Seite 2 von 2

Re: Schwierigkeiten mit Programmierung der KNX PA

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 4:23 pm
von StefanW
Hi Stromer,

freut mich dass es geht.
stromer64 hat geschrieben: Sa Dez 11, 2021 2:46 pmIch wollte mittlerweile einem weiteren Gerät eine geänderte Applikation überspielen. Ging nicht. Programmiertaste gedrückt - PA wurde auch nicht mehr gefunden. Aus Verzweiflung den KNX Stecker am TW gezogen. Und siehe da - das Gerät konnte nun programmiert werden.
Hmm, aber in der ETS ist der Timberwolf Server als Programmierschnittstelle angegeben. Wie soll die ETS nun über den Timberwolf ein anderes Gerät programmiert haben, wenn der KNX Stecker gezogen war?

stromer64 hat geschrieben: Sa Dez 11, 2021 2:46 pmStecker wieder drauf - PA am TW konnte vergeben werden.
Wir hatten mal einen Kunden mit so einem Problem, der hatte einen Wackelkontakt am Stecker (genau: einer der beiden Drähte war gebrochen unter der Isolierung nahe am Stecker.

Die KNX Schnittstelle ist galvanisch getrennt. Der nach innen zum Server zugewandte Teil wird von innen elektrisch gespeist und der KNX Chip wird vom Bus gespeist. Wenn hier ein Kontaktfehler ist, dann bekommt der Chip keine Spannung, funktioniert nicht und dann kann er das Test-Paket der ETS nach den Interfaces im Programmiermodus nicht aussenden und beantworten.

Ich nehme an, dass Du einen Wackelkontakt gehabt hast. Es gab aber auch Fälle, da hat die Loxone in die Programmierung am Bus reingepfuscht.

Leider haben wir hierfür noch keine Anzeige, wenn die KNX Schnittstelle nicht angesteckt ist, nur ein ständig hin und herschaltender Wackelkontakt würde im Verbindungslog auftauchen.

==> Wird noch verbessert

lg

Stefan

Re: Schwierigkeiten mit Programmierung der KNX PA

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 5:59 pm
von stromer64
Hallo Göran,
ja ich weiß, das grüne Ding ist mit auch etwas peinlich.. soll ja aber ausziehen.
Die Reihenfolge der Tunnel PA hat sich die ETS selber so angelegt....
Ich vergebe die PA vom TW noch einmal neu.
vg Stefan

Re: Schwierigkeiten mit Programmierung der KNX PA

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 6:05 pm
von stromer64
Hallo Stefan,
nein, zum Überspielen des anderen Gerätes hatte ich auf die MDT Schnittstelle geschalten.
Wackler schließe ich aus. Der TW steht hier neben mir am Schreibtisch....
So ein ähnliches Problem hatte ich auch schon mit dem neuen Busch Tableau.
Netzwerkstecker rein - kein Zugriff mehr am KNX - Netzwerkstecker raus - alles wieder gut.
Ein anderes Netzwerkgerät läuft an dem Anschluss, so dass ich einen Verkabelungsfehler ausschließe.
Zudem teste ich alle Netzwerkbuchsen mit einem Messgerät.
Ok das mit dem grünen Kasten kann ein Problem sein.. aber der soll ja ausziehen.
vg Stefan