Re: [V4 IP3] Probleme mit zwei neuen 1-Wire-Sensoren (Anlegetemperaturfühler und VOC-Sensor)

Verfasst: Mo Jul 31, 2023 8:34 pm
von maggyver
Hallo Falk,

der VOC braucht eine Aufwärmphase von mindestens 15 Minuten. In diesem Zeitraum liefert er keine Werte für AQ/PPM.
VDD ist nominell 5 Volt. Beim VOC wird das am Ausgang des DC/DC-Wandler gemessen.

Re: [V4 IP3] Probleme mit zwei neuen 1-Wire-Sensoren (Anlegetemperaturfühler und VOC-Sensor)

Verfasst: Mi Aug 02, 2023 8:33 am
von speckenbuettel
Hallo René,

das mit der Aufwärmphase weiß ich. Ich habe den Sensor über Nacht angeschlossen gelassen. Leider hat er nur wenige Datenpunkte gemessen (die Einstellung lautet: Senden bei Änderungen > 10 ppm). Und am nächsten Tag war er im Geräte-Manager wieder auf Störung.
Bild

Und die Datenpunkte, die von ca. 500 ppm auf 2000 ppm und dann wieder zurück springen (über Nacht, in einem unbenutzten, aber per KWL permanent belüfteten Raum) machen auch relativ wenig Sinn.
Hast du noch einen Tipp was ich noch prüfen könnte?

Danke für die Info bezüglich 5 V, die Messung stimmt also schon mal :-)

Vielen Dank und viele Grüße
Falk

Re: [V4 IP3] Probleme mit zwei neuen 1-Wire-Sensoren (Anlegetemperaturfühler und VOC-Sensor)

Verfasst: Mi Aug 02, 2023 6:02 pm
von maggyver
Hallo Falk,

mittlerweile wurde sehr vieles ausprobiert.


So ein sporadisches Sendeverhalten lässt zwei mögliche Szenarien zu:

1. Defekt der Hardeware an der Baugruppe selbst (Haarriss auf der Platine, schlechte Lötverbindung, Sensor defekt, etc.)

2. Probleme an Klemmverbindung an einer der Klemmstellen zwischen VOC und TWS bzw. PBM (Isolierung untergeklemmt, Isolierung zu kurz abgesetzt, dadurch schlechte Klemmverbindung, Ader nicht tief genug in Klemme gesteckt, eventuell Spannhebel der Klemme nicht geschlossen, Leitung mechanisch beschädigt)

Re: [V4 IP3] Probleme mit zwei neuen 1-Wire-Sensoren (Anlegetemperaturfühler und VOC-Sensor)

Verfasst: Sa Aug 05, 2023 7:59 am
von speckenbuettel
Hallo René,

vielen Dank für deine kontinuierliche Hilfe bei meinem 1-Wire-Problem.

Ich habe nun noch mal alle Klemmstellen zwischen TWS und dem VOC-Sensor überprüft. Jetzt läuft er schon seit 24 Stunden ohne Fehler/Störungen und die Werte kommen auch halbwegs hin.

Bei meinen ersten 20 1-Wire-Sensoren hatte ich keinerlei Probleme, nur die letzten vier haben mich einiges an Versuchen gekostet. Aber Dank der Hilfe aus diesem Forum, vor allem deinerseits, habe ich auch diese Sensoren erfolgreich eingebunden.

Ich habe gelernt dass bei 1-Wire die Verbindungsqualität eine große Rolle spielt und dass auch lauter "grüne" Statusmeldungen im TWS-Busmonitor nicht automatisch bedeuten, dass keine schlechten Verbindungen vorhanden sind.

Aber: Ende gut, alles gut, ich betrachte das Problem als gelöst :clap:

Vielen Dank und viele Grüße
Falk

Re: [V4 IP3] Probleme mit zwei neuen 1-Wire-Sensoren (Anlegetemperaturfühler und VOC-Sensor)

Verfasst: Sa Aug 05, 2023 12:31 pm
von maggyver
Hallo Falk,

kein Problem.

Ein dauerhafter und sicherer Kontakt an den Klemmstellen ist schon grundlegend für die Stabilität des gesamten Systems.
Die meiste Arbeit hattest du ja selbst. Mit ein wenig Hilfe da und dort, dann klappt das auch.

Dann noch viel Spaß mit deinem TWS.