,"$Width",0],
["Comparator" , "$Cnt_stepped" , "$Output" , "$Schwellwert"]
],
"Input": [
["Takt", "zu zählende Impulse", "$Takt", "c"],
["Reset", "Zähler rücksetzen", "$Reset", "c"],
["Schritt", "Schrittweite für Ausgang", "$Width", "c"],
["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u"],
["Schwellwert", "Schwellw", "$Schwellwert","c"]
],
"Output": [
["Zähler","Zählerstand","$Cnt_stepped","c"],
["Zählerbin","ZählerBin","$Output","c"]
]
}
Gruß NetFritz
Zuletzt geändert von NetFritz am Mi Mai 13, 2020 4:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2400 #109 VPN offen, Reboot jederzeit

Ersteller
NetFritz
Reactions:
Beiträge: 121
Registriert: Sa Okt 13, 2018 4:23 pm
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

#23

Beitrag von NetFritz »

Hallo
Bei Schwellwert in den Inputs steht kein c, a oder so.
Genau das war es.
Gruß BetFritz
TWS 2400 #109 VPN offen, Reboot jederzeit