Re: Status KNXnet/IP ist immer BELEGT
Verfasst: Sa Apr 03, 2021 4:46 pm
Habe nochmal genauer auf die PA geschaut.
Es ist in der TWS-Schnittstellenanzeige wirklich eigenartig, dass die beiden TWS-CV-Apps sich einmal die 1.1.92 (was OK ist) und einmal die 1.1.9 nehmen, was ja die PA der TWS-Applikation selbst ist.
Wenn Du mal noch die ETS einschaltest mit einem Busmonitor und dann aus der CV-App-#9 (IP 172.17.0.3) eine Taste drückst? welche Absender PA wird denn dann im Buslog angezeigt. Ist das wirklich die 1.1.9 oder doch die 1.1.91 und in der Schnittstellenansicht ist das ein wie auch immer geartetes Anzeige Problem.
Es ist in der TWS-Schnittstellenanzeige wirklich eigenartig, dass die beiden TWS-CV-Apps sich einmal die 1.1.92 (was OK ist) und einmal die 1.1.9 nehmen, was ja die PA der TWS-Applikation selbst ist.
Wenn Du mal noch die ETS einschaltest mit einem Busmonitor und dann aus der CV-App-#9 (IP 172.17.0.3) eine Taste drückst? welche Absender PA wird denn dann im Buslog angezeigt. Ist das wirklich die 1.1.9 oder doch die 1.1.91 und in der Schnittstellenansicht ist das ein wie auch immer geartetes Anzeige Problem.