Re: Bekomme Logik zum "Übersteuern" einer Automatik nicht hin

Verfasst: So Sep 29, 2019 5:45 pm
von Matze76
Ich habe auch nochmal probiert, nachdem ich hoffentlich deinen Anwendungsfall jetzt richtig verstanden habe:

- Grundsätzlich gilt die Automatik = Wetterstation
- Vorzeitig kann durch manuellen Taster umgeschaltet werden (wenn Automatik auf Nacht ist, kann manuell schon Tag eingeschaltet werden. Wenn Automatik auf Tag ist, kann manuell schon Nacht eingeschaltet werden).

Unter diesen Voraussetzungen scheint es mit folgender Custom-Logik zu funktionieren:
- Eine Variable "Override" (manuelles Übersteuern ja oder nein) steuert einen Multiplexer. Abhängig davon wird entweder der Wert der Wetterstation oder (einmalig) der übersteuernde Wert vom Taster an den Ausgang übergeben.
- "Override" wird true, wenn sich die Flanke der manuellen Übersteuerung ändert. Dann wird (einmalig) der manuelle Wert auf den Ausgang gesendet.
- Sobald die Automatik den Status wechselt (also nachzieht), wird "Override" = false. Ab da greift wieder die Automatik. Wenn die Automatik sendet, wird der manuelle Wert der Automatik angepasst, damit eine Flankenänderung des manuellen Eingang erkannt werden kann.

Code: Alles auswählen

{
    "Level":[
        ["$Wetterstation","bool",false],
        ["$Manuell","bool",false],
        ["$Override","bool",false],
        ["$Out","bool",false],
        ["$True","bool",true],
        ["$False","bool",false]
    ],
    "Module":[
        ["Latch","$True","$Override","$Manuell",3],
        ["Latch","$False","$Override","$Wetterstation",3],
        ["Latch","$Wetterstation","$Manuell","$Wetterstation",3],
        [ "Multiplexer", ["$Wetterstation", "$Manuell"], "$Out", "$Override"]
    ],
    "Input":[
        ["Wetterstation","Tag=1 / Nacht=0","$Wetterstation","c"],
        ["Manuell","Tag=1 / Nacht=0","$Manuell","c"]
    ],
    "Output":[
        ["Tag/Nacht","Tag=1 / Nacht=0","$Out","c"],
        ["Debug_Override","Debug","$Override","c"]
    ]
}

Re: Bekomme Logik zum "Übersteuern" einer Automatik nicht hin

Verfasst: Mo Sep 30, 2019 1:48 pm
von Robosoc
@Dragonos2000 Jochen, haben Matze und ich Deine Aufgabe jetzt richtig interpretiert und hat Dir eine der Varianten am Ende geholfen? Hast Du noch Fragen oder ist die Aufgabenstellung doch anders?

Re: Bekomme Logik zum "Übersteuern" einer Automatik nicht hin

Verfasst: Di Okt 01, 2019 10:06 am
von Dragonos2000
@Matze76 Bin eben erst zum Testen gekommen. Mit dem Code funktioniert es :handgestures-thumbsup:
Ganz anderer Weg- ich hing da gedanklich in der Tat fest...

Ich Danke Euch :)

Re: Bekomme Logik zum "Übersteuern" einer Automatik nicht hin

Verfasst: Di Okt 01, 2019 10:29 am
von Dragonos2000
@Matze76 : Magst Deinen Code nicht im Unterforum der weiteren Logikbausteine einstellen?

Re: Bekomme Logik zum "Übersteuern" einer Automatik nicht hin

Verfasst: Di Okt 01, 2019 10:15 pm
von Matze76
Schön dass es passt :) Ja, kann ich gerne dort einstellen.