Seite 2 von 2

Re: Dimmen mit DPT 3.007

Verfasst: Mo Feb 08, 2021 8:00 pm
von markusrohr
War wenigstens bis gestern Nacht nicht der Fall. Ich kann mich nicht einloggen, die Distanz zum TWS beträgt 200km und es ist eine Grenze dazwischen.

Re: Dimmen mit DPT 3.007

Verfasst: Sa Feb 13, 2021 9:55 am
von markusrohr
Ich habe nun DPT 3.007 in der CV implementiert. @Chris M. Chris ich muss Dir Recht geben, sieht etwas seltsam aus. Die Bezeichnungen und Werte entsprechen dem, was ich im KNX Busmonitor des TWS sehe.
DPT3.007 Zuordnung.png
In der CV habe ich es so umgesetzt, dass ich mit einem kurzen Tastendruck die Helligkeit in 12% Schritten erhöhe oder verkleinere. Mit einem langen Tastendruck wird entweder voll auf- oder abgeblendet.
Beim Abblenden entsprechen 100% leider nur 95% der Aussteuerung, ich muss also 2x anklicken. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sowohl der Gateway als auch das EVG jeweils eine nichtlineare Kennlinie haben (die sich theoretisch aufheben sollten).
Dies scheint mir vom Benutzer her intuitiv verständlich (ähnlich der "Start-Stop" Funktion bei den Jalousien). Wenn jemand eine bessere Idee hat versuche ich gerne dies umzusetzen.
DPT3.007 Trigger Konfiguration.png
Beste Grüsse
Markus