Re: Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server
Verfasst: Di Sep 04, 2018 1:06 pm
von tws88_user
Alles klar. Wieder was gelernt.
Re: Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server
Verfasst: Di Sep 04, 2018 8:51 pm
von jockele
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Sep 04, 2018 7:50 am
Nur in der Applikation in der ETS.
Robert
Logo, wer lesen kann ......
Vor lauter GUI schaut man nur noch da und vergisst doch glatt die ETS

Re: Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server
Verfasst: Di Sep 04, 2018 9:52 pm
von Robert_Mini
Hab das Thema Zeitsynchronisation jetzt herausgelöst und mit einer eigenen Überschrift versehen.
app.php/kb/viewarticle?a=14
lg
Robert
Re: Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server
Verfasst: Mi Sep 05, 2018 12:17 am
von BlackSavior
Hallo @Sensej
Wenn du beim GT2 die Zeitobjekte nach MDTs Pdf einrichtest, dann greifen sie nach jedem Stromausfall, Neuanschliessen des GT o. Ähnlichem lesend auf die GA zu. Die Uhr (egal ob TWS oder Raspberry oder...) sendet die dann über die GA auf den Bus. Dadurch sollten dann ALLE deine GT2 in einem Rutsch eine neue Zeit bekommen. Da die GT2 schnell in eine Abweichung rennen, habe ich vorher das WG, nun den TWS, auf stündliches senden gesetzt. Somit werden die GT 2 automatisch nachjustiert.
Wenn das bei dir nicht klappt, dann ist irgendwo ein Fehler in deiner Konfig. Dann kannst du auf die GA ja mal mit der ETS eine Zeit senden. Stellen sich die GT2 dann nicht, liegt dort der Fehler.
Gruß Oliver
Re: Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server
Verfasst: Mi Sep 05, 2018 8:36 am
von Sensej
Guten Morgen zusammen,
Vielen Dank an alle für die ausführlichen Informationen und zahlreichen Tipps.
MfG Juri
Re: Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server
Verfasst: Mi Sep 05, 2018 8:55 am
von Robert_Mini
Gibt dann 2 mögliche Fehler:
Zeitobjekt hat kein L-flag oder GA Zeitanforderung ist nicht korrekt verknüpft.
Robert
Re: Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server
Verfasst: Do Sep 06, 2018 4:14 pm
von StefanW
Es gibt übrigens auch Geräte, zum Beispiel von Enertex, die senden eine Anforderung per GA (Boolean) und erwarten dann, dass umgehend die Antwort kommt, damit das Logging (im Enertex Gerät) eine Zeit hat.
Auch das ist möglich, weil ihr in der Parametern der Zeitsync. eine entsprechende Möglichkeit habt, einen "Anforderungs-PIN" zum Time-Sync zu senden.
lg
Stefan
Re: Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server
Verfasst: So Dez 29, 2019 2:09 pm
von TKraus
Hallo zusammen,
ich kämpfe seit geraumer Zeit damit, eine exakte Zeit auf den GT2s angezeigt zu bekommen. Ich habe die Anleitungen bereits gelesen und soweit getestet. Leider ohne Erfolg. Kann mir jemand,bei dem die Zeit richtig auf GT2 angezeigt wird, bitte seine Vorgehensweise noch einmal einfach erklären? Ich verzweifle schön langsam...
LG
Tobias
Re: Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server
Verfasst: So Dez 29, 2019 2:59 pm
von Sensej
Hallo Tobias,
was hast du bis jetzt alles gemacht?
MfG Juri
Re: Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server
Verfasst: So Dez 29, 2019 5:57 pm
von Dragonos2000
@TKraus Ich habe KO 112 des GT2 mit KO 8005 des TWS in einer GA (KO 114 des GT habe ich nicht verknüpft). Die Zeit lasse ich den TWS minütlich senden...
Hast Du mal im Busmonitor geprüft, ob vom TWS auch die richtige Zeit kommt (Zeitzone falsch, Zeitsync nicht möglich,...)?