Danke Euch allen für die Mithilfe.
Wir machen nun seit 12 Jahren immer die gleiche Erfahrung, wenn es um 1-Wire Probleme geht: Es ist zu 90% die falsche oder schlecht ausgeführte Verklemmung.
Sensoren sind fast nie defekt. Die Anzahl der uns gegenüber gemeldeten defekten Sensoren gegenüber denjenigen die tatsächlich defekt sind, beträgt etwa 10:1. Wobei die Defekten oft durch Überspannung gegrillt wurden.
lg
Stefan
KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor
KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum
Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki
[Gelöst] 1-wire Temperaturfühler nicht erreichbar (war partielle Ringverdrahtung)
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 10703
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5303 Mal
- Danksagung erhalten: 8685 Mal
- Kontaktdaten:
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 385
- Registriert: So Okt 14, 2018 1:48 pm
- Hat sich bedankt: 242 Mal
- Danksagung erhalten: 298 Mal
Nur so mal am Rande:
Aber zum Schutz vor Überspannungen hat ElabNet nun auch Überspannungschutzmodule für 1-Wire im Programm.
Somit kann nun etwas gegen das "Grillen von Sensoren" getan werden.
Carsten, es freut mich das du den Fehler gefunden hast und beseitigen konntest ohne dabei den WAF zu gefährden.
Grüße
René
Aber zum Schutz vor Überspannungen hat ElabNet nun auch Überspannungschutzmodule für 1-Wire im Programm.
Somit kann nun etwas gegen das "Grillen von Sensoren" getan werden.
Carsten, es freut mich das du den Fehler gefunden hast und beseitigen konntest ohne dabei den WAF zu gefährden.

Grüße
René
Grüße
René
_______________________________________________________________________________
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
VPN offen , Reboot erlaubt , Offline , Insider
René
_______________________________________________________________________________
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
VPN offen , Reboot erlaubt , Offline , Insider