KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

Neue Anzeige der belegten physikalischen Addresen in der ETS ab V 5.7.1

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 10711
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5303 Mal
Danksagung erhalten: 8685 Mal
Kontaktdaten:

#11

Beitrag von StefanW »

Hallo Göran,
gbglace hat geschrieben: Sa Apr 20, 2019 3:41 pmWas aber noch nicht geht ist wohl innerhalb des TWS festzulegen welche IP-Anwendung welchen Tunnel nimmt. Hier ist wohl einfach first come first serve implementiert. Keine Ahnung ob das der Standard so vorgibt.
Da müsste man prüfen, ob die anfragende Anwendung sich soweit identifziert, dass man ihr auch immer den Tunnel mit der gleichen physical ID geben kann. Weil es ist so, die anfragende Anwendung erkundigt sich nach dem KNXnet/IP Tunneling Service und ob ein Tunnel frei ist. Bei der Tunnel-Anforderung wird diese dann bedient.

Was wir aber vorhaben ist, dass wir eine Anzege einbauen, welcher Client welchen Tunnel mit welcher PA belegt, aber das hat keine Prio.

lg

Stefan