Seite 2 von 6

Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server

Verfasst: Mi Sep 26, 2018 11:45 am
von andy_m
+1 für Comfoair (550)
Da die physikalische Anbindung vermutlich stark von den baulichen Gegebenheiten abhängt, wäre mir auch ein Software-Plugin am liebsten.
Die serielle Anbindung dann per MOXA, das ist ein gut etabliertes Produkt, was man nicht noch mal neu erfinden muss.
Visualisierung könnte man mMn ausklammern, das kann ja z.B. auf der Cometvisu laufen, wenn das Plugin alle Werte / KOs liefert.

Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server

Verfasst: Mi Sep 26, 2018 12:30 pm
von gospelrock
Ich habe bei mir das Wiregate mit einem USB-to-Seriell Wandler mit dem RS-232 Anschluss (hier eine RJ45-Buchse) verbunden. Die Moxa's sind ja doch recht preisintensiv. Den konnte ich mir glücklicherweise sparen.

Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server

Verfasst: Mi Sep 26, 2018 5:22 pm
von Dennis
Ebay ftw! 8-Port Moxa damals für <100€ :)

Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server

Verfasst: Mi Sep 26, 2018 8:45 pm
von Hannatz
Sensej hat geschrieben: Di Sep 25, 2018 7:47 pm Was brauche ich alles dazu?


Hi!

Hier findest Du meinen Aufbau:
https://knx-user-forum.de/forum/support ... n-multi-io

Kurz zusammengefasst: die Steuerung erfolgt per IO-Modul, der Standard 4-Stufenschalter macht am Ende auch nix anderes als nen Relais freizugeben...

Gruß Hannatz

Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server

Verfasst: Do Sep 27, 2018 12:16 pm
von Sensej
Hallo Hannatz,

deine Bilder unter dropbox sind nicht mehr da.
Kannst du die hier bereit stellen?

Ich glaube ich habe jetzt verstanden wie es geht. :)

Die Kiste(Lüftungsgerät) muss an der Oberseite einen Anschlüß für den Stufenschalter haben.

Aus der Wolf-Doku:
Abhängig von der Ausführung des Stufenschalters lässt sich hier ein Stecker vom Typ RJ11 oder RJ12 anschließen:
• Bei Verwendung eines 3-Stufenschalters mit Filteranzeige immer einen RJ12-Stecker in Kombination mit einem 6-adrigen Modularkabel einbauen.
• Bei Verwendung eines 3-Stufenschalters ohne Filteranzeige immer einen RJ11-Stecker in Kombination mit einem 4-adrigen Modularkabel einbauen
Das heißt wir brauchen einen RJ12 - Stecker mit einem 6 adrigen Kabel und verdrahten das Ganze z.B. so wie hier.


RJ12 -> Multi Io-Gerät -> Ansteurung

Weiß -> ohne Funktion
Braun -> GND: grüne Klemmen 1 und 2, keine Spannungsversorgugskelmme, auf dem Multi IO Gerät mit 4 IO Ports-> GND
Grün -> 1A: grüne Klemme 1, keine Spannungsversorgugskelmmem, auf dem Multi IO Gerät mit 4 Ports -> Stufe 1
Gelb -> 1B: grüne Klemme 1, keine Spannungsversorgugskelmmem, auf dem Multi IO Gerät mit 4 Ports -> Stufe 2
Lila -> 2A: grüne Klemme 2, keine Spannungsversorgugskelmmem, auf dem Multi IO Gerät mit 4 Ports -> Stufe 3
Grau -> 2B: grüne Klemme 2, keine Spannungsversorgugskelmmem, auf dem Multi IO Gerät mit 4 Ports -> Filterstatusanzeige


Eigentlich ist die Reihenfolge der Drähte bis auf GND egal. Im Endeffekt muss man auf der Visu-Seite definieren womit man was schaltet.

Die Schaltung der Stufen erfolgt dann szenenweise.


Wenn ich von Stufe 1 auf Stufe 2 schalten will, schicke ich einfach 1 auf 1B oder muss ich auch 0 auf 1A schicken um Stufe 1 zu deaktivieren???
Oder findet die Abschaltung der Stufe 1, wenn Stufe 2 aktiviert wird, automatisch auf der Lüftungsgerät-Ebene statt?

Ist es jetzt richtig?
Habe ich was übersehen?

