Seite 2 von 2

Re: Aus dem Ethernet KNX-Aktionen auslösen

Verfasst: Fr Apr 05, 2019 9:50 pm
von Chris M.
Du kannst auch den Proxy umgehen und damit die potentiellen, sporadischen 502 Fehler umgehen:

Code: Alles auswählen

curl 'https://timberwolf326.ka51.zugschlus.de:18080/cgi-bin/w?a=1/7/11&v=81'
(Annahme: der CometVisu Container ist auf 18080 gemappt, sonst halt anpassen)