Re: KNX Objektmanager zeigt "Diskrepanz" an

Verfasst: So Mär 27, 2022 8:32 pm
von blaubaerli
Hallo Volker,

dann versuche mal mittels KNX-Busmonitor zu ergründen, von welcher physikalisch Adresse der Wolf diese GA "gesehen" hat.

Beste Grüße
Jens

Re: KNX Objektmanager zeigt "Diskrepanz" an

Verfasst: So Mär 27, 2022 8:53 pm
von blaubaerli
Hallo Volker,

ergänz doch bitte wenn möglich im Eingangspost noch die Versionsangabe [V 2.0] im Betreff.

Danke.

Beste Grüße
Jens

Re: [V2.0] KNX Objektmanager zeigt "Diskrepanz" an

Verfasst: So Mär 27, 2022 9:09 pm
von Robert_Mini
V2.0 hab ich ergänzt.

Zum Thema Diskrepanz:
Man kann in der ETS an mehreren Stellen die DPT festlegen:
1) am Objekt der TWS-Applikation
2) an der GA, Siehe
app.php/kb/viewarticle?a=10
3) wenn ich richtig liege, dann kann eine GA an einem anderen Objekt nochmals einen andere GA-Typ erben…

Wichtig ist, dass 1 und 2 auch vom Subtyp passen (1.001 zu 1.001).
Schau dir mal den Bericht nach dem Import des ETS-Projekts an. Dort sollten diese Diskrepanzen detaillierter beschrieben sein.

Lg
Robert

Re: [V2.0] KNX Objektmanager zeigt "Diskrepanz" an

Verfasst: So Mär 27, 2022 9:16 pm
von StefanW
Hi Volker,

bei ETS Themen ist immer auch die ETS Version im Betreff anzugeben, wie in den Forenregeln erläutert. Hast Du diese auch gelesen?

Weil mir schwant, dass Du die ETS6 benutzt.

Stefan