Re: [V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga

Verfasst: So Dez 20, 2020 4:16 pm
von Sensej
Marinux hat geschrieben: So Dez 20, 2020 3:55 pm
terseek hat geschrieben: So Dez 20, 2020 3:44 pm Das scheint mir allerdings genau das richtige Verhalten zu sein; erst wenn der Port auf GND-Potential gezogen wird - bsp. durch einen geschlossenen Kontakt - wird er false.
Meine ich anders bisher gesehen zu haben. Geschlossen (GND auf PortA/B): true, Offen (Kein GND auf PortA/B): false. Allerdings würde es das Fehlerbild bei mir nicht verändern, das ich mache Ports dauerhaft "false" sehe, andere dauerhaft "true"...
Hallo Markus,

hier ist meine Konfiguration, siehe Bild unten.

True: Fenster geschlossen
False: Fenster offen

Ganz wichtig ist das richtige Ausmessen des Fensterkontaktes bevor er angeschlossen wird.

Um zu testen das Fenster aufmachen und paar Sekunden, je nachdem was du beim Intervall eingestellt hast, warten.

FK1.jpg
MfG Juri

Re: [V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga

Verfasst: So Dez 20, 2020 4:24 pm
von Marinux
Sensej hat geschrieben: So Dez 20, 2020 4:16 pm Ganz wichtig ist das richtige Ausmessen des Fensterkontaktes bevor er angeschlossen wird.

Um zu testen das Fenster aufmachen und paar Sekunden, je nachdem was du beim Intervall eingestellt hast, warten.
Danke Juri, siehe viewtopic.php?f=43&t=2541#p28431, ich vermute eher defekte MultiIOs...

Meine Fensterkontakte und Glasbruchmelder kenne ich und habe ich auch jeweils mit einem Multimeter (Ohmmeter) vorab durchgemessen. Bei den MultiIOs die funktieren sehe ich bei den Registertwerten im Menüpunkt "Slave-Manager" eine sofortige Reaktion.

Re: [V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga

Verfasst: Mo Dez 21, 2020 11:26 am
von Marinux
Hallo,

nach Telefongespräch mit @StefanW wird zu der hier dargestellten Thematik ein Support-Ticket eröffnet. Danke allen für die Beteiligung...

Re: [V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga

Verfasst: Di Jan 05, 2021 5:29 pm
von pholler
@Marinux, darf ich fragen was beim Support rausgekommen ist?
Ich habe einen Multi-I/O der immer false anzeigt, ganz egal ob ich den Inpurt mit GND kurzschließe oder offen lasse.
Screen Shot 2021-01-05 at 17.24.48.png
_PHO0241.jpg

Re: [V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga

Verfasst: Di Jan 05, 2021 5:39 pm
von Marinux
@pholler,

alle meine Multi-IOs (30 Stk.) werden zurückgenommen, erneut einer Qualitätssicherung unterzogen, ggf. ausgetauscht und an mich zurückgesendet.

Bei den meisten meiner defekten Multi-IOs, die ich nach einem aufwändigen Prüverfahren getestet habe, konnte ich eine falsche oder nicht vollständige Bestückung von Bauteilen auf der Platine ausmachen. Dies wurde mir in Teilen auch schon vom Support, an Hand von Bildern die ich eingesendet habe, bestätigt. Bei Interesse kann ich mein Prüfprotokoll per PN teilen.

Re: [V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga

Verfasst: Di Jan 05, 2021 8:31 pm
von pholler
Danke Marinux,
eine wichtige Information!
Ich habe nämlich auch min. zwei Teile die nicht funktionieren. Dachte bisher es liegt an mir bzw. dem Bus.

Re: [V1.6 RC8] Multi-IOs erkannt, Port-Status Gaga

Verfasst: Mi Jan 06, 2021 4:21 pm
von Marinux
pholler hat geschrieben: Di Jan 05, 2021 8:31 pm Danke Marinux,
eine wichtige Information!
Ich habe nämlich auch min. zwei Teile die nicht funktionieren. Dachte bisher es liegt an mir bzw. dem Bus.
Nun eigenes Verschulden sollte man auch ersteinmal nicht ausschließen. Ich vermute mal, dass die meisten Fehlfunktionen nämlich durch fehlerhafte Bedienung bzw. Verkabelung herrühren, deswegen möchte ich hier vorsichtig sein und nicht pauschal behaupten, dass die Multi-IOs ein Qualitätsproblem haben. In meinem Fall habe ich das aber mit einer aufwändigen Fehleranalyse und dem hervorragenden Support von Elabnet dahingehend klären können.