Seite 2 von 3
Re: Problem inbetriebnahme Bus
Verfasst: Do Dez 03, 2020 7:38 am
von StefanW
Hallo Matthias,
habe es geändert.
Bitte künftig ein wenig klarer ausdrücken, weil "Kommando zurück" hatte ich dahingehend interpretiert, dass das gesamte Problem gelöst ist. Bitte bedenke, dass ich viele Themen im Auge haben muss und nicht immer den gesamten Kontext so überblicke wie Du selbst in Deiner Installation.
Wünsche viel Glück bei der Fehlersuche
lg
Stefan
Re: Problem inbetriebnahme Bus
Verfasst: Fr Okt 15, 2021 10:56 pm
von ROI111
Hallo,
nach einer ganzen Weile und viel Frustration begebe ich mich wieder an dieses Problem. Der 1 Wire Bus in meinem gesamten OG funktioniert weiterhin nicht.
Punkt 1. Der erste angeschlossene Multisensor funktioniert immer, solange nur er angeklemmt ist. Alles danach schwimmt wie oben beschrieben. Mal da mal nicht.
Punkt 2. Der Busmaster geht teils komplett in Störung. Einen kurzen kann ich nicht messen. Erst wenn ich alles hinter dem ersten Sensor abklemme kommt er wieder hoch.
Punkt 3. 24V läuft auf keinem der lila Kabel
Punkt 4. Ein EMV Problem mit der PWM meines 24V Lichtsystems habe ich ausgeschlossen in dem ich sämtliches Licht ausgeschaltet habe.
Punkt 5 die Leitungen laufen teils parallel zu den Stromkabeln
Wie würdet ihr nun weiter vorgehen?
Ich überlege gerade ob ich mir die 2 freien Adern des KNX Kabels, das größtenteils parallel verläuft, leihe um zu überprüfen ob irgendwas mit dem Kabel hinter dem ersten Multisensor ist.
Kann ich bestenfalls was Messen?
Schöne Grüße
Matthias
Re: Problem inbetriebnahme Bus
Verfasst: Sa Okt 16, 2021 8:12 pm
von maggyver
Hallo,
hast du Bilder aller Anschlüsse bzw. Klemmstellen?
Wenn ja, dann her damit.
Was hast du denn an den Multi I/O`s angeschlossen?
Hast du mal die 5 Volt an den jeweiligen Stellen gemessen?
Wie sich das Fehlerbild "anhört" liegt das "Problem" im Bereich 1-3 Stelle, eventuell "fängst" du dir auf diesen Wegstrecken etwas ein oder es sind etwaige Klemmfehler vorhanden oder du "holst" dir über die Multi I/O´s etwas rein.
Der Beidraht/Schirmdraht deiner Leitung ist nicht durchverbunden und liegt auch nicht auf einem fremden Potential ?
Die Adernbelegung entspricht der Empfehlung von ElabNET?
Roter Draht = 1W/DATA
Schwarzer Draht = GND
Gelber Draht = 5 VOLT
Weißer Draht = 12 VOLT (falls benötigt)
Ich würde Stelle 2 und 3 bis Ende abklemmen. Anschließend dann hinter Stelle 1 über eine provisorisch neue Leitung die Stellen 3 bis Ende wieder anschließen. Nun TWS oder PBM neu starten.
Die einzelnen "Prüfabläufe" sauber dokumentieren, damit Diese nachvollziehbar sind.
Grüße
René
Re: Problem inbetriebnahme Bus
Verfasst: Sa Okt 16, 2021 8:28 pm
von Dragonos2000
@ROI111 Mal eine generelle Frage, weil das in dem ganzen Thread noch nicht beleuchtet wurde: Hast Du durchgängig denselben Kabeltyp verwendet, oder wechselst Du zwischendurch bspw. auch mal auf Klingeldraht oder Telefonkabel ggf. noch mit anderem Durchmesser?
Und Masseschleife kannst Du auch ausschließen?
Ich hab' mich mit den Hutschienenservern nicht auseinandergesetzt, kenn daher die technischen Details nicht. Was mir aber in dem Zusammenhang einfallen würde ist das Netzwerkkabel: Hast Du ein geschirmtes (STP bzw. S/FTP) oder ungeschirmtes verwendet (UTP)? Ggf. können die Elabnet Jungs da mal was dazu sagen, wie sich das beim Hutschienenserver verhält.
Re: Problem inbetriebnahme Bus
Verfasst: Sa Okt 16, 2021 8:36 pm
von ROI111
Hallo,
Ich nutze durchgehend ein KNX EIB Busleitung YCYM 2x2x0,8 in lila.
Der Schirmdraht ist nicht aufgelegt. Testweise hatte ich das schon mal versucht, jedoch keine Änderung.
Schöne Grüße
Matthias
Re: Problem inbetriebnahme Bus
Verfasst: Sa Okt 16, 2021 9:21 pm
von maggyver
Hallo,
für den Netzwerkanschluss ist unbedingt ein UTP-Kabel zu verwenden.
Die Schirmung der Netzwerkanschlussbuchse ist mit GND des 1WIRE BUS und MINUS der SPANNNGSVERSORGUNG im TWS verbunden.
Egal welche Bauart (Hutschienen oder Desktop), dies habe ich gerade zur Sicherheit überprüft.
Grüße
René
Re: Problem inbetriebnahme Bus
Verfasst: Sa Okt 16, 2021 9:34 pm
von ROI111
Das könnte es sein. Bin gerade in den Keller und habe es gechecked. Scheinbar ist nicht das mitgelieferte Netzwerkkabel genutzt worden. Ich bestelle sofort ein UTP Kabel.
Schöne Grüße
Matthias
Re: Problem inbetriebnahme Bus
Verfasst: Sa Okt 16, 2021 9:36 pm
von StefanW
Richtig,
Das ist auch im PBM Handbuch erklärt, dass man unbedingt auf das UTP Kabel achten sollte (und wir deshalb auch eines mitliefern)
Lg
Stefan
Re: Problem inbetriebnahme Bus
Verfasst: Sa Okt 16, 2021 9:41 pm
von ROI111
Sorry der TW wurde von meinem Installateur vorab im Schaltschrank verbaut. Hatte ihn extra das Kabel mitgegeben und drauf hingewiesen. Daher ist es mir auch gerade sofort aufgefallen als ich im Keller auf das Kabel geguckt habe....
Neues UTP Kabel ist bestellt. Ich halte euch auf dem laufenden.
Schöne Grüße
Matthias
Re: Problem inbetriebnahme Bus
Verfasst: Sa Okt 16, 2021 11:06 pm
von Dragonos2000
@ROI111 Den Schnelltest kannst Du ja machen, indem Du das LAN-Kabel ne Zeit abziehst und danach prüfst, ob der 1W-Bus stabil blieb.