Seite 2 von 2

Re: [V4.5 IP6] EMS ESP enum über Modbus einbinden

Verfasst: Di Jul 01, 2025 3:19 pm
von Hermi
Aha,
ich dachte nicht das das so komplex ist.
Was ich noch auf die schnelle herausfinden konnte:

-Enums are stored in a single register.

Re: [V4.5 IP6] EMS ESP enum über Modbus einbinden

Verfasst: Di Jul 01, 2025 3:29 pm
von StefanW
Hi,

der Punkt ist, dass dies nichts über die Kodierung aussagt.

Ein (single) Register ist entweder 1 Bit oder 16 Bit lang. Vermutlich sind es hier 16 Bit, weil mehr als zwei Zustände kodiert werden. Wie nun was GENAU in den vermutlichen 16 Bit (oder einer Teilmenge) dekodiert ist, muss sich aus der Doku des Herstellers ergeben oder man muss es experimentell herausfinden / gut raten.

Eigentlich wäre es auch nicht komplex, wenn es einfach dokumentiert wäre, weil dann stellt man das ein und gut ist.

Problem ist hier, dass es keine gültige Antwort gibt, wir sind also noch gar nicht beim dekodieren.

lg

Stefan

Re: [V4.5 IP6] EMS ESP enum über Modbus einbinden

Verfasst: Di Jul 01, 2025 3:46 pm
von Hermi
Ich habe jetzt mit den Abfragezeiten etwas gespielt, keine Änderung.

Was komisch ist:
Wenn ich Register 38 abfrage, bekomme ich als Antwort 0
Bei Register 37 und 36 Error

Den einzigen Unterschied den ich erkennen kann sind die mögliche Anzahl im Enum.

Re: [V4.5 IP6] EMS ESP enum über Modbus einbinden

Verfasst: Di Jul 01, 2025 3:49 pm
von StefanW
Bitte gestalte doch Deinen Footer wie in den Forenregeln angegeben.

Steht oben in der blauen Box, inkl. Link auf die Regeln.

Merci

Stefan

Re: [V4.5 IP6] EMS ESP enum über Modbus einbinden

Verfasst: Di Jul 01, 2025 5:35 pm
von StefanW
Danke für den Footer,

wobei Du meiner Bitte nach einem klaren Thread-Titel nicht nachgekommen bist, ich habe das nun selbst gemacht.

Bitte folgendes:

1. Du schreibst, mit anderer SW geht es, bitte Info / Screenshot welche Werte da kommen über dieses Register

2. Bitte Support-VPN öffnen, dann sehen wir uns das mal an (soweit Zeit ist, ich kann keinen Termin nennen)

lg

Stefan

Re: [V4.5 IP6] Probleme mit ENUM bei Buderus Heizung über EMS ESP via Modbus abfragen

Verfasst: Mi Jul 02, 2025 11:10 am
von Hermi
Danke für die Hilfe!

Den Titel hatte ich schon angeglichen, jetzt ist er jedoch noch eindeutiger.
VPN ist jetzt auch offen. Ist aber auch bei mir nicht Priorität 1, also kein Stress.

Schönen Gruß
Daniel