Seite 2 von 3

Re: Logging KNX Bus Daten

Verfasst: Mi Sep 12, 2018 8:56 pm
von gbglace
Daten sollten auch aus der Vergangenheit sichtbar sein, es gibt aber ein bekanntes Problem bei den 2500-er, wenn diese nur über die interne Schnittstelle zum KNX-Bus verbunden sind. Das wird mit Beta10 repariert. Gibt hier auch einen passenden Thread dazu.

Von daher in der Signatur gern neben der TWS-ID auch die Modellreihe ergänzen.

Re: Logging KNX Bus Daten

Verfasst: Mi Sep 12, 2018 9:09 pm
von Matthias
Hi,

aha, ich betreibe einen TWS2500 mit integrierter Schnittstelle....

Gruß

Re: Logging KNX Bus Daten

Verfasst: Do Sep 13, 2018 10:20 am
von S. Kolbinger
Hallo [mention]Matthias[/mention],

wir hatten dein System noch nicht bei unserem Support VPN eingetragen (warum muss ich noch klären).
Aber jetzt solltest du dich verbinden können.
Kannst du bitte nochmal versuchen, das Wartungs-VPN zu starten.

Merci,
S. Kolbinger

Re: Logging KNX Bus Daten

Verfasst: Fr Sep 14, 2018 9:27 pm
von Matthias
Hi S. Kolbinger
Kannst du bitte nochmal versuchen, das Wartungs-VPN zu starten.
Leider kann ich das Wartungs VPN immer noch nicht öffnen.

Gruß

Matthias

Re: Logging KNX Bus Daten

Verfasst: Mo Sep 17, 2018 8:49 pm
von Matthias
Hallo S. Kolbinger,

Mittlerweile geht der VPN Zugriff. Ihr könnt euch gerne drauf schalten und auch nach BEDARF booten.

Gruß Matthias

Re: Logging KNX Bus Daten

Verfasst: Di Sep 18, 2018 9:31 am
von S. Kolbinger
Hallo Matthias,

ich konnte mich jetzt auch auf deinem System einloggen.

Aktuell scheint alles zu funktionieren. Genauer gesagt seit einem Reboot am 14.9 um 21:13
Vorher konnte ich einige Fehlermeldungen sehen, dass für viele GAs die DPTs nicht richtig erkannt wurden.
Das würde erklären, dass die Werte nicht dekodiert werden konnten.

Was ich nicht ganz verstehe ist, dass es eigentlich schon ab dem 9.9 um 22:57 funktionieren hätte sollen.
Da wurde offensichtlich auch von der ETS aus programmiert.
Leider kann ich das jetzt nach dem Reboot nicht mehr genauer analysieren.

In der Beta-10 habe ich noch einige Verbesserungen eingebaut, die das ganze deutlich stabiler machen.

Aber bis dahin kannst du dir jetzt zumindest die Werte in Grafana anschauen (nicht vergessen auf deinem TW2500: du musst manuell von KNX_LINE1 auf KNX_LINE27 umstellen)

Vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß,
S. Kolbinger

Re: Logging KNX Bus Daten

Verfasst: Di Sep 18, 2018 10:46 pm
von Matthias
Hi S. Kolbinger,

danke für's drauf sehen. Ja ich kann es jetzt auch bei mir sehen, mittlerweile scheint alles i.O. Wahrscheinlich war es der reboot :)
Danach hatte ich nicht mehr gecheckt...

Danke

Matthias

Re: Logging KNX Bus Daten

Verfasst: Do Sep 20, 2018 2:08 pm
von Dante
Ich hatte das Problem jetzt wieder. Ich hab zwei PMs die nicht so recht wollen und Ausfälle haben. Dies wollte ich mit TWS loggen und per Grafana darstellen.

Also in der ETS bei den Geräten das "In Betrieb" Objekt auf eine GA gelegt und zyklisch senden lassen. Danach brav das Projekt exportiert und im TWS importiert - zwar einige Fehlermeldungen wegen nicht gesetzter DPTs - aber da das einfach im vornherein vergebene GAs sind, die nicht benutzt werden, hab ich das ignoriert - aber auch nicht weiter geprüft.

Nun sind die Pakete anscheinend brav in der Timeseries gelandet:
Aber ich konnte mir die Werte nicht darstellen lassen, dann einen Neustart des TWS durchgeführt und siehe da, jetzt klappt es. Hier die obige Grafik auf Val umgestellt:

Irgendwo scheint es also noch zu haken - hoffentlich helfen die Verbesserungen der Beta-10!

Re: Logging KNX Bus Daten

Verfasst: Do Sep 20, 2018 2:55 pm
von S. Kolbinger
Damit man nicht gleich den ganzen Timberwolf neu starten muss, kann man zuerst versuchen, ob es auch ein Neustart des KNX-Loggers tut.

Gruß,
S. Kolbinger

Re: Logging KNX Bus Daten

Verfasst: Do Sep 20, 2018 2:57 pm
von tws88_user
Das ist ein guter Tipp.