Seite 2 von 2

Re: Logik Berechnung Druck

Verfasst: Mi Jan 24, 2024 7:57 am
von speckenbuettel
Hallo Stefan,

gute Idee, die KWL über den Differenzdruck zu regeln. Und eine schöne Visu :-)
Hammer hat geschrieben: So Jan 21, 2024 10:49 am ich nutze einen 1-Wire Differenzdrucksensor Sensor +-125 PA. Der Sensor ist ein SDP81x-125, um einen Schlauch für die Außenluft anzuschließen.
Ist das ein 1-Wire-Sensor, oder musst du das Signal noch konvertieren um daraus ein 1-Wire-Signal zu machen? Über die Ausgangsspannung vielleicht?
Auf der Webseite von Sensirion habe ich keinen 1-Wire-Sensor gefunden.

Vielen Dank und viele Grüße
Falk

Re: Logik Berechnung Druck

Verfasst: Mi Jan 24, 2024 12:18 pm
von Hammer
Hallo Falk,

der Sensor alleine kann kein 1wire. Habe ihn von tm3d mit der passenden Elektronik wird ein Temperatur Sensor emuliert.
Schreibe ihn einfach an, falls dieser noch nicht auf der Homepage aufgelistet wird.

Mit der Logik rechne ich dies in Differenz und Absolut Druck um.
Seit dem habe ich kein Pfeifen mehr an der Haustür oder den Fenstern.
Grüße
Stefan

Re: Logik Berechnung Druck

Verfasst: Do Jan 25, 2024 7:29 am
von speckenbuettel
Hallo Stefan,
vielen Dank. Dann frage ich mal bei Tobias nach.