AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn PLUS den Wetter-Service für ZWEI Jahre. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

Beta 17 Frage Konfiguration IP Schnittstelle

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
ROI111
Beiträge: 123
Registriert: Do Dez 27, 2018 6:14 pm
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal

Beta 17 Frage Konfiguration IP Schnittstelle

#1

Beitrag von ROI111 »

Hallo,

heute habe ich endlich meinen TW950Q und mich heute Abend direkt an die ersten Tests begeben. Zertifikat und Zugriff gut geklappt.

Dazu noch ein Hinweis: Mein Server war nicht unter timberwolfXXX.local sondern timberwolfXXX.fritz.Box erreichbar. In der Knowledge Database gibt es dazu zwar einen Hinweis, dort fehlt jedoch der . zwischen Fritz und Box.

Jetzt in die ETS erste Erfahrungen sammeln, nachdem ich bis jetzt alles theoretisch gelesen habe. Also TW Projekt herunterladen und in mein Projekt kopieren.

Als nächstes PA vergeben ( "2.2 Pyhsikalische Adresse des TWS + IP-Schnittstelle festlegen") 1.1.1. PA schreiben, vorher KNX Button gedrückt. Nichts passiert. Also Konfiguration IP Schnittstelle überprüfen: Klicke ich hier auf Tests kommt: DIe KNX Schnitstelle kann nicht gefunden werden.

Jetzt bin ich leider etwas frustriert, da ich dachte ich wäre gut vorbereitet :-(

Kann mir hier jemand einen Tipp geben welche Anfängerfehler ich mache ? Kann es daran liegen, dass ich noch gar nichts an den KNX BUS meines TW geklemmt habe? Oder das ich per WLAN mit der Fritzbox verbunden bin?

Bild


Danke!
Zuletzt geändert von ROI111 am Sa Mär 30, 2019 7:52 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950Q ID:348, TWS 3500XL ID:1451 VPN offen, Reboot nach Absprache

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 11073
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5453 Mal
Danksagung erhalten: 9386 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von StefanW »

Die KNX Schnittstelle funktioniert ohne angeklemmten BUS nicht, weil der KNX Chip von der KNX Spannungsversorgung mit Spannung versorgt wird

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
ROI111
Beiträge: 123
Registriert: Do Dez 27, 2018 6:14 pm
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal

#3

Beitrag von ROI111 »

Danke für den Hinweis! Da heute meine KNX Testboard Komponenten kommen werde ich das gleich mal heute Abend testen.

Nochmals danke für die schnelle Antwort!

Schöne Grüße

Matthias
TWS 950Q ID:348, TWS 3500XL ID:1451 VPN offen, Reboot nach Absprache

Robert_Mini
Beiträge: 3920
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1296 Mal
Danksagung erhalten: 2233 Mal

#4

Beitrag von Robert_Mini »

StefanW hat geschrieben: Sa Mär 30, 2019 9:13 am Die KNX Schnittstelle funktioniert ohne angeklemmten BUS nicht, weil der KNX Chip von der KNX Spannungsversorgung mit Spannung versorgt wird

Stefan
Gleich in der KB ergänzt.
app.php/kb/viewarticle?a=3

Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297