Muss

Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server

Verfasst: Do Nov 26, 2020 7:30 am
von Sensej
Guten Morgen @StefanW ,
habe eine technische Frage.
Ich will den 3 Stufen Schalter(Lüftungsstufen umschalten) mit dem Multi IO Gerät realisieren.
Habe die Spannungen zwischen GND und der Stuffen-Ausgängen ausgemessen.

Stufe 0: 14 V
Stufe 2: 14 V
Stufe 3: 14 V

Kann ich ohne Bedenken(wegen Spannungen) die Lüftungsstufen-Ausgänge an das Multi IO Gerät anschließen und diese ansteuern?

MfG Juri

Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server

Verfasst: Do Nov 26, 2020 9:13 am
von StefanW
Hallo Juri,

die Mutli-IOs von uns schalten maximal bis 28 V und max 20 mA nach GND.

Zu Beachten:

1. Sind 20 mA ausreichend (Strom über Schalter messen)?

2. Sind die Steuereingänge galvanisch getrennt? Vermutlich nicht, weil wenn 14V rauskommen, dann muss diese Spannung irgendwo herkommen. Damit verknüpft man jedoch GND des 1-Wire Bus und damit auch des Timberwolf Servers mit dem GND der Lüftungsanlage, die - unbekannt - mit anderen Dingen verbunden ist.

==> Ich würde das nicht direkt anschließen.

Vorschlag:

Du suchst Dir drei kleines Relais, die mit 20 mA auskommen (können auch Solid-State-Relais sein) und schaltest damit die 14 V. Damit hast Du eine galvanische Trennung oder


lg

Stefan

Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server

Verfasst: Do Nov 26, 2020 12:12 pm
von Sensej
StefanW hat geschrieben: Do Nov 26, 2020 9:13 am
Vorschlag:

Du suchst Dir drei kleines Relais, die mit 20 mA auskommen (können auch Solid-State-Relais sein) und schaltest damit die 14 V. Damit hast Du eine galvanische Trennung oder
Hallo Stefan,

danke für den Tipp.

Könnt ihr mir was bestimmtes empfehlen?

Ich habe da was gefunden, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das passt.

Variante 1

https://www.reichelt.de/entwicklerboard ... os_7&nbc=1

Features
• 4-Kanal Relais Modul, 5 V
• jedes Relais benötigt 15 - 20 mA zum Schalten
• bestückt mit Hochbelastbaren Relais (Schaltleistung AC: max. 250 V / 10 A ; DC: max. 30 V / 10 A DC)
• Relaistyp: Wechselschalter
• kann mit High sowie Low Pegel geschaltet werden - Für jeden Kanal über einen Jumper definierbar
• kann direkt mit einem Mikrocontroller angesteuert werden (Raspberry Pi, Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, TTL logic)

Variante 2


• Allgemeine Schnittstellenbelastung: AC 250 V/10 A, DC 30 V/10 A.
• Spannung: 5 V, 12 V, 24 V (optional).
• Relaismodul-Betriebsspannung ist 5 V, 12 V, 24 V zur Auswahl. Jeder Weg des Moduls kann durch die hohe oder niedrige Stufe durch eine Jumper-• • Einstellung ausgelöst werden.
• Stabile Leistung: Das Relaisboard verfügt über Patch-Fotokoppler-Isolation, starke Fahrfähigkeit, stabile Leistung.
• Auslösestrom ist 5 mA. Das Modul kann hoch oder niedrig durch einen Starthilfe-Einstellung-Auslöser sein.

MfG Juri

Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server

Verfasst: Do Nov 26, 2020 1:13 pm
von StefanW
Hallo Juri,

sieht soweit gut aus (20 Sekunden drübergeschaut - keine Gewähr). Auf "Low schaltend" konfigurieren (der Multi schaltet nach GND durch)

lg

Stefan

Re: Ansteuerung der Lüftungsanlage vom Typ Wolf CWL-300 Excellent mit TW-Server

Verfasst: Do Nov 26, 2020 5:40 pm
von Sensej
StefanW hat geschrieben: Do Nov 26, 2020 1:13 pm Hallo Juri,

sieht soweit gut aus (20 Sekunden drübergeschaut - keine Gewähr). Auf "Low schaltend" konfigurieren (der Multi schaltet nach GND durch)
Danke Stefan

MfG Juri