Seite 2 von 4

Re: [V4.0.1] Rollladensteuerung Nachbauen - Position merken, Timer verwenden

Verfasst: Mo Jul 15, 2024 5:01 pm
von kleinklausi
Danke trotzdem Parsley!
Vielleicht findet sich ja noch einer, der erklären kann warum der Monoflop nicht auf False zurück springt...

Grüße Moritz

Re: [V4.0.1] Rollladensteuerung Nachbauen - Position merken, Timer verwenden

Verfasst: Do Jul 18, 2024 6:56 pm
von hkettler
Hallo liebe Roto Fenster Nutzer,

ich stand auch vor der Frage. Gibt ja unterschiedliche Lösungen die man im Netz so findet.

Logik im TWS wäre super.

Ich habe mangels Zeit erstmal einen Schaltaktor (Impulsfähig) plus einen Rolladenaktor verwendet. Der Rolladensktor hängt nur am Bus und ich nutze nur seine Logik.

Die Verbindung ist eine simple Logik (bei mir im X1):

Flankendetektor auf die Adresse vom Rolladenaktor für aktuelle Fahrtrichtung, d.h. auf „fährt auf“ bzw „fährt ab“ löst die Start und Stopp Impulse am Schaltaktor für die Roto Fenster Steuerung aus.

Funktioniert ohne Probleme und ich kann zuverlässig Zwischenpositionen anfahren.

Wenn ihr einen Aktor kennt der sowohl einen Impuls bei steigender Flanke als auch bei fallender sendet kann man sich die Flankenerkennung sparen.

viele Grüße

Henning

Re: [V4.0.1] Rollladensteuerung Nachbauen - Position merken, Timer verwenden

Verfasst: Do Jul 18, 2024 7:49 pm
von hkettler
Hallo Moritz @kleinklausi ,

kann es sein, dass im Monoflop der auslösende Impuls nicht fällt und daher der Timer endlos läuft? Vgl „langer Impuls“ in den Grafiken zum Monoflop aus der Doku.

viele Grüße

Henning

PS: Null Erfahrung mit TWS Logiken

Re: [V4.0.1] Rollladensteuerung Nachbauen - Position merken, Timer verwenden

Verfasst: Fr Jul 19, 2024 2:51 pm
von kleinklausi
hkettler hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 6:56 pm Ich habe mangels Zeit erstmal einen Schaltaktor (Impulsfähig) plus einen Rolladenaktor verwendet. Der Rolladensktor hängt nur am Bus und ich nutze nur seine Logik.
Gute Idee, Danke!

Re: [V4.0.1] Rollladensteuerung Nachbauen - Position merken, Timer verwenden

Verfasst: Fr Jul 19, 2024 2:55 pm
von kleinklausi
hkettler hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 7:49 pm kann es sein, dass im Monoflop der auslösende Impuls nicht fällt und daher der Timer endlos läuft?
Hm, bisher habe ich den Monoflop so verstanden, dass er getriggered wird durch Flanke (pos, neg, oder beides). Und dann läuft die Zeit - während dieser Zeit ist geht der "Timer" auf True und am Ende der Zeit auf False.

Re: [V4.0.1] Rollladensteuerung Nachbauen - Position merken, Timer verwenden

Verfasst: Do Mär 27, 2025 10:20 am
von jhaeberle
Gibt es hier inzwischen Lösungen? Ich habe auch Roto DFF mit Rollladen und Öffnungsfunktion, die über Impulssteuerung laufen. Scheinbar habe ich keine Aktoren, die Impulse können und auch bei der TWS-Logik habe ich noch nichts wirklich geeignets gefunden. Am ehesten noch den Timer1 (eingebaute Logikmodule, Timer 0 bei custom logic), da ist der kürzeste Impuls 1sec, fast ein bisserl lang.

Der Ansatz über die Laufzeit ist m.E. gut genug. Mein Rollladenaktor macht das auch nicht anders. Dem gibt man die Fahrzeit, am besten seprat für rauf und runter, vor und daraus rechnet der Positionen. Für die Dachfenster ist das Ergebnis vielleicht etwas schlechter, da die Rollladenlaufzeit vermutlich in offenem Zustand anders ist als im geschlossenem. Größer dürften die Effekte beim Öffnen sein, da da einige Zeit drauf geht, die Mechanik auf resp. zu zu machen. Das dürfte zu erheblichen Abweichungen bei den Prozentwerten der Öffnung zur Erwartung führen. Ausserdem wäre es unklug, den Mechanismus innerhalb der mechanischen Öffnung/Schliessung anzuhalten…

Re: [V4.0.1] Rollladensteuerung Nachbauen - Position merken, Timer verwenden

Verfasst: Do Mär 27, 2025 10:33 am
von jhaeberle
hkettler hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 6:56 pm Ich habe mangels Zeit erstmal einen Schaltaktor (Impulsfähig) plus einen Rolladenaktor verwendet. Der Rolladensktor hängt nur am Bus und ich nutze nur seine Logik.
Was ist das für ein Aktor? Meine Schneider Schalt-/Rollladenaktoren haben keine Logik…
hkettler hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 6:56 pm Die Verbindung ist eine simple Logik (bei mir im X1):

Flankendetektor auf die Adresse vom Rolladenaktor für aktuelle Fahrtrichtung, d.h. auf „fährt auf“ bzw „fährt ab“ löst die Start und Stopp Impulse am Schaltaktor für die Roto Fenster Steuerung aus.
… oder meinst du die Rollladenfunktion des Aktors, wenn du oben Logik schreibst?
hkettler hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 6:56 pm Funktioniert ohne Probleme und ich kann zuverlässig Zwischenpositionen anfahren.
hkettler hat geschrieben: Do Jul 18, 2024 6:56 pm Wenn ihr einen Aktor kennt der sowohl einen Impuls bei steigender Flanke als auch bei fallender sendet kann man sich die Flankenerkennung sparen.
Ich meine, das können die Schneider-Aktoren. Aber ich muss erst mal einen Impulsgenerator finden. Wünschenswert fänd ich einen Impuls von 0,5sek oder so…

Gruß
Jochen

Re: [V4.0.1] Rollladensteuerung Nachbauen - Position merken, Timer verwenden

Verfasst: Do Mär 27, 2025 11:32 am
von blaubaerli
Hallo Moritz,

poste bitte mal die genaue Typenbezeichnung des Fensters….

Das mit dem Finden aussagefähiger Doku ist da ja echt nicht so leicht.

Die Bilderbücher sind da m.E. nur begrenzt aussagekräftig.

Danke :handgestures-salute:

Jens

Re: [V4.0.1] Rollladensteuerung Nachbauen - Position merken, Timer verwenden

Verfasst: Do Mär 27, 2025 11:35 am
von kleinklausi
Hallo,
Als Impuls dürfte auch die Treppenlicht Funktion eines normalen Schaltaktors reichen. Einfach mal ausprobieren.
Grüße

Re: [V4.0.1] Rollladensteuerung Nachbauen - Position merken, Timer verwenden

Verfasst: Do Mär 27, 2025 11:39 am
von jhaeberle
Hallo Klausi,
ja, das denke ich auch. Aber die Treppenlichtfunktion in meinem Aktor will mind. 5 Sekunden, das ist mir zu hoch. Das gleiche bei Blinken, da ist die Mindestdauer auch 5sek.
Von einem Freund mit erheblich mehr Elektrowissen als meins, habe ich mir sagen lassen, dass für so ein Relais 500ms kein Problem wären… da will ich eher hin…