Seite 2 von 3

Re: Anlegen der IP Funktionalität

Verfasst: Di Feb 08, 2022 8:28 pm
von alexbeer
Hey Stefan,
Frust ist nicht notwendig.
Der Zusatz .local ist nicht zwingend erforderlich - yda war ich nicht exakt. Wenn du dich und deinen TWS einloggen kannst, ist schon alles ok. Könnte den Screenshot gerade nur am Handy machen.
Bild
Diese Zeile solltest du aber auch sehen, oder - ggf mit einer anderen Version?!

Re: Anlegen der IP Funktionalität

Verfasst: Di Feb 08, 2022 8:34 pm
von StefanW
Hi Stefan,

also, wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du die Version 2.0 Rising Power, das markiert man dann mit [V 2] in der Bezeichnung dieses Threads.

==> Jetzt bräuchten wir noch die Version der ETS bitte, damit wir das besser einordnen können.

Hilfreich wäre ein Screenshot der entsprechenden Seite der ETS bitte

lg

Stefan

Re: Anlegen der IP Funktionalität

Verfasst: Di Feb 08, 2022 8:38 pm
von stromer64
Hallo eib-eg,
nein, da steht nur : Timberwolf Server 603 © 2022 – Version 2.0 - Rising Power 🎸
Im Anhang ein Screenshot. Das sieht unten in JEDEM Menupunkt so aus.
vg Stefan

Re: [V 2] Anlegen der IP Funktionalität

Verfasst: Di Feb 08, 2022 8:43 pm
von stromer64
Ok,
ein Bild von der ETS. Version ist 5.7.6
vg Stefan

Re: [V 2] Anlegen der IP Funktionalität

Verfasst: Di Feb 08, 2022 8:44 pm
von stromer64
Und nun mit Bild

Re: [V 2] Anlegen der IP Funktionalität

Verfasst: Di Feb 08, 2022 8:53 pm
von gbglace
Na dann habt Ihr das ja noch hinbekommen mit der Versionsfindung. V2 ist das aktuelle Mainrelease und die ETS 5.7.6 die aktuellste funktionierende Version. Das passt schonmal gut zueinander.

Den MDT Router auf 1.0.0 mit der Host-PA zu packen ist korrekt. Die Tunnel.eher ans Linienende ist auch OK. Allerdings ungünstig es bei 240 zu beginnen, wenn der TWS auf 1.0.220 sitzt, da der sich von der ETS 25 Tunneladressen plus seine Host PA reserviert. Das kollidiert mit dem Bereich 240-245 vom MDT. Wobei die ETS dann eigentlich auch die 240-245 überspringen sollte.

Wenn die ETS wirklich wegen PA Kollision meckert dann da einfach Mal umsortieren. Sollte es danach immernoch nicht passen schaue in der ETS ob Du den TWS direkt als Schnittstelle auswählen kannst und programmiere den TWS dann über sich selbst. Das geht auch schneller weil es dann nicht erst von PC via MDT auf langsames TP-Signal in den TWS geht, sondern direkt vom PC in IP in den TWS in den KNX Stack.

Letzte Version den MDT Komplet abklemmen und die Verbindung via TWS für die ETS erzwingen.

Re: [V 2] Anlegen der IP Funktionalität

Verfasst: Di Feb 08, 2022 9:02 pm
von stromer64
OK,
vielen Dank für den Hinweis.
Das mit den verschiedenen Adressbereichen habe leider erfolglos schon versucht.
Der Abstand von MDT auf 1.0.240 beruht auf die Einrichtungsempfehlung von MDT.....
Egal welchen Abstand ich von MDT halte - immer wird "gemeckert"...
Ich werde Morgen mal das Abklemmen versuchen.
vg Stefan

Re: [V 2] [ETS 5.7.6] Nutzung der KNXnet/IP Tunnel

Verfasst: Mi Feb 09, 2022 9:24 am
von stromer64
Guten Morgen eib-eg,
Ehrlich, bei mir steht nur "Timberwolf Server 603 © 2022 – Version 2.0 - Rising Power 🎸"
Mehr Info habe ich leider nicht.
Habe heute Morgen den MDT Router komplett vom Netzwerk und Bus geklemmt.
Gleiche Fehlermeldung in der ETS. Habe mehre Adressbereiche versucht.
Adressbereiche 1.0 , 1.1 , 1.3.
Immer die selbe Fehlermeldung.
Unten Test drücken kommmt OK
Aber bei Feld Adresse frei ? immer wieder die Fehlermeldung.
Ist die evtl. zu vernachlässigen ?
vg SL

Re: [V 2] [ETS 5.7.6] Nutzung der KNXnet/IP Tunnel

Verfasst: Mi Feb 09, 2022 11:09 am
von Sun1453
@stromer64

Also genau bei dir steht Timberwolf Server 603 © 2022 – Version 2.0 - Rising Power und du hast ETS 5.7.6.

Aus diesen Angaben ergibt sich dann

[V_2_0][ETS_5_7_6] Probleme bei Nutzung der KNXnet/IP Tunnel.

Das mit dieser Meldung auf der Seite bei der ETS hatte ich auch aber hatte keinen Einfluss auf die Programmierung auf dem KNX Bus.

Wichtig sind das du am besten eine konfigurierte Schnittstelle hast. Diese Konfigurierte Schnittstelle im Bereich der Topologie im Projekt auch korrekt der Linie zugewiesen hast. Das diese Addresse auch im KNX Bereich noch frei ist. Am besten nimmt man eine Adresse weit hinten. Wichtig auch die Adresse darf nicht gleich der TWS Adresse im KNX Netz sein. Auch auf den Port achten. Dazu am besten mal mit der Schnittstellenseite unter KNX vergleichen.

Re: [V 2] [ETS 5.7.6] Nutzung der KNXnet/IP Tunnel

Verfasst: Mi Feb 09, 2022 11:41 am
von stromer64
Hallo sun1453,
ok vielen Dank. Dann betrachte ich die Meldung einfach mal als gegeben.
vg Stefan