Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus

Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:16 pm
von Marinux
Ich sehe 60 Sekunden :-)

Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus

Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:28 pm
von Sensej
Marinux hat geschrieben: Di Jan 05, 2021 6:16 pm Ich sehe 60 Sekunden :-)
Hi Markus,

so wie ich das sehe

60 Sekunden schreibt das System immer einen Wert und wenn die Temperatur um 0,1 geändert wird, dann wird auch geschrieben.
Die Vorlautemperatur beim Heizen ändert sich aber sehr oft und mehr als um 0.1 , so ist es bei mir, vielleicht steht der Temp-Sensor bei mir zu nah am Mischer :D
Das heißt gemessen wird der Wert alle 20 Sekunden. Wenn Änderung > 0.1 = 3 Werte pro Minute :D + 1 Wert nach 60 Sekunden

Aber da sind wir vom Thema schon weg :D

MfG Juri

Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus

Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:43 pm
von cheater
Sensej hat geschrieben: Di Jan 05, 2021 6:08 pm weil die Vorlauftemperatur sich ständig ändert und mehr als 0,1 Grad schreibst du 3 Werte pro Minute. -> nur während Heizen
Ich hatte vorher Diff 0.25, dann habe ich auf 0,5 geändert, weil einfach zu viele Datensätze geschrieben werden.
Es handelt sich hier um die Rücklauftemperatur, nur das es keine Missverständnisse gibt. Diese ist immer konstanter wie die Vorlauftemperatur.
Du hast zwar prnzipiell Recht, aber ich bin der Meinung das das so ein 2.000€ Server abkönnen sollte. Und weil ich ein kleiner Datenfetischist bin, zeichne ich lieber ein paar Werte zu viel wie zu wenig auf. :mrgreen:
Außerdem hat das damit zu tun, das (mit der Vorlauftemperatur) der Loxone Miniserver die Heizungsmischer regelt, da darf es dann schon ein bisschen genauer sein.
30 Grad Vorlauf eine Stunde lang ohne Änderung :think:
wurde da alles richtig gemessen?
Das ist das Ergebnis einer guten Heizungsregelung ;)

Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus

Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:43 pm
von Marinux
Hi Juri,

prinzipiell d'accord. Er misst aber den Rücklauf der wohl relativ Temperaturstabil ist :-)

Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus

Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:48 pm
von cheater
Nur zur Information, hier der Vorlauf ;-)

Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus

Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:57 pm
von Sensej
Marinux hat geschrieben: Di Jan 05, 2021 6:43 pm Hi Juri,

prinzipiell d'accord. Er misst aber den Rücklauf der wohl relativ Temperaturstabil ist :-)
Mein Fehler :doh:
Danke für den Hinweis

MfG Juri

Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus

Verfasst: Di Jan 05, 2021 7:02 pm
von Sensej
cheater hat geschrieben: Di Jan 05, 2021 6:48 pm Nur zur Information, hier der Vorlauf ;-)
:handgestures-thumbupright:

Irgendwann will ich auch erreichen, dass die Vorlauftemperatur bei mir auch so stabil sein wird
Natürlich wenn es geht und ohne großen Aufwand

MfG Juri

Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus

Verfasst: Di Jan 05, 2021 7:04 pm
von S. Kolbinger
Hallo Dominic,

in deiner 1W-Konfiguration kann ich sehen, dass der Wert nicht nur auf das KNX-Objekt geschrieben wird, sondern auch in die Zeitserie TS_Heizraum_U...
Kannst du mal nachprüfen, ob hier der falsche Wert ebenfalls auftaucht.

Wie ich auf deinem KNX-Busmonitor sehe unterscheidet sich in Hexadezimalanzeige der falsche Wert (87B7) nur in wenigen Bits von den anderen Werten (0DB7). Das ist seltsam.
Kannst du im Busmonitor nachschauen, was sonst noch für Telegramme direkt vor- und nachher gesendet wurden.

Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus

Verfasst: Di Jan 05, 2021 7:10 pm
von cheater
Hallo Stefan,

nein in der TimeSeries wurde der Fehler nicht aufgezeichnet.

Im Anhang noch der komplette Buslog.

Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus

Verfasst: Di Jan 05, 2021 7:19 pm
von S. Kolbinger
cheater hat geschrieben: Di Jan 05, 2021 7:10 pm nein in der TimeSeries wurde der Fehler nicht aufgezeichnet.
Fehlt der Wert zu dem Zeitpunkt in TimeSeries komplett, oder ist der Wert ein anderer?

Könntest du den Buslog bitte nochmal machen, mit allen Optionen aktiviert, d.h. Millisekunden, DPT, Raw Data, ACK.

Danke