Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Gelöst] Wiregate Server als KNX-Router

Alle Fragen rund um den WireGate Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
c0lt
Beiträge: 6
Registriert: Di Mai 07, 2019 2:22 pm
Danksagung erhalten: 4 Mal

Wiregate Server als KNX-Router

#1

Beitrag von c0lt »

Guten Tag

Mein Name ist Christian und ich betreibe seit ca. 6 Monaten einen Wiregate Server in Version 1.4.0. Das Wiregate hängt im Netzwerk und ist über einen Professional Busmaster PBM01-USB mit 1-Wire verbunden.

Zusätzlich befindet sich ein KNX System im Haus, welches ich über eine Zennio IP-Schnittstelle programmiere.

Neu möchte ich meine Wärmepumpe auch am KNX-System einbinden. Hierfür ist ein KNX-Router notwendig. Die entsprechende Funktion sollte das Wiregate gemäss Dokumentation mitbringen. Die simple IP-Schnistelle zum KNX-System ist hierfür leider nicht ausreichend.

Aufbau:
Wärmepumpe 192.168.8.102 hängt am Switch
Wiregate 192.168.8.101 hängt am Switch
Zennio IP-Schnittstelle 192.168.8.24 hängt am Switch

Zusätzlich hätte ich noch einen USB TPUARD verfügbar, mit welchem ich das KNX-System mit dem Wiregate verbinden könnte. Sofern dies für das KNX-Routing im Wiregate überhaupt notwendig ist?

Einstellungen: Erweiterte Konfiguration (eibd Server):
ext/dmzx/imageupload/files/fe652a8ed17b ... 30dbf1.png

Das Wiregate sendet auf dem KNX Bus noch mit der KNX-Adresse 1.1.254 obwohl 1.1.0 konfiguriert ist. Als Router sollte die Adresse gemäss meiner Google-Suche auf 1.1.0 an erster Stelle der Linie sein.

Für mich stellen sich die folgenden Fragen:
1.) Ist mein Aufbau überhaupt richtig?
2.) Benötige ich deen TPUARD um KNX-Routing zu konfigurieren?
3.) Gibt es allenfalls erweiterete Einstellunge auf dem Wiregate für das Routing?

Vielen Dank für eure Unterstützung.

Grüsse
Christian
Zuletzt geändert von gbglace am Di Mai 07, 2019 5:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.

gbglace
Beiträge: 4361
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Danksagung erhalten: 2706 Mal

#2

Beitrag von gbglace »

Da Du den TPUART derzeit gar nicht in Benutzung hat, greift der eibd im wiregate derzeit über die Zennio-Schnittstelle mit einer Tunnel-Verbindung auf den KNX-Bus zu. Insofern wirst Du im KNX-Bus alles was an Telegrammen vom wiregate ausgelöst wird immer die PA des Tunnels der Schnittstelle sehen und niemals die PA des wiregate (eibd) selbst.

Da der eibd und somit das gesamte wiregate kein zertifiziertes KNX-Gerät ist bleibt es einfach auszuprobieren.
Ich denke aber damit der eibd überhaupt eine Routerfunktionalität simmulieren kann, dann muss er auch über den TPUART mit dem KNX-Bus verbunden sein. Dann sollte auch die im wiregate hinterlete PA als solche auf dem Bus in Erscheinung treten wenn denn ein Telegramm vom Wiregate aus gesendet wird. Die Wärmepumpe hat dann natürlich ihre eigene PA aus der IP-Hauptlinie.

Funktionen wie Filtertabelle kann der eibd aber nicht abbilden, dadurch ist das nur als Notlösung für die Anbindung der WP zu vestehen und keine sinnvolle Lösung eine echte IP-Hauptlinie einzurichten.

Und ja im wiregate ist dann die Option KNX-Routing zu aktivieren.

PS:
Ich habe da auch mal das Attribut Problem entfernt, da dies kein Elabnet Support Case ist.
Zuletzt geändert von gbglace am Di Mai 07, 2019 5:15 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver

Ersteller
c0lt
Beiträge: 6
Registriert: Di Mai 07, 2019 2:22 pm
Danksagung erhalten: 4 Mal

#3

Beitrag von c0lt »

Besten Dank für die Rückmeldung. Ich konnte das Problem nun lösen.

Das entsprechende KNX-IP Gerät konnte nur durch eine direkte Verbindung mit der ETS über ein Netzwerkkabel initial Programmiert werden. Seither funktioniert die Programmierung auch über die Wiregate KNX-Routing Schnittstelle.

Beste Grüsse
Antworten