Re: [V1.5 RC7.1] Defaultwerte für Flags der TWS ETS-Applikation

Verfasst: Fr Okt 18, 2019 9:29 am
von Dragonos2000
Was als weitere Dimension dann noch dazukommt, ist die Anlaufverzögerungen der Teilnehmer so einzustellen, dass das zusammenpasst. Also wer muss als erstes online sein, was kann danach kommen. Auch hier spielen die Flags mit rein. Guter Start ist erstmal (kann aber variieren):
  • Logikmodul
  • Komponente, die den Init sendet
  • Aktoren und so parametriert, dass sie beim Start nicht einfach alles aus machen. Aber auch hier überlegen, was ggf. ausgeschaltet werden sollte, mitunterschon beim Verlust des KNX (Stichwort "Fail to Safe")
  • Rest

Re: [V1.5 RC7.1] Defaultwerte für Flags der TWS ETS-Applikation

Verfasst: Fr Okt 18, 2019 9:48 am
von Dragonos2000
Noch ein Nachtrag: Ich bevorzuge es, wenn ein KO per Einstellung einen Defaultwert gesetzt bekommen kann. Diesem verpasse ich dann das L-Flag. Oder wenn das nicht geht versuche ich es so hinzubekommen, dass keine Aktion ausgelöst wird, bis ein gültiges zyklisches Telegramm empfangen wurde.

Re: [V1.5 RC7.1] Defaultwerte für Flags der TWS ETS-Applikation

Verfasst: Do Nov 07, 2019 8:41 pm
von James_T_Kirk
Was ich in diesem Zusammenhang auch blöd finde... Flags von einem KO entfernt. Dann den DPT geändert (ein paar waren falsch). Plötzlich sind wieder alle Flags gesetzt auf diesem KO.