Seite 2 von 2

Re: Logik "nur einer TRUE von 3 Eingängen"

Verfasst: Sa Okt 05, 2019 2:18 pm
von danik
Hi

Habe es nur über den Bus getestet, da ist das verhalten auch.

Gruss
Dani

Re: Logik "nur einer TRUE von 3 Eingängen"

Verfasst: So Okt 06, 2019 7:27 am
von Robosoc
Moin Dani,
Ich glaube ich habe verstanden, warum doppelt gesendet wird. Es ist ja immer eine der drei Werte true. Nehmen wir einmal als Beispiel an, dass input 1 bereits aus der Vergangenheit true ist und nun wird input 2 aktiviert (steigende Flanke). Das triggert die Logik das erste Mal und nach durchlaufen der Logik werden alle Ausgänge einmal gesendet, weil sie auf a=always stehen. Dabei wird auch der Wert vom input 1 geändert und zwar mit einer fallenden Flanke, was die Logik erneut triggert. Und wieder werden alle Ausgänge gesendet, aber OHNE Änderung.

Das ist für dich zwar verkraftbar, aber meiner Meinung nach "dreckig* programmiert und sollte vermieden werden. Lass uns versuchen den Code zu verbessern.

Schön wäre hier, wenn man als trigger event auch i=increase und d=decrease wählen könnte, ist glaub ich auch schon ein FR von irgendjemand mal gewesen.

Re: Logik "nur einer TRUE von 3 Eingängen"

Verfasst: So Okt 06, 2019 7:36 am
von Robosoc
Stelle mal die Ausgänge auf c, dann wird aber immernoch ein Telegramm doppelt gesendet, nämlich das true.

Re: Logik "nur einer TRUE von 3 Eingängen"

Verfasst: Di Okt 15, 2019 10:28 pm
von danik
Robosoc hat geschrieben: So Okt 06, 2019 7:36 am Stelle mal die Ausgänge auf c, dann wird aber immernoch ein Telegramm doppelt gesendet, nämlich das true.
Hi

Ja, das klappt so, mit weniger Telegrammen. Danke Dir.

Gruss
Dani

Re: Logik "nur einer TRUE von 3 Eingängen"

Verfasst: Di Okt 15, 2019 10:32 pm
von danik
Habe es jetzt noch mit einem Timer versehen, Ausgang auf CT + Persistenz gesetzt, damit dann der Status nicht verloren geht und halt periodisch auf den Bus geschrieben wird.